Ищу пример выполнения проекта вентиляции инфекционной больницы (или инфекционного отделения), желательно выполненного после 2010 г. в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10.
Так пока и проектируем. Из медицинских, мы проектировали реабилитационный центр, стоматологию, и даже сдавали объекты в СЭС по завершении строительства, а вот инфекционок не доводилось проектировать, да и требования к вентиляции меняются. Мы нашли ещё более новый норматив СП 158.13330.2014 он предъявляет еще более жесткие требования чем СанПиН 2.1.3.2630-10, в частности воздухообмен в СП - 160 м3/час на одного человека в боксах, а СанПиНе 80 м3/час.