Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Причины падения напряжения в сети

Suhoy
Добавлено 13.10.2017 20:47
0
Suhoy
0

Пункты: 28

Здравствуйте. Помогите советом, в общем к дому 220 в, когда включаешь дрель или сварку почему то напряжение падает до 203-206, в чем причина может быть?

Ктп находится метров 200 примерно и там только два абонентов только
Спуститься к концу Подняться к началу
Ufa
Добавлено 13.10.2017 21:13
UfaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 863

тонкая торсада при в вводе в дом, плохо затянутые контакты на вводе, "сопли", тонкие перемычки и т.д. Короче ищи слабое место. Попробуй подключить свою болгарку сразу к выходным клеммам вводного автомата и измерь напряжение.

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 14.10.2017 18:13
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

Согласно ГОСТ 13109-97 . п 5.2 нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 .

Однако на территории РФ ГОСТ 13109-97 (ГОСТ Р 54149-2010) заменен на ГОСТ 32144-2013, в котором этих строк нет.

В ГОСТ 32144-2013 :

4.2.3.1 Одиночные быстрые изменения напряжения

....

Обычно одиночные быстрые изменения напряжения не превышают 5% в электрических сетях низкого напряжения и 4% - в электрических сетях среднего напряжения, но иногда изменения напряжения с малой продолжительностью до 10% и до 6% соответственно могут происходить несколько раз в день.

....

А из приложения А.1 Провалы и прерывания напряжения следует провал считается 10%

Пороговое значение начала провала напряжения принимают равным 90% опорного напряжения. Пороговое значение начала прерывания напряжения принимают равным 5%опорного напряжения.

Следует ориентироваться на 10%, если у вас 220 без нагрузки, то в целом у вас в зоне допустимости, если 230 без нагрузки, то уже получается провал.

 

Если на вводном автомате напряжение тоже падает, то не правильно рассчитано сечение питающих проводов от КТП до вашего дома. Грешить на трансформатор можно едва ли.

Спуститься к концу Подняться к началу
Алик Дынник
Добавлено 01.12.2017 01:41
Алик ДынникРанг
5

Группа: Новичок
Пункты: 361

Сеть давно уже 230 вольт. Жалуются только те на сеть 220 вольт, у кого слабая проводка и просаживается напряжение при нагрузке. И сеть для них 220 вольт, это эталон.

Кто протянул нармальную проводку, не жалуются, что сеть проседает. У них дома (и у меня тоже ) в розетке напряжение 230 вольт. Вот и результат.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии