Чтобы отключить электроэнергию надо сообщать в Мосэнергосбыт

Danilin
Добавлено 25.09.2017 23:02
0
DanilinРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 106

Всем привет, ситуация такая: стоит ТП и от нее идёт кабель до разъеденителей (это по акту на балансе ОЭКа), а от разъединителей идёт через счётчик и трансформатор тока на электродвигатель(все что от разъединителей по акту на балансе у нас).

вопрос : чтобы отключить электроэнергию на двигатель (следовательно счётчик тоже отключится) этим разъединителем, я обязан сообщать в Мосэнергосбыт?

Спуститься к концу Подняться к началу
Ufa
Добавлено 25.09.2017 23:25
UfaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 863

Если от этого разъеденителя не питается что то еще.

Спуститься к концу Подняться к началу
Danilin
Добавлено 25.09.2017 23:26
DanilinРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 106

Что подразумевается под "что то ещё"? Например потребитель какой то, который по Акту балансовой принадлежности к нам не относится?

Спуститься к концу Подняться к началу
Ufa
Добавлено 25.09.2017 23:27
UfaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 863

именно!

Спуститься к концу Подняться к началу
lavr
Добавлено 25.09.2017 23:32
lavrРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1725

Смотри внимательнее акт разграничения. У нас на работе есть площадка под аренду там в акте четко прописано, что граница на болтовом соединении неподвижных контактов

Если разъединитель - не ваша собственность, то и что либо делать с ним Вы не вправе без разрешения собственника.

Спуститься к концу Подняться к началу
Danilin
Добавлено 25.09.2017 23:35
DanilinРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 106

Их это нижние наконечники, а верхние наконечники наши, то есть разъединить мы не можем без разрешения если даже элементарно плавкую вставку поменять?

Спуститься к концу Подняться к началу
lavr
Добавлено 25.09.2017 23:39
lavrРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1725

Вопрос в том чей разъединитель? Причем по акту разграничения! Ваш - отключайте, не ваш - ищите собственника.

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 26.09.2017 00:28
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

Я думаю что не трудно согласовать с ними отключение. Они в курсе, вы свои дела делаете, и все довольны.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии