Проектирование видеонаблюдения на территории подстанции 35/6 кВ

Topol
Добавлено 13.04.2016 12:25
Topol
0

У вас оптика будет идти от коммутатора MOXA EDS-P308-S-SC  к видеорегистратору TRASSIR MiniNVR AnyIP 4?

В КРУН-6кВ К-63 будет стоять коммутатор?

Спуститься к концу Подняться к началу
Farik72
Добавлено 13.04.2016 14:43
Farik72Ранг
5

Группа: Новичок
Пункты: 107

Подскажите еще пожалуйста, какое расстояние между опорами ВЛ 6-10 кВ? есть какие нибудь нормы, госты....

Спуститься к концу Подняться к началу
Farik72
Добавлено 13.04.2016 15:01
Farik72Ранг
5

Группа: Новичок
Пункты: 107

Цитата

У вас оптика будет идти от коммутатора MOXA EDS-P308-S-SC  к видеорегистратору TRASSIR MiniNVR AnyIP 4?

В КРУН-6кВ К-63 будет стоять коммутатор?

В КРУН-6кВ К-63 будет стоять шкаф телекоммуникационный, в шкафу вся эта начинка, от коммутатора MOXA EDS-P308-S-SC вся информация пойдет по оптике к существующему коммутатору Cisco, ну от этого коммутатора уже дальше по радиосвязи на расстоянии 10 км

Спуститься к концу Подняться к началу
Administrator
Добавлено 14.04.2016 23:53
AdministratorAdministratorРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2246

Цитата

Подскажите еще пожалуйста, какое расстояние между опорами ВЛ 6-10 кВ? есть какие нибудь нормы, госты....

ВЛ 6-10 кВ существующая?

Спуститься к концу Подняться к началу
Farik72
Добавлено 18.04.2016 08:29
Farik72Ранг
5

Группа: Новичок
Пункты: 107

Цитата

Цитата

Подскажите еще пожалуйста, какое расстояние между опорами ВЛ 6-10 кВ? есть какие нибудь нормы, госты....

ВЛ 6-10 кВ существующая?

Да, существующая.

Спуститься к концу Подняться к началу
CPUx286
Добавлено 18.04.2016 17:12
CPUx286Генерал-майор
5

Пункты: 7

Цитата

Подскажите еще пожалуйста, какое расстояние между опорами ВЛ 6-10 кВ? есть какие нибудь нормы, госты....

Если реконструкция, то не вдаваясь в подробности, расстояния надо брать из типовых проектов.

24.0066 (Расчетные пролеты для железобетонных опор ВЛ 10кВ с защищенными проводами по ПУЭ 7 издания (дополнение к проектам опор ВЛ))

 26.1203 (Расчетные пролеты для опор на базе железобетонных стоек СВ164-20 для ВЛ 10кВ с неизолированными и защищенными проводами по ПУЭ 7 издания). 

25.0038 (Расчетные пролеты для опор ВЛ 10кВ с неизолированными проводами по ПУЭ 7 издания).

P.S. При этом надо ещё учитывать несущую способность закрепления опор на опрокидывание (в болото не поставишь с легкой руки). Но эта задача уже строителям.

Если пересечения и сближения, то ПУЭ.

Спуститься к концу Подняться к началу
CPUx286
Добавлено 18.04.2016 18:22
CPUx286Генерал-майор
5

Пункты: 7

А по сути вопроса, в данном случае нужен  тип или хотя бы фото существующих опор. Расстояния между опорами. После этого необходимо выполнить расчёт на возможность совместной подвески. 

Спуститься к концу Подняться к началу
Geomancer
Добавлено 19.04.2016 02:02
Geomancer
5

Пункты: 9

Вам в любом случае необходим генплан, опоры могут стоять и не в линию, на нем же надо в проекте показать маршрут вашей ВОЛС. Я бы сделал запрос в энергосети региона.

Что за регион?

Спуститься к концу Подняться к началу
Mikelangelo
Добавлено 02.09.2016 12:01
MikelangeloСтарший Специалист
5

Пункты: 20
Всем привет!
Немного вклинюсь в разговор.
Есть такой Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
Согласно ему:
Субъекты топливно-энергетического комплекса составляют паспорта безопасности объектов топливно-энергетического комплекса по форме согласно приложению к настоящему Федеральному закону.
2. Паспорт безопасности объекта топливно-энергетического комплекса составляется на основании результатов категорирования данного объекта в зависимости от степени его потенциальной опасности, а также на основании оценки достаточности инженерно-технических мероприятий, мероприятий по физической защите и охране объекта при террористических угрозах согласно требованиям, определенным Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона.
3. В паспорте безопасности объекта топливно-энергетического комплекса отражаются характеристика объекта, возможные последствия в результате совершения акта незаконного вмешательства, категория объекта, состояние системы его инженерно-технической, физической защиты, пожарной безопасности, а также содержатся соответствующие выводы и рекомендации.

Есть еще требования по защищенности и т.д. Но это все конечно головная боль ответственных лиц подстанции.

ТЗ на видеонаблюдение должно составляться с учетом паспорта объекта.

По видеокамерам AXIS - стационарные от коммутатора нормально запитаются, а купольная потребляет 60Вт, у нее свой инжектор питания должен быть в комплекте. Практика показывает, что его нужно поближе к камере располагать - не более 40 метров кабеля.
Или применять кабель более толстый - 22AWG - у нас камера в Череповце на 80 метрах такого кабеля зимой живет нормально.
Спуститься к концу Подняться к началу
energetik
Добавлено 02.09.2016 13:40
energetikГлавный энергетик сайта Ранг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 3042
А есть аналог американскому кабелю 22awg?
Спуститься к концу Подняться к началу
Mikelangelo
Добавлено 02.09.2016 16:23
MikelangeloСтарший Специалист
5

Пункты: 20
Это просто сечение одной жилы. Кабель например такой:
Hyperline FUTP4-C5E-S22-OUT-PE-BK (FTP4-C5E-SOLID-22AWG-OUTDOOR-40) (куски) Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары(22 AWG), одножильный(solid), экран-фольга,внешний, PE, -40°C – +60°C, черный - гарантия: 15 лет компонентная
Спуститься к концу Подняться к началу
energetik
Добавлено 02.09.2016 16:38
energetikГлавный энергетик сайта Ранг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 3042
Ясно, спасибо за инфу.

А вся выпускаемая витая пара имеет класс Американского калибра проводов awg?

Дают ли наши производители, т.е. присваивают ли awg?
Спуститься к концу Подняться к началу
Mikelangelo
Добавлено 02.09.2016 16:45
MikelangeloСтарший Специалист
5

Пункты: 20
Нет, не все классифицируют по AWG, но есть нормы на кабель категории 5e, там нормируют погонную емкость и что-то еще.
Типовое сечение одной жилы такого кабеля 0,51 что соответствует 24AWG. Купольные поворотные камеры при питании через такой кабель промерзают зимой, плохо откликаются на команды управления, в общем, при стоимости камеры в пределах 200 т.р. лучше не экономить на кабеле.
Спуститься к концу Подняться к началу
Мамонт
Добавлено 02.09.2016 16:48
Мамонт
0

Пункты: 7
хм.. Казалось бы, при низких температурах должна быть сверхпроводимость, а следовательно снижаться потери.
Спуститься к концу Подняться к началу
Mikelangelo
Добавлено 02.09.2016 16:55
MikelangeloСтарший Специалист
5

Пункты: 20
Зимой увеличивается потребление за счет нагревателя камеры, а, следовательно, и падение напряжения на проводах. Даешь ей команду повернуться, а она вообще выключается.
Спуститься к концу Подняться к началу
energetik
Добавлено 02.09.2016 17:10
energetikГлавный энергетик сайта Ранг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 3042
А при такой работе разве не стоит предъявлять претензии к Аксис?
Спуститься к концу Подняться к началу
Mikelangelo
Добавлено 05.09.2016 14:05
MikelangeloСтарший Специалист
5

Пункты: 20
Нет. Аксис напрямую об этом говорит, что либо инжектор рядом, либо кабель толстый. В комплекте к Аксису (официальная поставка) идет свой инжектор и спец.разъем RJ-45 под кабель с толстыми жилами.
Просто, когда проектируешь , об этих деталях не знаешь, если не сталкивался.
На ошибках учимся )
Спуститься к концу Подняться к началу
sps-proekt
Добавлено 05.09.2016 17:04
sps-proektРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 691
У меня только 1 вопрос "стоит ли аксис свох денег"? Заказчики разбегаются от стоимости камер
Спуститься к концу Подняться к началу
Mikelangelo
Добавлено 05.09.2016 18:22
MikelangeloСтарший Специалист
5

Пункты: 20
В ряде случаев - да.
1) если перебои в видеонаблюдении по причине отказа камеры недопустимы
2) если есть специфические требования к камерам со стороны видеоаналитики - распознавание номеров, детекция движений и т.п.

В принципе, конкуренты их догоняют, те же хиквижн.

Владею такой статистикой: на одном крупном предприятии были установлены 70 аксисов и 20 сони. Среди аксисов - ни одной бракованной, только одну поворотную расколотили при установке. Из 20 камер сони одну заменили сразу, одну через 2 месяца работы, еще у одной меняли прошивку дистанционно из-за нестабильной работы.

PS. Камерами мы не торгуем, проектируем системы и оснащаем крупные предприятия.
Спуститься к концу Подняться к началу
Администратор
Добавлено 05.09.2016 18:39
АдминистраторАдминистратор
4.53

Пункты: 93
У нас на форуме есть рубрика для резюме и компаний, можете добавить свою, http://stroystandart.info/index.php?name=forum&cat=139

большая просьба писать своими словами как можно подробнее и оставлять контакты.
Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Связь и компьютерные сети

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии