УЗО для защиты парогенератора

Shihan
Добавлено 07.08.2017 13:43
0
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

Привет коллеги! Собираю щит, там будет подключён парогенератор для хамама, 3 фазы, 9 кВт, как я представляю, это пару-тройку тэнов, и какой-то двигатель, нужно защитить узо, для подключения таких приборов нужны со специальными характеристиками, что бы не было ложных срабатывания, при запуске и эксплуатации двигатель внутри ведь стоит? Или достаточно обычного 4 полюсного 25/30, включать буду через контактор?

Спуститься к концу Подняться к началу
ANNdr
Добавлено 07.08.2017 14:16
ANNdrРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 157

Лучше спроси информацию у заказчика, парогенератор может быть и ультразвуковой

И кому этот хамам нравится не понятно

Спуститься к концу Подняться к началу
Starkov
Добавлено 07.08.2017 14:19
StarkovРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1223

А что именно включать через контактор? И о каких случайных срабатываниях идет речь?

Спуститься к концу Подняться к началу
Malcev
Добавлено 07.08.2017 14:24
Malcev
0

Пункты: 45

УЗО устанавливается в случае если есть опасность поражения человека электрическим током при случайном прикосновении, т. е. если фаза начнет пробивать на корпус, возникнет ток утечки и чтобы этот ток не прошел через человека к автомату в добавок к тепловому и электромагнитному расцептителю устанавливают УЗО.

Либо как отдельное устройство либо как дифференциальный автомат. Для защиты двигателя при выборе защиты от КЗ берут автомат характеристикой Д.

Чтобы при пуске электромагнитный расцептителю автомата не сработал. Это основное.

Спуститься к концу Подняться к началу
Malcev
Добавлено 07.08.2017 14:25
Malcev
0

Пункты: 45

При выборе защиты важно понимание что защищать, а не через что подключать.

Спуститься к концу Подняться к началу
Paravozov
Добавлено 07.08.2017 14:40
ParavozovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 184

Цитата

При выборе защиты важно понимание что защищать, а не через что подключать.

нууу бывает прямое и косвенное прикосновение, хотя случайное не исключено) Если фаза начнет пробивать на корпус, который по моему разумению должен быть подключен к PE проводнику, то будет замыкание, и при условии отсутствия условий создающих повышенную опасность, все отключится за нормируемое время посредством автоматического выключения, и все будет в порядке.

В данном случае мощность электродвигателя с его пусковыми токами несоизмеримо мала по сравнению с мощностью тенов, так что боятся что отработает эл.маг расцепитель не стоит.

Спуститься к концу Подняться к началу
Paravozov
Добавлено 07.08.2017 14:41
ParavozovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 184

Не вижу причин для ложного срабатывания, ну кроме неисправности этого парогенератора. Если мне память не изменяет, УЗО/диф АВ испытывают на такого рода изменения тока. А управлять им уже как и чем удобнее будет.

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 07.08.2017 15:17
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

Клиент хочет что бы выключателем одновременно включался парогенератор, вентилятор и свет в хаммаме, планирую общее узо 4 полюса, после автомат, на парогенератор 3 полюса, автомат на вентилятор 1 полюс, освещение 1 полюс, перед всем этим поставить контактор, который будет срабатывать от выключателя

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 07.08.2017 15:19
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Заказчик на деньгах не экономит? Купи УМЗ (не путай с УЗМ) и настрой как желаешь. И защита крутая и ложных срабатываний не будет.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 07.08.2017 22:34
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

УМЗ, устройство мониторинга и защиты.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 07.08.2017 22:35
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Ещё для информации выдам, что раньше это было одно производство, теперь есть ещё РТЗЭ, принцип тот же. Они однажды разделились, УМЗ делают "учёные", а РТЗЭ "производственники".

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии