Вода из скважины бьется током

Orlov
Добавлено 26.07.2017 21:11
OrlovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 560

Такая ситуация: сестру пощекотало током в ванной от стиральной машины, когда она мыла пол.

Измерял напряжение между корпусом и нулем-показало 23 В. Стал разбираться дальше в щитке: отсекал все подключенные приборы и выяснилось, что идет утечка от варочной панели (между землей и нулем 110В). Подключали ее монтажники недавно. Слышал что в них стоят высокочастотные фильтры и это может быть из-за них или есть еще какие варианты? В щите узо и т.п. защиты стоят, проводка новая.

Спуститься к концу Подняться к началу
Sviridov
Добавлено 26.07.2017 23:25
SviridovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 158

Вилка заводская? может быть ноль на корпусе сидит а, не земля? в щите чистая земля или зануление?

Спуститься к концу Подняться к началу
Orlov
Добавлено 26.07.2017 23:41
OrlovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 560

земля отдельно, а подключение проводом напрямую от щитка до контактов панели.

Спуститься к концу Подняться к началу
Sviridov
Добавлено 26.07.2017 23:47
SviridovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 158

А узо на варочную панель сколько мА стоит? и фирма какая? кнопочку тест нажимал отрабатывает узо?

Спуститься к концу Подняться к началу
Orlov
Добавлено 26.07.2017 23:48
OrlovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 560

шнайдер, 30ма, все отрабатывает.

Спуститься к концу Подняться к началу
Sviridov
Добавлено 26.07.2017 23:51
SviridovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 158
есть возможность посмотреть они землю на корпус посадили?
Спуститься к концу Подняться к началу
Orlov
Добавлено 26.07.2017 23:52
OrlovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 560

завтра хотим разобрать, посмотреть.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 26.07.2017 23:52
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Простейший вариант проверки без разборки варочной: длинный проводник до щита, садишься им на землю в щите и замеряешь сопротивление; корпус варочной-земля в щите.
А заодно проверить качество всех присоединений на "нуле".

Спуститься к концу Подняться к началу
Orlov
Добавлено 26.07.2017 23:58
OrlovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 560

ну так по сути корпус с землей всяк соединен.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 26.07.2017 23:59
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Вот и замерь сопротивления нуля и земли, от щита до варочной. землю замерять лучше именно на корпусе, а не там где прикручена. Даже нормальная "цешка" покажет если есть плохой контакт. А он похоже есть, в идеале же должно быть "0" Ом.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 27.07.2017 00:06
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

да все правильно говоришь... недавно тоже вызывали на такой дефект только било от не включенной варочной панели.

Спуститься к концу Подняться к началу
Orlov
Добавлено 27.07.2017 00:11
OrlovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 560

Цитата

да все правильно говоришь... недавно тоже вызывали на такой дефект только било от не включенной варочной панели.

такая же ситуация. Автомат на варку включен, а сама варка нет.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 27.07.2017 00:23
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

В моём случае был слабо затянут общий защитный проводник от щита до шины РЕ и при работе стиральной машины потенциал с её защитного проводника разливался по всем защитным проводникам, в том числе и на варочной, а там видать рядом мойка (явная земля) по этому и щипало, а так и не обратили бы внимание.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 27.07.2017 00:34
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

все защитные в щите протягивай и приходящую землю тоже...потом на омметре меряй сопротивление между приходящей протянутой землей и защитными проводниками тех аппаратов от которых щипало может так же защитные усы в розетке не контактируют с корпусом потребителя, а так в идеале сопротивление от приходящего в щит защитного проводника до корпуса электроприбора должно быть до 0,05 Ом.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии