Видео подборка ошибочных действий при производстве оперативных переключений с характерными ошибками.
1. Подготовка к выполнению - разблокирование блокировочным ключом привода разъединителя, соединение инвентарной рукоятки с приводом разъединителя, проверка состояния диэлектрических перчаток. Помощь контролирующего ДЭМу, против лома нет приема.
2. Отсутствие в БП проверки отключенного положения всех шинных разъединителей присоединения после ремонта одного из ШР очень часто приводит к подаче напряжения на оставленные заземляющие ножи.
Еще видос с подстанции. Вывод 1 СШ 110 кВ ч Подстанция Абалаковская. Часть 1
Вывести в ремонт IСШ 110 кВ с заземлением ТН IСШ 110 кВ
Исходная схема В работе IСШ 110 кВ и IIСШ 110 кВ с нормальной фиксацией присоединений, МШВ-110 кВ, 1АТ
В ремонте 2АТ
Цель преключений - вывести КПА-М 1к. ВЛ 500 кВ Ангара-Камала-1
Состав защит: состояние защит и автоматики по оборудованию, указанному в исходной схеме, соответствует временному нормальному положению (согласно инструкций РЗА и таблиц положения переключающих устройств РЗА)