Если для проекта пишу так (для РФ вместе СТБ ставьте свой ГОСТ):
Длядостижения 6 степени огнестойкости (6 группа огнезащитной эффективности по СТБ 11.03.02-2010-30 мин) несущих элементов (колонн, балкок и связей) колонны необходимо обработать в следующей последовательности: грунтовка антикоррозийная ГФ-021 толщ. 0.059 мм.
Посухомуслоюгрунтовкинанестиогнезащитную окраску "UNITHERMASR" толщ. 0.34 мм с последующим нанесениемпокрывноголака "UNITHERM7854" толщ. 0.041 мм. Расходогнезащитногосостава - 0.578 кг/м2. ( 3слоякистьюиливаликомили2слоябезвоздушногонанесения); балки необходимо обработать в следующей последовательности: грунтовка антикоррозийная ГФ-021 толщ. 0.04 мм.
7 группа огнезащитной эффективности по СТБ 11.03.02-2010-15 мин
По сухому слою грунтовки нанести огнезащитную окраску "UNITHERM ASR" толщ. 0.219 мм с последующим нанесением покрывочного лака "UNITHERM 7854" толщ. 0.047 мм. Расход огнезащитного состава-0.372 кг/м2 ( 2 слоя валиком или кистью или 1-2 слоя безвоздушного нанесения).