При работе в охранной зоне ВЛ каким образом производят допуск СМО? Нужно ли оформлять акт-допуск? И кто его оформляет? При условии что есть сервисная организация, занимающаяся обслуживанием сетей.
Допускает владелец сетей либо эксплуатирующая организация по наряду-допуску и после целевого инструктажа.Это по воде и трубам.По пересечению ВЛ с ВЛ сначала согласования собрать нужно и только после этого что-то делать.
Ты имел ввиду Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 в редакции от 17.05.2016 г. ? "Там сказано просто Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети. " Когда его получать будешь там тебе и пропишут что допуск осуществляется по наряду после целевого инструктажа,обычно его проводит Главный Энергетик предприятия.
Тогда резюме : пиши письмо владельцу электросетей с приложением плана-схемы работ.Тогда ты получишь реальный ответ можно ли это делать вообще и там же ответ кто тебе осуществит допуск и каким образом.