2 опоры h=12м
1. Освещенность горизонтальная ниже нормативной
2. Освещенность вертикальная ниже нормативной
3. Равномерность ниже нормативной
4. Ослепление выше нормативного (осевой угол меньше 27 гр.)
5. Высота опор ниже нормативной
Класс III - для проведения любительских соревнований, тренировок, школьного спорта и досуга.
Коэффициент эксплуатации: 0.70
Минимальные требования согласно СП 31-115-2006:
Уровень минимальной освещенности открытых плоскостных сооружений для физкультурнооздоровительных занятий, как правило, следует принимать на горизонтальной поверхности открытых
плоскостных сооружений 50 лк, а на вертикальной - 30 лк.
10.12 Коэффициент равномерности электрического освещения открытых плоскостных спортивных
сооружений, выражающий отношение минимальной освещенности к максимальной (Eмин/Eмакс),
должен быть не менее 0,33.
Высота осветительных приборов теннисных кортов не менее 10 м
(III кат.) и на футбольном поле не менее 25 м (III кат.).
Вариант 1
PHILIPS BVP621 LED672NW 640W 220-240V AWB
Световой поток (Светильник): 67210 lm
Световой поток (Лампы): 67200 lm
Мощность светильников: 640.0 W
Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 38 92 98 100 100
Комплектация: 1 x LED (Поправочный
коэффициент 1.000).
Направление светильников на поле
GR-наблюдатель (Обзор результатов)
Philips 2 опоры h=12 м) / Фиктивные цвета - визуализация