Насосная станция и нагреватель воды на один автомат (группу).

Denya
Добавлено 28.09.2017 02:01
0
DenyaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1149

Приветствую! Как считаете, целесообразно объединить насосную станцию и нагреватель воды в ванной в одну группу?
Для того, чтобы например, если выбьет автомат (или УЗО) по причине неисправности станции, то исключается риск работы бойлера без воды. Я, конечно понимаю, что большинство бойлеров без воды не работают, но мне попадаются и другие.

Бойлер обычный на 80 л. Помылся, новая вода затекла и так по кругу.
Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 28.09.2017 09:38
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

Вода в бойлере никуда не денется, даже при отключении водоснабжения, так как на подаче ставится обратный клапан, а если диф выбьет по причине неисправности бойлера или перегрузке проводов, что чаще случается, то и станция перестанет работать.

Смысла от разных групп не вижу

Спуститься к концу Подняться к началу
Hismatulin
Добавлено 28.09.2017 10:11
HismatulinРанг
4.6

Группа: Любитель
Пункты: 2751

вода немного вытечет при открытии крана горячей воды, так как внутри бойлера труба обратки проходит внутри бака до самого верха и вода уйдет ровно до края этой трубки. И все

Если уж сильно хочется разделить, то под общим УЗО поставьте 2 автомата.

Спуститься к концу Подняться к началу
Hismatulin
Добавлено 28.09.2017 10:18
HismatulinРанг
4.6

Группа: Любитель
Пункты: 2751

В целом для безопасности в ванной нужно создать ряд условий:

1. Заземление не выше 30 Ом
2. Трехжильный медный кабель сечением не ниже 2.5 кв.мм. (настоящих*)
3. АВ в16 в фазном проводнике
4. УЗО 20А 10мА.
5. Ну и конечно же способ прокладки играет роль.

Спуститься к концу Подняться к началу
Goora
Добавлено 29.09.2017 10:24
GooraРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 406

Как раз вчера делал у себя дома сантехнику. Станцию и нагреватель посадил на разные группы.Только за место станции, насос ""Малыш"" опустил в колодец.

 

нагреватель

 

Вроде все пункты вроде как соблюдены. Только от реле давления , заземляющий провод отдельно на контур заземления вывел( не знаю правильно это или нет) Сделал так, потому что щипало от металлического тройника возле реле давления. Сейчас щипать перестало. ВВГ нг 3х2,5, разве мало для заземления? Раз щипало.

По заземлению посоветовали возле опоры должен быть контур 30 Ом, а свой делать возле дома 10 Ом.
Спуститься к концу Подняться к началу
Denya
Добавлено 29.09.2017 10:46
DenyaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1149

Ну вообще, все заземляется с распределительного щита с шины PE

Если есть на опоре и + свой, то я думаю выше 30 уже не будет. По крайней мере на моем опыте 7-20 Ом это почти в 95-ти процентов объектов. Но это если они вместе работают.

В нашей местности добиться тех же 4 Ом очень надо постараться! Песок сплошной. Был бы суглинок, как в соседнем рай.центре, то да. Там на всех замерах, где были - 1.8 Ом или 1.9

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии