Всем привет. Народ подскажите - как правильно, а главное, надёжно подключить СИП в автомат (поставить гильзы нет возможности, т.к. нет пресса под них). И вообще концы пропаять нельзя, я просто с СИПом никогда дело не имел и не знаю всех тонкостей.
Здание АБК перестраивали и СИП завели сразу на счётчик. После "светопредставления" электрик подрядчика (АБК ещё на гарантии) поставил автомат до счетчика и после. Сегодня увидел, что провода в автоматах ослабли. Подтянул и теперь интересно - как часто их надо будет подтягивать либо один раз сделать хорошо.
Желательно обжимать... Но если нет возможности, кто-то пишет что можно молотком слегка расплющить, чтобы площадь соприкосновения была больше. Но для себя, т.к вводной автомат опломбируют и не будет возможности его подтянуть лучше обжимать.
я хочу сделать для себя,у меня сейчас подходит АКВВГ, в этом году будут менять на СИП. Как считаешь,чем лучше обжать и стоит ли добавить пасты,которая препятствует окислению? Сип заходит в водной автомат abb промышленной серии
Самое простое-сделать бандаж, чтобы сип не распускался и пружинил не сильно,можно сделать из жилы того же СИПа. Но это колхозный вариант, типа- "когда cсовсем не вариант"
Теоретически можно все,но вот как получится прогреть 16 квадратов алюминия и распределение припоя. Вообще алюминий паять не очень приятная штука, даже небольшие сечения. 100 гр припоя для алюминия стоит порядка 1000 руб,а пресс можно купить за 4000 гидравлический и тысячи за две механический гексогональный. Что в будущем чаще пригодится,то и бери...
да я тоже бы так сделал. просто он засрал себе мозг блогеровскими видео по монтажу электрики. И никак не переубедить, собрался какую то переходную гильзу ставить
за 17 лет количество подключений СИП+АВ перевалило за сотни. Зачищаю СИП 1,5 см, жилы стараюсь разровнять равномерно и хорошо затягиваю.Через какой то промежуток времени протягиваю еще раз. Нареканий и замечаний до сегодняшнего дня не было.