Подключение электрического котла в сауне

Baranych
Добавлено 02.07.2017 09:45
0
BaranychРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 326

Поделитесь, пожалуйста, опытом, кто что может толкового сказать. Требуется подключить электрический котёл для сауны.

Мощность 6 кВт, то есть 6 нагрев элементов по 1 кВт. Схема соединения - звезда. То есть 2 звезды по 3 элемента, нейтрали звёзд соединены между собой. Планируется использовать провод типа РКГМ для подключения.

Провод гибкий многопроволочный, класс изоляции Н - тем нагрева до 180С. Вопрос такой, как лучше подключить провод котлу, можно запресовать гильзы на концы; а можно ли использовать пайку припоем ПОС60?

Спуститься к концу Подняться к началу
Baranych
Добавлено 02.07.2017 09:54
BaranychРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 326

Просто боюсь расплавиться припой, так как рядом раскаленные элементы.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 02.07.2017 09:58
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Обычно на водогрейных котлах на провод прессуются наконечники.

На выводе с тэна: шайба-гайка-шайба-наконечник-шайба-"пресс-шайба" или гровер-гайка.

Если ставится контрогайка то можно и без гроверов или пресс-шайб, то при их использовании желательно регулярно протяжку проверять.

Такое присоединении используют на заводах-изготовителях водогрейных котлов.

Спуститься к концу Подняться к началу
BorBor
Добавлено 02.07.2017 14:03
BorBor
0

Пункты: 59

Наконечники у тэн отгорают на ура, тут лучше из жилы петлю делать и шайба-петля-шайба-гайка.

Спуститься к концу Подняться к началу
Baranych
Добавлено 02.07.2017 14:14
BaranychРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 326

наконечник медный на медный многопроволочный провод. Дальше его между гаек с шайбами. Отгорать чему?

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 02.07.2017 14:15
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Нормальные не отгорают. У меня на работе на водогрейке с тремя ТЭНами по 6 кВт и тремя по 4 кВт уже больше 10 лет родные заводские стоят. Главное опрессовать хорошо и чтоб сами наконечники нормальные были.

Спуститься к концу Подняться к началу
BorBor
Добавлено 02.07.2017 14:44
BorBor
0

Пункты: 59

я работаю в цехе где много печей сопротивления, много маленьких лудильных ванн на 36 в. и пара электрических котлов.

Пробовал разные наконечники, все со временем отгорают (особенно те что на 36 вольт работают), самым надежным соединением оказался старый советский наконечник припаянный латунью.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии