Такая ситуация: сестру пощекотало током в ванной от стиральной машины, когда она мыла пол.
Измерял напряжение между корпусом и нулем-показало 23 В. Стал разбираться дальше в щитке: отсекал все подключенные приборы и выяснилось, что идет утечка от варочной панели (между землей и нулем 110В). Подключали ее монтажники недавно. Слышал что в них стоят высокочастотные фильтры и это может быть из-за них или есть еще какие варианты? В щите узо и т.п. защиты стоят, проводка новая.
Простейший вариант проверки без разборки варочной: длинный проводник до щита, садишься им на землю в щите и замеряешь сопротивление; корпус варочной-земля в щите. А заодно проверить качество всех присоединений на "нуле".
Вот и замерь сопротивления нуля и земли, от щита до варочной. землю замерять лучше именно на корпусе, а не там где прикручена. Даже нормальная "цешка" покажет если есть плохой контакт. А он похоже есть, в идеале же должно быть "0" Ом.
В моём случае был слабо затянут общий защитный проводник от щита до шины РЕ и при работе стиральной машины потенциал с её защитного проводника разливался по всем защитным проводникам, в том числе и на варочной, а там видать рядом мойка (явная земля) по этому и щипало, а так и не обратили бы внимание.
все защитные в щите протягивай и приходящую землю тоже...потом на омметре меряй сопротивление между приходящей протянутой землей и защитными проводниками тех аппаратов от которых щипало может так же защитные усы в розетке не контактируют с корпусом потребителя, а так в идеале сопротивление от приходящего в щит защитного проводника до корпуса электроприбора должно быть до 0,05 Ом.