Вопрос больше касается любителей ПТЭЭП и ПУЭ... Замечание такое ...В камере трансформатора заземление нулевой шпильки трансформатора выполнено с применением последовательного соединения заземляющих проводников...ПТЭЭП п.2.7.6... Система TNC смонтирована в шестидесятых годах.. Справедливое замечание ???
Думаю последовательное соединение это если бы шина подошла с одной стороны к тому же трансформатору, а от другой стороны трансформатора пошла на другое оборудование.
А здесь всего лишь ответвление ГЗШ. С таким подходом можно к любому участку ГЗШ придраться если к ней подключено более одной эл. установки.
Есть нейтраль трансформатора ,а конкретно в какой точке к ней подсаживать землю это нигде не регламентируется в данном случае считай что пруток это техническое продолжение шпильки связанная приваркой ко всем токопроводящим частям РУ нормально не находящимся под напряжением и дальше к этому прутку уже механически неразрывно сварка присоединен заземляющий проводник.
на участке от трансформатора до приварки заземления нет никаких посторонних ответвлений ...
таким образом имеем систему TN в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всём протяжении
с чего бы это вдруг току будет легче течь по контуру заземления нежели по PEN проводнику ? Сечение PEN проводника в данном случае больше чем сечение заземляющей шины приваренной к нему ...могу завтра измерять.
опять ты со своим PENом 😄, ты ж сказал у вас там от 0 транса до сварки "продолжение шпильки" 😏, а PEN уже пошёл через стену 😊. Тут большую роль в протекании тока в нужном направление не сечение, а удельное сопротивление материала.
И так и так можно. по ссылке пункт 2.3.4 НОРМЫ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Москва Энергосервис 2001
У силовых трансформаторов с заземленной нейтралью вторичной обмотки трансформатора напряжением до 1000 В нейтраль трансформатора должна соединяться с заземлителем отдельным проводником (рис. 2.3.1, а).
Рис. 2.3.1. Заземление силового трансформатора с заземленной нейтралью вторичной обмотки напряжениемдо 1000 В (а) и с изолированной нейтралью (б)
Нейтраль трансформатора должна быть заземлена. Заземление нейтрали осуществляется отдельным проводником, присоединенным к ближайшим металлическим частям строительных конструкций. Для этих целей в первую очередь необходимо использовать металлические и железобетонные колонны.
В установках с изолированной нейтралью заземление обмотки трансформатора с напряжением до 1000 В осуществляется через пробивной предохранитель в соответствии с проектом (рис. 2.3.1, б).
Для заземления корпуса силового трансформатора заземляющий проводник следует присоединить к заземляющему болту на корпусе трансформатора. Это присоединение должно быть выполнено так, чтобы не было необходимости нарушения проводки при выкатке трансформатора.