На насосную станцию с гидропневмоаккумулятором на автоматику включения поставили реле давления ДАНФОС на включение пускателя насоса.... проблема в том, что при пуске насоса пусковым давлением реле выключается и потом включается происходит автоколебание ВКЛ, выкл...
Груша в аккумуляторе целая, воздух в аккумуляторе стравили по инструкции до 0,9×Рвкл... пускатель хлопает падла... может все таки реле не то?
А почему между? После насоса труба ушла потребителю, а на гидроофор сделан отвод тройником, типа параллельно подключен он. И датчик обычно ставят уже после тройника,, чтоб гидрофор и забрал на себя этот гидроудар.
И еще, немаловажный факт как при работе с преобразователями давления, так и при различных реле - это наличие компенсационной трубки. Т.е., нельзя сразу 1/4 резьбу вваривать в трубу того же 50 диаметра, должна быть приварена трубочка с внутренним диаметром, равным диаметру внутреннему на реле, обычно около 4 мм
ну так по гидравлической схеме в проекте было... реле сухого хода на всосе насоса и управляющая реле на напоре после насоса...
А жидкость как я понимаю не сжимается по этому если пусковой толчок давления есть то он идёт во всех точках трубопровода что после насоса что на входе в гидропневоаккумулятор...
С дифом тоже разобрались это поле давления или перепад в котором насос работает, то есть если диф выставить на 1,5 бар а давление на 3 бар то насос будет ВКЛ на 3-0,75=2,25 и ВЫКЛ на 3+0,75=3,75...
Всё верно. Но, жидкость несжимаема, а воздух в груше - да... Я не помню, но вроде дифф - не делиться пополам. Если уставка 3, то отключится он на 4.5, а при 3 включится. Давно такие ставил и подключал...
У нас на котельной была проблема из-за гидроударов. Сантехник предложил трубку компенсационную поставить и все стало нормально работать. А мы грешили на плохое питание, что где то контакт плохой.
А что эта трубка из себя представляет? Потому что у нас нашлось подходящее под рукой - это токарь с металлом, кислородный шланг и ПВХ трубка от 4 до 12 мм.
поставили б/у итальянскую реле SQUARE D на тройник который соединяет насос гидропневмоаккумулятор и питающую линию все работает чётко, но не по проекту. Походу всё-таки на Данфос надо компенсационную трубку ставить
У нас по факту в 50-тую трубу на нагнетании после насоса приварена муфта 1/2' тр в которую закручивается реле давления ДАНФОС...
А ты предлагаешь в эту муфту закрутить стержень длинной 100 мм с наружными резьбами по 1/2' с внутренним проходным отверстием диаметром 4-5 мм и потом опять через муфту к стержню прикрутить реле давления?