Да пожалуйста, если не принципиально какой:
Типовой бланк переключения Подстанция ПС 500 кВ
Цель переключений: Ввести в работу В-220 Т-205 с переводом ВЛ-220 кВ
ЭС-2 СХК (Т-205) за В-220 Т-205 без перерыва питания.
ОВ-220 зафиксирован за 1секцию 220кВ.
Условие применения
Исходная схема: ВЛ-220 кВ Томская- ЭС-2 СХК (Т-205) в работе через ОВ-220 с фиксацией за 1 секцию 220 кВ.
Отключены: выключатель: В-220 Т-205;
автомат: оперативного тока В-220 Т-205;
разъединители: ШР Т-205; ЛР Т-205; ШР-2-220 ОВ;
цепи питания приводов разъединителей: ШР Т-205;ЛР Т-205;ШР-1-220 ОВ;
Включены: выключатель: ОВ-220;
автомат: оперативного тока ОВ-220;
разъединители: ШР-1-220 ОВ; ОР Т-205; ОР ОВ-220;
заземляющие разъединители: ЗН ЛР Т-205 в ст. В; ЗН ШР Т-205 в ст. В;
цепи питания приводов: ШР-1-220 ОВ; ОР Т-205; ОР ОВ-220;
Состав защит: ВЛ-220 кВ - ЭС-2 СХК (Т-205) соответствует инструкции по эксплуатации защит и автоматики ВЛ-220 кВ (№15-01-03). ОВ-220 соответствует инструкции по эксплуатации защит и автоматики СВ-220, ОВ-220 (№15-01-04)
[Cсылки только для зарегистрированных пользователей]