Расстояние сип до деревьев

lenkalenka
Добавлено 18.07.2016 09:33
0
lenkalenka
0

Пункты: 8

Подскажите какое расстояние должно быть кабеля СИП до деревьев? Кто как и где показывает это в проекте?

Спуститься к концу Подняться к началу
Администратор
Добавлено 18.07.2016 10:35
АдминистраторАдминистратор
4.53

Пункты: 93

Там вроде зависимость от напряжения, до 1 кв, и выше. Может кто из спецов подскажет более точно.

Спуститься к концу Подняться к началу
lenkalenka
Добавлено 18.07.2016 10:58
lenkalenka
0

Пункты: 8

Линия 0,4 кВ, до 1 кВ

Спуститься к концу Подняться к началу
energetik
Добавлено 18.07.2016 11:15
energetikГлавный энергетик сайта Ранг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 3042

При прохождении ВЛИ 0,4 кВ через группу деревьев рекомендуется перед установкой опоры выбрать такое место монтажа опоры, при котором расстояние до деревьев удовлетворяли п. 2Л.8 ПУЭ-7 издания.

В случае не возможности выполнения указанных расстояний отдельные деревья угрожающих падением на провода и опоры ВЛИ должны вырубаться 1см. п.п. 5 п.2.5.07 ПУЭ-7 издания!. Вырубку производить с согласия Заказчика

Спуститься к концу Подняться к началу
Администратор
Добавлено 18.07.2016 21:00
АдминистраторАдминистратор
4.53

Пункты: 93

Добавьте на один из листов или отдельным листом проекта такое:

 

Расстояние сип до деревьев

Спуститься к концу Подняться к началу
Администратор
Добавлено 18.07.2016 21:01
АдминистраторАдминистратор
4.53

Пункты: 93

А вообще вот такблица - наименьшие допустимые расстояния от ВЛ до 1 кВ ( по ПУЭ-7. Раздел 2. Глава 2.4.)


№ п/ п

Наименование участка, сооружения

Наименьшее допустимое расстояние от деревьев до СИП, м

1

От проводов ВЛ (при наибольшем их отклонении) до:
— балкона, террасы, окна;

— глухих стен

1,5

 

1,0

2

От СИП при наибольшем их отклонении до:

  1. балконов террас и окон;
  2. глухих стен зданий и сооружений Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружений ( кроме взрывоопасных и пожароопасных зон), при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м

1,0 0,5

3

При прокладке по стенам зданий и сооружений расстояние от СИП должно быть:

  1. над окном, входной дверью;
  2. под балконом, окном, карнизом

0,3

0,5

4

От подземных частей опор или заземляющих устройств опор: —водо-, паро- и теплопроводы,распределительные газопроводы,канализационные трубы;
—пожарные гидранты,колодцы,люки канализации, водоразборные колонки;

  1. кабели (кроме кабелей связи,сигнализации и проводного вещания);
  2. то же, при прокладке их в изолирующей трубе;
  3. кабеля Л С и ЛПВ в населенной местности;
  4. то же, в стесненных условиях (при этом кабель должен быть проложен в стальной трубе или угловой сталью по обе стороны от опоры не менее 3 м)

1,0
2,0 
1,0 
0,5 
3,0 
1,0

5

От опор пересекающей ВЛ до проводов пересекаемой ВЛ

2,0

6

Расстяние между проводами ВЛИ и проводами ЛС и ЛПВ при прохождении или сближении

1,0

7

Совместная подвеска на общих опорах неизолированных проводов ВЛ, ЛС, ЛПВ и кабелей ЛС

Не допускается

8

От проводов ВЛ до дорожных знаков автодорог и их несущих тросов

1,0

 

Наименьшие допустимые расстояния по вертикали

 

9

Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями

Не допуска ется

10

От проводов ВЛ (при наибольшей стреле провеса) до деревьев, кустов и прочей растительности

0,5

11

От проводов ВЛ (при наибольшей стреле провеса):

  1. до земли и проезжей части улиц;
  2. до земли в труднодоступной местности;
  3. до земли в недоступной местности (склоны гор, скалы, утесы)

6,0 3,5 1,0

12

От проводов ВЛИ до земли:

  1. проезжей части улиц в населенной и ненаселенной местности;
  2. в труднодоступной местности;
  3. в недоступной(склоны гор, скалы, утесы)

5,0 2,5 1,0

13

От СИП до тротуаров,пешеходных дорожек, при ответвлениях к вводам в здания, при пересечении непроезжей части улиц

3,5

14

От неизолированных проводов ВЛ до поверхности
земли на ответвлениях к вводам
То же, от СИП и изолированных проводов

2,75 2,5

15

При совместной подвеске:

  1. между неизолированными проводами ВЛ и изолированными проводами ЛПВ;
  2. между СИП ВЛИ и неизолированными проводами ЛС и ЛПВ

1,5 на опоре 1,25 в пролете 0,5

16

Между неизолированными проводами на опоре и в пролете при наибольшей стреле провеса до 1,2 м: —при вертикальном расположении проводов и расположении проводов с горизонтальным смещением;

  1. в 1,2 и 3 районах по гололеду;
  2. в 4 районе по гололеду;
  3. при других расположениях проводов во всех районах по гололеду при скорости ветра при гололеде:—до 18м\с
  4. более 18 м\с

0,2
0,4 0,6
0,4 0,6

Спуститься к концу Подняться к началу
energetik
Добавлено 19.07.2016 05:47
energetikГлавный энергетик сайта Ранг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 3042

Прекрасная таблица!!!

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии