Можно ли применять сэндвич-панели в зданиях категории А, не могу найти прямого запрета, знакомый проектировщик говорит что газы могут скапливаться в минеральной вате и рано или поздно рванет.
Там же стоят газоанализаторы? есть допустима концентрация при которой включается пожарная сигнализация и пожаротушение, если есть.
(Гость)
11.10.2016 21:43
sps-proekt, это вы говорите как проектировщик по слаботочке.
Металлпрофиль еще в 2013 году разрабатывал трехслойные панели для применения в зданиях категории А. Если хотите применить сэндвич-панели, то у них (панелей) должен быть соответствующий сертификат.
Все выяснялось оказывается знакомый просто перепутал он имел ввиду что сэндвич-панели нельзя применять в зданиях с оборотом или производством ядовитых веществ т.е. ядовитые вещества могут накапливаться в минвате сэндвич-панели. А в Металлпрофиле просто предложили применить их панели и предоставили сертификат на огнестойкость КО(45) и REI 150. В общем я так понял, сэндвич-панели в зданиях категорий А , Б применять можно если в них нет ядовитых веществ и они проходят по огнестойкости.