174. Вопрос: Необходимо ли устанавливать промышленные групповые баллонные установки в запирающихся шкафах?
Ответ: Да, всегда (см.: ПБ 12-609-03, п. 3.1.14).
175. Вопрос: Какое ограждение должны иметь резервуарные установки?
Ответ: Проветриваемое, высотой не менее 1,6 м (см.: ПБ 12-609-03, п. 3.1.15).
176. Вопрос: Каким давлением производится контрольная опрессовка внутренних газопроводов резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа?
Ответ: Контрольная опрессовка производится давлением не менее 0,01 МПа (см.: ПБ 12-609-03, п. 9.17).
177. Вопрос: Какое избыточное давление должны иметь резервуары установок сжиженного газа перед их наполнением?
Ответ: Резервуары должны иметь атмосферное давление.
178. Вопрос: Когда должна быть введена в действие электрохимическая защита резервуаров сжиженного газа в процессе строительства?
Ответ: Не позднее 6 месяцев после укладки резервуара в грунт.
179. Вопрос: Какого класса герметичности должен устанавливаться ПЗК на газопроводе жидкой фазы сжиженного газа?
Ответ: Не ниже класса А (см.: ПБ 12-609-03, п. 2.4.5).
180. Вопрос: Разрешается ли применение, для газопроводов низкого давления, паровой фазы от резервуаров сжиженного газа труб из полиэтилена ПЭ 100?
Ответ: Разрешается (см.: СП 62.13330.2011, п. 4.11).
181. Вопрос: Какая максимальная вместимость надземного резервуара сжиженного газа допускается к установке для газоснабжения жилых зданий?
Ответ: 5 м3 (см.: СП 62.13330.2011, п. 8.1.4).
182. Вопрос: На какой минимальной глубине от поверхности земли до верхней образующей устанавливают подземные резервуары сжиженного газа?
Ответ: На глубине 0,6 м (см.: СП 62.13330.2011, п. 8.1.5).
183. Вопрос: Допускается ли присоединение к газопроводам баллонов сжиженного газа гибкими рукавами, при условии подтверждения в установленном порядке их пригодности для применения?
Ответ: Допускается (СП 62.13330.2011, п. 7.3).
184. Вопрос: Какое минимальное расстояние допускается от групповой подземной резервуарной установки сжиженного газа (общей вместимостью до 10 м3) до жилых зданий?
Ответ: 10 м от ограждения (см.: СП 62.13330.2011, п. 8.1.6).
185. Вопрос: Какое минимальное расстояние в свету допускается между подземными резервуарами сжиженного газа?
Ответ: Допускается расстояние не менее 1 м (см.: СП 62.13330.2011, п. 8.1.6).
186. Вопрос: Какая общая максимальная вместимость групповой баллонной установки принимается при размещении у стены жилого здания?
Ответ: Принимается вместимость не более 0,6 м3 (см.: СП 62.13330.2011, п. 8.2.3).
187. Вопрос: На каком расстоянии от оконных и дверных проемов размещается групповая баллонная установка сжиженного газа?
Ответ: На расстоянии не менее 3 м (см.: СП 62.13330.2011, п. 8.2.4).
188. Вопрос: Допускается ли размещение баллонной установки сжиженного газа со стороны главного фасада здания?
Ответ: Не допускается (см.: СП 62.13330.2011, п. 8.2.5).
189. Вопрос: На каком расстоянии от газовой плиты следует размещать баллон сжиженного газа?
Ответ: На расстоянии не менее 0,5 м (см.: СП 62.13330.2011, п. 8.2.6).
190. Вопрос: Какое минимальное условное давление запорной арматуры следует принимать для обвязки надземных резервуарных установок сжиженного газа?
Ответ: Следует принимать давление не менее 2,5 МПа (см.: СП 42-101-2003, п. 7.6).
191. Вопрос: Допускается ли размещение баллонов сжиженного газа на чердаках?
Ответ: Не допускается (см.: СП 62.13330-2011, п. 8.2.7).
192. Вопрос: Как устанавливаются надземные резервуары сжиженного газа?
Ответ: С уклоном до 3 % в сторону сливного патрубка (см.: СП 62.13330-2011, п. 8.1.10).
193. Вопрос: Допускается ли размещение баллонов сжиженного газа в цокольных и подвальных помещениях?
Ответ: Не допускается (см.: СП 62.13330-2011, п. 8.2.7).
194. Вопрос: Какое исполнение должно быть у электропривода запорной арматуры, применяемой для резервуарных установок сжиженного газа?
Ответ: Взрывобезопасное исполнение (см.: ПБ 12-529-03, п. 2.5.9).
195. Вопрос: Должна ли предусматриваться молниезащита для отдельно стоящих резервуарных установок сжиженных газов?
Ответ: Да (см.: ПБ 12-529-03, п. 2.5.26).
196. Вопрос: Необходима ли разработка проекта на демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа?
Ответ: Да (см.: Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ, п. 1, ст. 8).
197. Вопрос: Необходима ли установка ПСК на каждом резервуаре сжиженного газа при объединении их в группы?
Ответ: Установка ПСК необходима на одном из резервуаров группы (см.: СП 62.13330.2011, п. 8.2.2).
198. Вопрос: Укажите минимальную вместимость замкнутого обвалования для группы надземных резервуаров сжиженных газов в процентах от суммарной вместимости резервуаров в группе.
Ответ: 85 % (см.: СП 62.13330.2011, п. 9.3.4).
199. Вопрос: Необходимо ли ведение авторского надзора при монтаже и демонтаже резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа?
Ответ: Да (см.: Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ, п. 3, ст. 8).
200. Вопрос: Какие резервуары допускается применять для резервуарных установок сжиженного газа?
Ответ: Стальные, цилиндрической формы (см.: СП 42-101-2003, п. 8.1).
201. Вопрос: В каких случаях можно предусмотреть ввод газопровода в цокольный или подвальный этаж?
Ответ: Ввод газопровода в цокольный или подвальный этаж допускается для газопроводов низкого давления в одноквартирные дома (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.1.6).
202. Вопрос: В какие этажи зданий следует предусматривать вводы газопроводов?
Ответ: В любые, кроме цокольных и подвальных (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.1.6).
203. Вопрос: Можно ли предусматривать ввод газопровода паровой фазы СУГ в подвальный и цокольный этажи зданий?
Ответ: Можно, в блокированные дома (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.1.6).
204. Вопрос: Допускается ли прокладка газопроводов через фундаменты?
Ответ: В отдельных случаях (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.1.6).
205. Вопрос: Допускается ли прокладка газопроводов под фундаментами?
Ответ: Не допускается (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.1.6).
206. Вопрос: Допускается ли ввод газопровода в подвальный или цокольный этаж в блокированные дома?
Ответ: Допускается ввод газопроводов природного газа и паровой фазы СУГ только низкого давления (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.1.6).
207. Вопрос: В каких районах следует предусматривать подземные вводы газопроводов в здания?
Ответ: В сейсмических районах (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.1.6).
208. Вопрос: Регламентируется ли выход газопровода из земли?
Ответ: Да (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.1.6).
209. Вопрос: Как правильно монтировать выход газопровода из земли?
Ответ: Газопроводы в местах выхода из земли должны быть заключены в футляр (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.1.5).
210. Вопрос: Регламентируется ли ввод газопровода в здание?
Ответ: Да (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.15).
211. Вопрос: В какие здания в сейсмических районах можно предусматривать любые вводы газопроводов?
Ответ: В сейсмостойкие (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.1.6).
212. Вопрос: Чем необходимо заделывать пространство между стеной и футляром?
Ответ: Цементным раствором или бетоном (см.: СП 62.13330-2011, п. 5.1.5).
213. Вопрос: Как необходимо заделывать пространство между стеной и футляром?
Ответ: На всю длину пересечения (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.1.5).
214. Вопрос: Каким материалом заделывается зазор между газопроводом и футляром?
Ответ: Эластичным (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.1.5).
215. Вопрос: Необходимо ли заделывать пространство между стеной и футляром?
Ответ: По возможности необходимо (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.1.5).
216. Вопрос: Как заделывается пространство между газопроводом и футляром на вводах газопровода в здания?
Ответ: По всей длине (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.15).
217. Вопрос: В каких случаях допускается не устанавливать футляр в месте выхода (входа) газопровода из земли?
Ответ: Если имеется защитное покрытие (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.1.5).
218. Вопрос: Как правильно монтировать ввод газопровода в здание?
Ответ: Вводы газопроводов в здания должны быть заключены в футляр (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.1.5).
219. Вопрос: Допускается ли ввод газопровода в смежное с газоиспользующим оборудованием помещение?
Ответ: Не допускается (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.1.6).
220. Вопрос: В каких помещениях следует предусматривать вводы газопровода в здание?
Ответ: В помещениях, где расположено газоиспользующее оборудование (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.1.6).
221. Вопрос: На какие категории подразделяются газопроводы по давлению?
Ответ: Существуют следующие виды: газопроводы высокого давления категорий I-a, I, II; среднего давления категории III; низкого давления категории IV (см.: СП 62.13330.2011, п. 4.3).
222. Вопрос: Какие допускаются материалы для внутренней прокладки газопроводов СУГ?
Ответ: Полиэтилен, медь и сталь, полимеры (см.: СП 62.13330.2011, п. 4.3).
223. Вопрос: Укажите материал газопроводов и область их применения.
Ответ: Все давления – сталь до 0,005 МПа, полиэтилен и медь (см.: СП 62.13330.2011, п. 4.3)
224. Вопрос: Какое давление газа допускается во внутреннем газопроводе крышных котельных производственных зданий?
Ответ: 0,6 МПа (см.: СП 62.13330.2011, п. 4.4).
225. Вопрос: Какое давление газа допускается во внутреннем газопроводе крышных котельных жилых зданий?
Ответ: 0,3 МПа (см.: СП 62.13330.2011, п. 4.4).
226. Вопрос: Укажите минимально допустимую толщину стенок медных труб для внутренних газопроводов.
Ответ: 1 мм (см.: СП 62.13330.2011, п. 4.6).
227. Укажите минимально допустимую толщину стенок стальных труб для подземных газопроводов.
Ответ: 3 мм (см.: ПБ 12-529-03, п. 2.2.12).
228. Вопрос: В соответствии с каким документом осуществляется защита подземных стальных газопроводов и сооружений от коррозии?
Ответ: В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 (см.: СП 62.13330.2011, п. 4.8).
229. Вопрос: Укажите минимально допустимую толщину стенок труб для надземных и внутренних газопроводов.
Ответ: 2 мм (см.: СП 62.13330.2011, п. 4.6).
230. Вопрос: Допускаются ли соединения газопроводов в стенах, перекрытиях и других конструкциях?
Ответ: Не допускаются (см.: СП 62.13330.2011, п. 4.13).
231. Вопрос: В соответствии с каким документом осуществляется защита наружных стальных газопроводов от атмосферной коррозии?
Ответ: В соответствии с СП 28.13330.2012 (см.: СП 62.13330.2011, п. 4.8).
232. Вопрос: Как отмечаются сварные соединения наружных подземных газопроводов?
Ответ: Клеймом сварщика (см.: СП 62.13330.2011, п. 4.13).
233. Вопрос: Допускается ли установка отключающих устройств на участках транзитной прокладки газопроводов по стенам зданий?
Ответ: Не допускается (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.1.8).
234. Вопрос: В соответствии с какими документами осуществляется строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления?
Ответ: В соответствии с ПБ 03-576-03, СП 62.13330.2011 и проектом (см.: СП 62.13330.2011)
235. Вопрос: Какому документу должны соответствовать типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений для стальных труб?
Ответ: ГОСТ 16037-80 (см.: СП 62.13330.2011, п. 4.13).
236. Вопрос: Чем руководствоваться при наличии в других нормативных документах требований, отличающихся от требований СП 62.13330.2011?
Ответ: Следует соблюдать более жесткие требования (см.: СП 62.13330.2011, п. 4.17).
237. Вопрос: Укажите расстояние от подземных газопроводов среднего давления до фундаментов зданий и сооружений.
Ответ: 4 м (см.: СП 62.13330.2011, прил. В, табл. В.1).
238. Вопрос: Укажите расстояние от подземных газопроводов низкого и среднего давления до водопровода и напорной канализации.
Ответ: 1 м (см.: СП 62.13330.2011, прил. В, табл. В.1).
239. Вопрос: На каком расстоянии от оконных и дверных проемов следует размещать отключающие устройства на надземных газопроводах среднего давления?
Ответ: На расстоянии 1 м (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.1.8).
240. Вопрос: На какой глубине осуществляется прокладка газопровода в местах движения транспорта?
Ответ: На глубине 0,8 м (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.2.1).
241. Вопрос: Укажите расстояние от подземных газопроводов до оси ствола дерева.
Ответ: 1,5 м (см.: СП 62.13330.2011, прил. В, табл. В.1).
242. Вопрос: Какие требования предъявляются при установке теплогенераторов с открытой камерой сгорания или отводом продуктов сгорания непосредственно в помещение?
Ответ: Должен быть дополнительно обеспечен технологический контроль уровня содержания оксида углерода в воздухе помещений с выдачей звукового и светового сигналов, а также с автоматическим отключением подачи газа к газоиспользующему оборудованию (см.: СП 62.13330.2011, п. 7.2).
243. Вопрос: Допускается ли установка газоиспользующего оборудования на природном газе для бытовых нужд, в том числе отопление от индивидуальных источников тепла в жилых домах этажностью свыше 10 этажей?
Ответ: Допускается (см.: СП 62.13330.2011, п. 7.2).
244. Вопрос: Допускается ли установка газоиспользующего оборудования в ванных комнатах жилых зданий?
Ответ: Допускается (см.: СП 62.13330.2011, п. 7.1).
245. Вопрос: При каких условиях могут применяться гибкие рукава для присоединения бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ?
Ответ: При условии подтверждения в установленном порядке их пригодности для применения в строительстве (см.: СП 62.13330.2011, п. 7.3).
246. Вопрос: Для каких газопроводов следует предусматривать продувочные трубопроводы?
Ответ: Для газопроводов производственных и с/х зданий, котельных, общественных зданий, бытовых зданий производственного назначения (см.: СП 62.13330.2011, п. 7.7).
247. Вопрос: В каких случаях необходима установка систем контроля загазованности и пожарной безопасности в жилых зданиях?
Ответ: При установке отопительного, водогрейного оборудования мощностью свыше 60 кВт (см.: СП 62.13330.2011, п. 7.2).
248. Вопрос: Допускается ли скрытая прокладка газопроводов СУГ?
Ответ: Не допускается (см.: СП 62.13330.2011, п. 7.5).
249. Вопрос: Необходимо ли оснащать газифицированные помещения жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности, пожарной безопасности?
Ответ: Оснащение системами контроля может осуществляться по требованию заказчика и при определенных условиях (см.: СП 62.13330.2011, п. 7.2).
250. Вопрос: На каких участках газопровода не допускается установка отключающих устройств?
Ответ: На скрытых и транзитных участках газопровода (см.: СП 62.13330.2011, п. 5.1.8).
251. Вопрос: Кто имеет право выдавать наряд на газоопасные работы?
Ответ: Лица, назначенные приказом, из числа специалистов, сдавших соответствующий экзамен и имеющих стаж работы в газовом хозяйстве не менее года (см.: ПБ 12-529-03, п. 10.6).
252. Вопрос: Подсоединение и отсоединение действующих газопроводов относятся… Продолжите фразу.
Ответ: …к газоопасным работам (см.: ПБ 12-529-03, п. 10.1).