Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Превышение тока на трансформаторе тока

Doolot
Добавлено 24.07.2017 16:47
0
Doolot
0

Пункты: 65

Приветствую всех. Подскажите чем черевато превышение тока на трансформаторе тока ( более 5а, ТТ 150/5 т токи бывают по 200 а на кабеле ,пиковые ) ищу потери на тп, никак не могу найти ,все учеты в тп. Может как раз это превышение токов идёт мимо учёта ,или же сам счётчик поврежден такими токами .

Спуститься к концу Подняться к началу
Bykovv
Добавлено 24.07.2017 17:00
Bykovv
0

Пункты: 57

Если значение тока превышает значительно более 10 А тогда трансформатор сгорит

Спуститься к концу Подняться к началу
Doolot
Добавлено 24.07.2017 17:01
Doolot
0

Пункты: 65

а учету ничего не будет? Как превышение отразиться на его показаниях

Спуститься к концу Подняться к началу
Bykovv
Добавлено 24.07.2017 17:06
Bykovv
0

Пункты: 57

А ТТ поверены?

Будет только если были резкие скачки. Но мало вероятно, чаще выходит из строя трансформатор тока, Счетчик редко ломается. Не делают с запасом трансформаторы

Мимо учета может идти если в обход учета на тп что-то проложили, потери будут если конденсаторные батареи есть-не исправны или не включены.

Но в этом случае кабель будет либо гореть либо изоляции кранты

Спуститься к концу Подняться к началу
energetik
Добавлено 24.07.2017 17:26
energetikГлавный энергетик сайта Ранг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 3042

При перегрузке ТТ выходит из своего класса точности

Спуститься к концу Подняться к началу
Yakovlev
Добавлено 24.07.2017 17:58
YakovlevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 219

ТТ спокойно могут работать с 20% перегрузом, но не круглыми сутками. На счетчиках такой перегруз даже в 2 раза не скажется скорее всего, а вот недоучет вполне может быть. Какая длина кабеля от счетчика до трансформаторов тока?

Спуститься к концу Подняться к началу
Doolot
Добавлено 24.07.2017 17:59
Doolot
0

Пункты: 65

метров 7

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии