Розетки на клеммниках WAGO.

goolybad
Добавлено 20.09.2017 20:17
0
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

Вот вам и клеммы ВАГО. На розетках ваги выгорают, как показывает практика. Регулярно встречается такая ерунда.

 

Розетки на клеммниках WAGO

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 20.09.2017 20:36
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

Плинтус на дюбель-гвоздях, обои на клею, ламинат на подложке. Всё как надо. А то что ваго расплавилась, так видно же по фото, что в целом к электрике тут подошли на от****сь. В нормальном монтаже ваго имеют место быть. А тут вообще, не алюминий ли ?

Спуститься к концу Подняться к началу
Stepanov
Добавлено 20.09.2017 21:17
StepanovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 482

Вот надо,как нибудь сфоткать, как от сиз одна пружинка остаётся и,как прогорает термоусадка

Спуститься к концу Подняться к началу
Birukov
Добавлено 20.09.2017 22:07
BirukovРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1440

Жилой городок на 1000 чел, бытовки и комнаты в модулях подключены вагами. Работает около 5 лет и ни одна вага не почернела.

Спуститься к концу Подняться к началу
Yeremeyev
Добавлено 20.09.2017 22:08
YeremeyevРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1477

за 4 года использования ваг на розетках ничего не выгорело. Может делается что-то не так?

Спуститься к концу Подняться к началу
Yeremeyev
Добавлено 20.09.2017 22:12
YeremeyevРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1477

Если это алюминиевые провода, то способность держать нагрузку, хуже чем у меди. М.б этот кабель перегрузили, и он начал греться. Автомат не сработал и т.д. Вага естественно расплавилась. Вобщем, надо первопричину выяснить.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии