Здравствуйте, подскажите, могу ли я установить ТП 0,4/10 кВ для запитки жилого комплекса в охранной зоне 220 кВ. Газорегуляторный пункт можно ставить на расстоянии 1,5 высоты опоры ВЛ, сколько для ТП?
Согласно постановления правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 г в охранной зоне можно строить исключительно по согласованию с собственником, об этом не забывайте. Охранная зона 220 кВ – 25 метров.
Если честно, то мы, энергетики, не любим когда в наш огород лезут =) Потом просто начинается наглеж, а следовательно и проблемы
Читаем п. 2.5.216 ПУЭ. 6 м - для ВЛ 220 кВ от проекции крайнего провода до ближайшей части трансформаторной подстанции. Это при наибольшем их отклонении