Как отличить алюминиевый провод от лужёного медного?

Makeer
Добавлено 28.07.2017 07:22
0
Makeer
0

Пункты: 50

Купил светильники, никак не пойму, многожильные провода, земля медная, а фаза и ноль то ли лужёная медь, то ли алюминий, то ли вообще сталь... (уж больно жёсткий для алюминия, прям еле гнутся... Стальные провода вообще делают?)
Мне казалось от алюминия уже все ушли и перешли на медь..

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 28.07.2017 07:33
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Поскреби чем-то острым, и увидишь. Если медь, то под слоем припоя увидишь, что пожелтело (точней жёлто-красное). Если цвет не сменится проверь магнитом, если не реагирует, значит всё-таки скорей всего алюминий. Ну а если магнитится, значит сталь. Всё просто.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 28.07.2017 07:34
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

И кстати луженая медь действительно более жёсткая.

Спуститься к концу Подняться к началу
Makeer
Добавлено 28.07.2017 07:36
Makeer
0

Пункты: 50

Спасибо!

Спуститься к концу Подняться к началу
Pushkar
Добавлено 28.07.2017 07:45
Pushkar
0

Пункты: 18

Откуси немножко и посмотри на сечение

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 28.07.2017 07:48
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

А вот это не факт, что поймёт. При маленьких сечениях лужёный провод, омеднённый провод имеет такое свойство, когда наружное покрытие в месте откусывания как бы стягивает к центру. Это конечно во многом от инструмента ещё зависит каким кусаешь, но очень часто бывает, что покрытие практически полностью в месте откусывания закрывает внутренний материал.

Спуститься к концу Подняться к началу
Misuraev
Добавлено 28.07.2017 07:53
MisuraevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 376

Алюминий сечением меньше чем 2,5 не делают из условий механической прочности

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 28.07.2017 07:54
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Цитата

Алюминий сечением меньше чем 2,5 не делают из условий механической прочности

Китайцы делают. Откуси провода от компьютерного БП. Точнее это не алюминий, а какой-то сплав на основе алюминия

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 28.07.2017 07:56
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

А мне на сварочнике попался китайский многопроволочный алюминиевый провод. В первый день у держака отвалился, на следующий от массы. Поскоблил ножом: с-ка алюминий.

А ещё видел где-то разработку современного провода с алюминиевой жилой покрытой сверху медью

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 28.07.2017 07:58
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Цитата

А мне на сварочнике попался китайский многопроволочный алюминиевый провод. В первый день у держака отвалился, на следующий от массы. Поскоблил ножом: с-ка алюминий.

Современный, да мне эта хрень 20 лет назад попадалась, сейчас кстати крайне редко, на чём-то старом только. А ещё тоже 20 лет назад впервые увидел алюминиевые омеднённые шины на КТП. Её потом разобрали, так были товарищи, что пытались с этих шин медь сдирать

Спуститься к концу Подняться к началу
SENER
Добавлено 28.07.2017 08:00
SENERРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 150

Можно отпилить жилу лобзиком или чем то с мелкими зубьями по металлу 

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии