6 степень огнестойкости

molodoi
Добавлено 03.06.2016 17:44
0
molodoi
0

Необходимо достигнуть 6 степени огнестойкости на несущих конструкциях, посоветуйте составы или какие-либо есть рекомендации на этот счет. Спасибо

Спуститься к концу Подняться к началу
admin
Добавлено 03.06.2016 22:34
adminМодераторРанг
4.05

Группа: Бывалый
Пункты: 3317

6 степень огнестойкости это всего 30 минут, не менее 30 минут. Огнезащитных составов тьма, к каждому своя продолжительность.

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 03.06.2016 22:39
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

Если для проекта пишу так (для РФ вместе СТБ ставьте свой ГОСТ): 

Для достижения 6 степени огнестойкости (6 группа огнезащитной эффективности по СТБ 11.03.02-2010-30 мин) несущих элементов (колонн, балкок и связей) колонны необходимо обработать в следующей последовательности: грунтовка антикоррозийная ГФ-021 толщ. 0.059 мм.

По сухому слою грунтовки  нанести огнезащитную окраску "UNITHERM ASR" толщ. 0.34 мм с последующим нанесением покрывного лака "UNITHERM 7854" толщ. 0.041 мм. Расход огнезащитного состава - 0.578 кг/м2.  ( 3 слоя кистью или валиком или 2 слоя безвоздушного нанесения); балки необходимо обработать в следующей последовательности: грунтовка антикоррозийная ГФ-021 толщ. 0.04 мм.

7 группа огнезащитной эффективности по СТБ 11.03.02-2010-15 мин

По сухому слою грунтовки нанести огнезащитную окраску "UNITHERM ASR" толщ. 0.219 мм с последующим нанесением покрывочного лака "UNITHERM 7854" толщ. 0.047 мм. Расход огнезащитного состава-0.372 кг/м2 ( 2 слоя валиком или кистью или 1-2 слоя безвоздушного нанесения).

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Архитектура и строительство

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии