Приветствую всех. Подскажите чем черевато превышение тока на трансформаторе тока ( более 5а, ТТ 150/5 т токи бывают по 200 а на кабеле ,пиковые ) ищу потери на тп, никак не могу найти ,все учеты в тп. Может как раз это превышение токов идёт мимо учёта ,или же сам счётчик поврежден такими токами .
Будет только если были резкие скачки. Но мало вероятно, чаще выходит из строя трансформатор тока, Счетчик редко ломается. Не делают с запасом трансформаторы
Мимо учета может идти если в обход учета на тп что-то проложили, потери будут если конденсаторные батареи есть-не исправны или не включены.
Но в этом случае кабель будет либо гореть либо изоляции кранты
ТТ спокойно могут работать с 20% перегрузом, но не круглыми сутками. На счетчиках такой перегруз даже в 2 раза не скажется скорее всего, а вот недоучет вполне может быть. Какая длина кабеля от счетчика до трансформаторов тока?