Чертежи и проекты

Разделы АС, АР, КЖ, КМ, КМД и т.д.
Разделы ЭМ, ЭС, ЭО, ЭОМ и т.д.
Разделы ОВ, ОВиК, ТМ, ТС и т.д.
Разделы ПС, ПТ, АПС, ОС, АУПТ и т.д.
Разделы ТХ и т.д.
Разделы ВК, НВК и т.д.
Разделы СС, ВОЛС, СКС и т.д.
Разделы АВТ, АВК, АОВ, КИПиА, АТХ, т.д.
Разделы АД, ГП, ОДД т.д.
Чертежи станков, механизмов, узлов
Базы чертежей, блоки

Подразделы

для студентов всех специальностей
Котлы и котельное оборудование

Вступай в группу

Поиск:

Уважаемые пользователи! При создании новой темы и отправки сообщения пишите своими словами, если копируете текст, то вставляйте через значок

Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Предохранительный клапан на трансформаторе в транспортном положении

Vyazovcev
Добавлено 01.10.2017 12:26 Редактировалось 01.10.2017 13:16
0
Vyazovcev
0

Пункты: 30

Доброго дня! Нужен совет. Имеем трансформатор 4 МВа белорусский Тм-4000/10. На нем установлен клапан предохранительный, сейчас он в транспортном положении. Стоит ли снимать пластины и привести клапан в рабочее положение? Помогите советом кто действительно знает о пользе данного клапана не в теории, а в процессе эксплуатации.

 

Предохранительный клапан на трансформаторе в транспортном положении

Предохранительный клапан на трансформаторе в транспортном положении

Предохранительный клапан на трансформаторе в транспортном положении

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Tydak
Добавлено 01.10.2017 12:35
Tydak
0

Пункты: 63

Конечно нужно снять эти пластины. В аварийной ситуации маслу просто не куда будет деваться.

Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 01.10.2017 13:16
BlinkovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 555

Да тут без теории всё ясно, когда масло расширится при аварийном перегреве, что произойдёт если клапан закрыт ? Правильно, корпус рванёт.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 02.10.2017 08:45
KalabinРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1324

Смысл один - не дать взорваться баку при росте давления, делают более слабое место (клапан, мембрана и т.д.). Ну это и так понятно. И к чему это ? Пусть вопрос с пуском решают ответственные специалисты. К тому же к трансу должен идти паспорт в котором всё указано.

вот из описания Вашего трансформатора "Для предотвращения возникновения избыточного давления при аварийных режимах в баке трансформатора серии ТМ устанавливается предохранительный клапан."

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии

Последние файлы


Характеристика источников электроснабжен… ...

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1.1. Главная с… ...

Описание конструкции заземления 1. Зазе… ...

Проектные решения по отоплению, вентиляц… ...

Пояснительная записка к чертежу 1. Мета… ...

Фильмы и видео


Видео рассказывает и показывает как созд… ...

В данном видео рассказывается о категори… ...

Главное сначала понять базовые принципы … ...

В данном уроке рассказывается как создав… ...