Программа замены воздушных выключателей 330-750кВ на объектах ФСК ЕЭС

energetik
Добавлено 21.09.2017 23:27
0
energetikГлавный энергетик сайта Ранг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 3042

Паспорт комплексной программы по замене оборудования

Программа замены воздушных выключателей 330-750кВ на объектах МЭС Сибири.

«Реконструкция подстанции 500 кВ Означенное (замена выключателей 500 кВ)»

Программа замены воздушных выключателей 330-750кВ

Программа замены воздушных выключателей 330-750кВ

 

 

Наименование раздела

1.

Краткая характеристика объекта

1.1.

Описание назначение (функции) объекта в ЕНЭС .

ПС 500 кВ Означенное

В-543, ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС – Означенное №1 (объем вводимых ограничений 250 МВА и более в зависимости от режима работы сети);

В-543/545, 5 сек., 6 сек. 500 кВ (объем вводимых ограничений 250 МВА и более);

В-2-546, ВЛ 500 кВ Означенное –Алюминиевая №2 (объем вводимых ограничений 250 МВА и более);

В-1-544, ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС – Означенное №2 (объем вводимых ограничений 250 МВА и более);

В-2-544, ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС – Означенное №2 (объем вводимых ограничений 250 МВА и более).

1.2.

Основные технические параметры объекта.

ПС 500 кВ Означенное

В-543, ВВБК-500А (Iн  = 3150А;  Iотк  = 50кА). Год изготовления – 1985 г. Срок  нормативной службы – 25 лет. СР  - 2011 г.;

В-543/545, ВВБК-500А (Iн  = 3150А;  Iотк  = 50кА). Год изготовления – 1985 г. Срок  нормативной службы – 25 лет. СР  - 2012 г.;

В-2-546, ВВБК-500А (Iн  = 3150А;  Iотк  = 50кА). Год изготовления – 1983 г. Срок  нормативной службы – 25 лет. СР  - 2009 г.;

В-1-544, ВВБК-500А (Iн  = 3150А;  Iотк  = 50кА). Год изготовления – 1984 г. Срок  нормативной службы – 25 лет. СР  - 2010 г.;

В-2-544, ВВБК-500А (Iн  = 3150А;  Iотк  = 50кА). Год изготовления – 1984 г. Срок  нормативной службы – 25 лет. СР  - 2009 г.

 

2.

Техническое обоснование необходимости реконструкции объекта

2.1.

Перечень обосновывающих (подтверждающих) документов:

1. Выписка из протокола заседания Правления (заочное голосование)

2.Программа реновации основных фондов ОАО «ФСК ЕЭС» (Программа замены ВВ 330-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС»);

2.2.

Дополнительные обосновывающие факторы.

В связи с реконструкцией ОРУ-500 кВ Саяно-Шушенской ГЭС ОАО «РусГидро» письмом от 02.03.2011 № 894.РА обратилось в
ОАО «ФСК ЕЭС» о необходимости замены полукомплектов основных защит ВЛ 500 кВ «Саяно-Шушенская ГЭС – Означенное № 1», «Саяно-Шушенская ГЭС – Означенное № 2», «Саяно-Шушенская ГЭС – Новокузнецкая № 1» и Саяно-Шушенская ГЭС – Новокузнецкая № 2» в период с 2013 по 2014 г.г.

ОАО «ФСК ЕЭС» письмом от 14.03.2011 №ДГ-1803 подтвердило готовность замены основных защит данных ВЛ на ПС 500 кВ «Означенное» и «Новокузнецкая» в 2013-2014 годах.

2.3.

Выводы.

Выключатели 500 кВ выработали свой коммутационный ресурс, рекомендованный заводом-изготовителем в 2003 – 2005 гг.

Для обеспечения требуемого уровня надежности работы сети ЕНЭС необходимо заменить воздушные выключатели 500 кВ на элегазовые.

Реализация Программы замены воздушных выключателей напряжением 330-750 кВ на элегазовые позволит:

- значительно повысить надежность работы подстанций Хакасского ПМЭС 500 кВ, имеющими исключительную важность в обеспечении электроснабжения, как потребителей РФ, так и зарубежных;

- уменьшить затраты на эксплуатацию систем воздухоприготовления и воздухоснабжения;

- уменьшить риски возникновения технологических нарушений, при оперировании разъединителями для вывода в ремонт выключателей (ввиду того, что для предполагаемых к установке элегазовых выключателей значительно увеличена периодичность проведения технического обслуживания и ремонта, требующая вывод выключателя из работы);

- перенаправить значительные средства, предназначенные на проведение ремонтов воздушных выключателей, на проведение мероприятий, направленных на поддержание в нормативном состоянии другого оборудования в условиях недостатка финансирования на проведение ремонтов.

3.

Предполагаемый объем работ на объекте и характеристики нового оборудования.

1.  Поставка оборудования и материалов;

2.  Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных работ;

3.  Выполнение демонтажных работ;

4.  Перевозка демонтируемых оборудования и материалов в места указанные Заказчиком;

5.  Выполнение пусконаладочных работ;

6.  Сдача объекта в эксплуатацию.

3.1.

Новое оборудование планируемое к установке на ПС.

ПС 500 кВ Означенное

Высоковольтный выключатель 500 кВ

2017г

2018г

2019

2020

2021

___комплект

_2_комплект

_2_комплект

_1_комплект

___комплект

4.

Планируемые сроки замены оборудования.

ПС 500 Означенное

В-543, ВВБК-500А, январь 2018

В-543/545, ВВБК-500А, март 2018

В1-1-544, ВВБК-500А, сентябрь 2019

В1-2-544, ВВБК-500А, октябрь 2019

В1-2-546, ВВБК-500А, июль 2020

5.

Расчет стоимости реализации реконструкции объекта.

ПС 500 кВ·   293,276 млн. руб.

6.

Определение категории. ПС 500 кВ 

В-543, ВВБК-500А не может быть перенесен, так как выработан ресурс, рекомендованный заводом-изготовителем в 2010г.

В-543/545, ВВБК-500А не может быть перенесен, так как выработан ресурс, рекомендованный заводом-изготовителем в 2010г.

В-1-546, ВВБК-500А не может быть перенесен, так как выработан ресурс, рекомендованный заводом-изготовителем в 2008г.

В-2-546, ВВБК-500А не может быть перенесен, так как выработан ресурс, рекомендованный заводом-изготовителем в 2008г.

В-1-544, ВВБК-500А не может быть перенесен, так как выработан ресурс, рекомендованный заводом-изготовителем в 2009г.

В-2-544, ВВБК-500А не может быть перенесен, так как выработан ресурс, рекомендованный заводом-изготовителем в 2009г.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
energetik
Добавлено 21.09.2017 23:33
energetikГлавный энергетик сайта Ранг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 3042

Программа замены воздушных выключателей напряжением 330-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС»

разработана для рассмотрения Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» по поручению заместителя Председателя Правления – главного инженера Гвоздева Д.Б. в рамках исполнения поручения оперативного совещания у Председателя Правления Бударгина О.М. (п. 246 Реестра поручений) и резолюции Первого заместителя Председателя Правления Чистякова В.Н. (письмо от 24.08.2010 №ДГ/93/1345).

Целью разработки Программы является повышение надежности работы оборудования сетей ЕНЭС, снижение количества технологических нарушений, связанных с работой выключателей.

Анализ технического состояния коммутационного оборудования ПС, проведенный на основании информации, полученной из филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС, показывает, что порядка 52 % выключателей, напряжением 110 кВ и выше эксплуатируется со сроком службы, превышающим нормативный (установленный предприятиями-изготовителями).

Эксплуатация выключателей со сроком службы сверх нормативного является одной из основных причин возникновения технологических нарушений и составляет 18% от общего числа нарушений, связанных с работой выключателей (нарушения, классифицированные по причине «износа»).

 Значительный вклад в общее число технологических нарушений, связанных с работой выключателей, вносят нарушения по причине, классифицированной как «дефекты ремонта» (27%). На значительное число таких технологических нарушений влияние оказывают как срок службы выключателя, так и те факты, что запасные части, приобретаемые для проведения ремонтов, выпускаются не заводами-изготовителями, а различными мелкими предприятиями, нередко с нарушением требований нормативно-технической документации, прекращение выпуска ряда моделей выключателей, установленных на подстанциях ОАО «ФСК ЕЭС».

Вышеуказанные причины являются одними из основных причин в пользу целесообразности планового поэтапного проведения замены выключателей в рамках предлагаемой Программы вместо проведения ремонтов.

Реализация на первом этапе Программы замены воздушных выключателей напряжением 330-750 кВ на элегазовые позволит:

- значительно повысить надежность работы подстанций ОАО «ФСК ЕЭС» 330-750 кВ, имеющими исключительную важность в обеспечении электроснабжения, как потребителей РФ, так и зарубежных;

- уменьшить затраты на эксплуатацию систем воздухоснабжения, а на ряде подстанций вообще отказаться от компрессорных установок, что позволит уменьшить количество опасных производственных объектов, для которых необходима регистрация в органах Ростехнадзора и соответственно проведение технического освидетельствования;

- снизить количество технологических нарушений, происходящих по вине оперативного персонала, при оперировании разъединителями для вывода в ремонт выключателей (ввиду того, что для предполагаемых к установке элегазовых выключателей значительно увеличена периодичность проведения технического обслуживания и ремонта, требующая вывод выключателя из работы);

- перенаправить средства, предназначенные на проведение ремонтов воздушных выключателей, на проведение мероприятий, направленных на поддержание в нормативном состоянии другого оборудования в условиях ежегодного снижения выделяемого финансирования на проведение ремонтов.

Программа замены воздушных выключателей 330-750 кВ предполагает проведение работ в течение 2010-2014 гг.

 - общее количество воздушных выключателей, подлежащих замене, составляет 562 комплекта;

 - общий объем финансирования, необходимый для реализации, предлагаемой к утверждению Программы, составляет  16181,074 млн. рублей. 

№ п/п

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС

Количество групп

Объём финансирования по Программе (тыс.р)

1

МЭС Центра

162

4647865

2

МЭС Сибири

88

4753965

3

МЭС Востока

9

159300

4

МЭС Урала

35

1452500

5

МЭС Юга

72

2275691

6

МЭС Волги

6

69910

7

МЭС Северо-Запада

142

1778720

8

МЭС Западной Сибири

48

1043123

Итого ВВ 330-750 кВ в целом по ОАО "ФСК ЕЭС"

562

16181074

  

Реализация предлагаемой Программы замены воздушных выключателей напряжением 330-750 кВ на объектах ОАО «ФС ЕЭС» позволит обеспечить достижение стратегических целей эксплуатационной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» по эффективному управлению и развитию электрических сетей ЕНЭС, а также создание условий для становления конкурентного рынка в электроэнергетике.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии