В какой цвет красятся заземляющие ножи на подстанции?

Kalabin
Добавлено 01.07.2017 14:04
0
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

В какой цвет красятся заземляющие ножи на разъединителях подстанций 35 кВ и выше? Если можно регламентирующий документ.

Спуститься к концу Подняться к началу
Zavyalov
Добавлено 01.07.2017 16:57
Zavyalov
0

Пункты: 30

ПУЭ раздел 4. там все написано

Спуститься к концу Подняться к началу
Zavyalov
Добавлено 01.07.2017 17:00
Zavyalov
0

Пункты: 30

ПУЭ 4.2.25. РУ и подстанции выше 1 кВ должны быть оборудованы стационарными заземляющими ножами, обеспечивающими в соответствии с требованиями безопасности заземление аппаратов и ошиновки, как правило, без применения переносных заземлений. 

Заземляющие ножи должны быть окрашены в черный цвет. Рукоятки приводов заземляющих ножей должны быть окрашены в красный цвет, а рукоятки других приводов - в цвета оборудования. 

В местах, в которых стационарные заземляющие ножи не могут быть применены, на токоведущих и заземляющих шинах должны быть подготовлены контактные поверхности для присоединения переносных заземляющих проводников.

При наличии трансформаторов напряжения заземление сборных шин должно осуществляться, как правило, заземляющими ножами разъединителей трансформаторов напряжения.

Спуститься к концу Подняться к началу
Vorobei
Добавлено 01.07.2017 17:04
VorobeiРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 461

это 6-е издание ПУЭ. А в 7-м от 2002г. в 4 главе такого требования нет. Но в ПТэЭ потребителей, действительно, требование того ПУЭ продублировано. Вопрос именно про ПС 35 кВ и выше, а это не потребители.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии