Предохранительный клапан на трансформаторе в транспортном положении

Vyazovcev
Добавлено 01.10.2017 12:26
0
Vyazovcev
0

Пункты: 30

Доброго дня! Нужен совет. Имеем трансформатор 4 МВа белорусский Тм-4000/10. На нем установлен клапан предохранительный, сейчас он в транспортном положении. Стоит ли снимать пластины и привести клапан в рабочее положение? Помогите советом кто действительно знает о пользе данного клапана не в теории, а в процессе эксплуатации.

 

Предохранительный клапан на трансформаторе в транспортном положении

Предохранительный клапан на трансформаторе в транспортном положении

Предохранительный клапан на трансформаторе в транспортном положении

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Tydak
Добавлено 01.10.2017 12:35
Tydak
0

Пункты: 63

Конечно нужно снять эти пластины. В аварийной ситуации маслу просто не куда будет деваться.

Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 01.10.2017 13:16
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

Да тут без теории всё ясно, когда масло расширится при аварийном перегреве, что произойдёт если клапан закрыт ? Правильно, корпус рванёт.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 02.10.2017 08:45
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Смысл один - не дать взорваться баку при росте давления, делают более слабое место (клапан, мембрана и т.д.). Ну это и так понятно. И к чему это ? Пусть вопрос с пуском решают ответственные специалисты. К тому же к трансу должен идти паспорт в котором всё указано.

вот из описания Вашего трансформатора "Для предотвращения возникновения избыточного давления при аварийных режимах в баке трансформатора серии ТМ устанавливается предохранительный клапан."

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии