Думаю это то, что вам надо, ниже можете скачать весть проект
1.18 РЕШЕНИЕ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ
1.18.1 Внутренние водостоки
Расчетный расход дождевых вод (Q, л/с), с водосборной площади кровли производственного
здания определен по формуле для кровель с уклоном более 1,5% и составляет:
Q=F 4n q20/10000 = 12285 х 40,71 х 80/10000 = 263,40л/с
где
q20 = 80 - интенсивность дождя, л/с с 1 га, продолжительностью 20 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году.
Наибольшая нагрузка на выпуск дождевой канализации:
Q=F 4n q20/10000 = 2670 х 40,71 х 80/10000 = 57,2л/с
Количество дождевой воды с кровли АБК поступающей в водоотводящую сеть (для кровель с уклоном более 1,5%) составляет :
Q=F 4n q20/10000 = 857+(58х5,4)0,3 х 40,71 х 80/10000 = 20,39л/с
1.18.2 Трубопроводы.
В системе ливневой канализации, горизонтальные участки, стояки и выпуски из здания выполняются напорными трубами из непластифицированного поливинилхлорида с раструбом – НПВХ100, SDR33, МОП 6,3Бар, по ГОСТ Р 51613-2000. Относятся к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.005, к группе «трудногорючие» по ГОСТ 12.1.044.
Места прохода стояков через перекрытия заполняются цементным раствором на всю толщину перекрытия, участок стояка выше перекрытия на 8-10 см, защищается цементным раствором толщиной 2-3 см, перед заделкой стояка раствором трубы обертываются рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.
Трубопроводы ливневой канализации изолируются, толщина изоляции 50мм. Утеплитель теплоизоляционные цилиндры PAROC Pro Section100- из базальтововй ваты на негорючей основе. Цилиндры покрыты усиленной алюминиевой фольгой Водосточные стояки, а также все установленные на отводных трубопроводах прочистки и ревизии рассчитаны на гидростатическое давление при засорах и переполнениях и жестко закрепляются во избежание продольных и поперечных перемещений.
Гидравлические испытания системы внутренних водостоков должно проводиться, в соответствии с указаниями СП 73.13330, заполнением трубопроводов водой от уровня выпуска до уровня кровли, протечек не должно быть.
1.18.3 Водосточная воронка
Для отвода дождевых и талых вод с рулонной кровли, установлены воронки водосточные, чугунные, универсальные марки ВУ100 (ГОСТ 15150-69) аналог ВР-9В, пропускная способность 8л/с, для экстремально холодного климата (ЭХЛ), с электрообогревом. Установка согласно Строительного каталога часть 10 "Санитарно-техническое оборудование, приборы и ГИП А. Блитшнейн автоматические устройства", раздел 5 "Оборудование для систем водопровода и канализации", подраздел 12 "Санитарные приборы и их установка" Москва 1985 год стр. 114, воронка водосточная ВР-9В.
Система обогрева включает в себя обод фиксации, в который укладывается саморегулирующийся кабель и крепит его к корпусу воронки. Используется саморегулирующийся греющий кабель с рабочим напряжением 220В, мощностью 15Вт. Для ограничения подогрева и экономии электроэнергии подключение саморегулирующегося кабеля через термостат, работает в диапазоне температур от -5°С до +4°С.
1.18.4 Прочистки и ревизии.
Для ликвидации засорений сети установлены:
а) на стояках – ревизии
б) на горизонтальных трубопроводах - прочистки.
Пробки прочисток и крышки ревизий, устанавливаемые на ливневой канализации, должны выдерживать давление не менее 1,2 бар.
1.18.5 Крепление.
В качестве крепления применяются изделия заводского изготовления с антикоррозийным покрытием. Расстояния между креплениями согласно нормативным документам и техническим условиям завода-изготовителя.