Чертежи и проекты

Разделы АС, АР, КЖ, КМ, КМД и т.д.
Разделы ЭМ, ЭС, ЭО, ЭОМ и т.д.
Разделы ОВ, ОВиК, ТМ, ТС и т.д.
Разделы ПС, ПТ, АПС, ОС, АУПТ и т.д.
Разделы ТХ и т.д.
Разделы ВК, НВК и т.д.
Разделы СС, ВОЛС, СКС и т.д.
Разделы АВТ, АВК, АОВ, КИПиА, АТХ, т.д.
Разделы АД, ГП, ОДД т.д.
Чертежи станков, механизмов, узлов
Базы чертежей, блоки

Подразделы

для студентов всех специальностей

Котлы и котельное оборудование

Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ с деревянными опорами

admin
Добавлено 01.07.2017 13:07
0
adminМодераторРанг
4.05

Группа: Бывалый
Пункты: 3317

Паспорт комплексной реконструкции ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП – ПС Имбинская I и II цепь (Д-141,Д-142)

Паспорт комплексной реконструкции ВЛ 220 кВ 

 

Наименование раздела

1.

Краткая характеристика объекта

1.1.

Описание назначение (функции) объекта в ЕНЭС.

ВЛ 220 кВ Д-141, и Д-142 (срок ввода 1980 г., 1985 г.) ГПП Кодинская – ПС Имбенская, предназначена для обеспечения электроэнергией потребителей Кежемского, Богучанского района, была построена как временная ВЛ до момента окончания строительства ВЛ на деревянных опорах (местами при проведении АВР заменены на металлические)

1.2.

Состав и категории электроснабжения потребителей, получающих питание от объекта:

1.     Потребители Кежемского и Богучанского района (потребители 1-3-ей категории, потребляемая мощность 89.99 МВт).

1.3.

Основные технические параметры объекта.

ВЛ Д-141, Д-142

·          класс напряжения – 220 кВ;

·          сечение провода – АС-240;

·          конструктивное исполнение – одноцепные, деревянные опоры, в т.ч.:

Д-141 – 69,072 км (из них 61,478 км на деревянных опорах)

Д-142 – 69,2 км (из них 61,141 км на деревянных опорах).

1.4.

Средний «возраст оборудования» объекта.

Срок эксплуатации ВЛ Д-141 – 35 года.  Дата ввода в эксплуатацию – 1980г

Срок эксплуатации ВЛ Д-142 - 30 лет . Дата ввода в эксплуатацию – 1985г

1.5.

Загрузка объекта.

для ВЛ 220 кВ Седановский ПП – Кодинская ГПП I цепь с отпайками (Д-141) 

переток мощности, год

2012

2013

2014

значение ном. пропускной способности(зима)

55 МВт

(17%)

3 МВт

(1%)

14 МВт

(4%)

значение ном. способности(лето)

2МВт(1%)

0 МВт

 

11 МВт(3,5%)

 

 

для ВЛ 220 кВ Седановский ПП – Кодинская ГПП II цепь с отпайками (Д-142) 

переток мощности, год

2012

2013

2014

значение ном. пропускной способности(зима)

41 МВт

(13%)

4 МВт

(1,2%)

18 МВт

(6%)

значение ном. пропускной способности(лето)

0

 

0 МВт

 

11 МВт(3,5%)

 

Данные Результатов расчетов в дни контрольных замеров зима/ лето

2.

Техническое обоснование необходимости реконструкции объекта

2.1.

Перечень обосновывающих (подтверждающих) документов:

1. Отчёт по результатам проведения услуг по комплексному диагностическому обследованию ВЛ филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири»

2. Акты обследования  технологических нарушений (№202, №314).

2.2.

Прогнозная величина вводимых ограничений потребителей в условиях полного погашения (отключения) объекта.

·        Отключение ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбенская I и II цепь с приведет к полному погашению ПС 220 кВ Имбинская (прогнозная величина вводимых ограничений потребителей 5 – 35 МВт)

 

2.3.

Дополнительные обосновывающие факторы.

Акты расследования технологических нарушений (№202, №314).

 

2.4.

Техническое состояние.

Физический и моральный износ опор, арматуры, изоляции.

3.

Экономическое обоснование необходимости реконструкции объекта

3.1.

Оценка затрат на эксплуатацию и обслуживание объекта:

Наименование статьи затрат

Величина текущих затрат, млн. рублей в год

Оценка перспективных затрат, млн. рублей в год

Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР)

1,06

0,5

Содержание оперативного персонала (только для ПС)

0

0

Содержание ремонтного персонала

0

0

Компенсация потерь эл/энергии при её передаче по ЕНЭС

0

0

Прочие затраты

0

0

ИТОГО:

Зтек  = 1,06

Зпер = 0,5

Итого  δ = Зтек - Зпер =1,06-0,5=0,56 > 0

3.2.

Расчет стоимости реализации реконструкции объекта.

– 2008,33 млн. рублей

3.3.

Экономическая эффективность.

Проведение комплексной реконструкции даст экономическую эффективность в части обслуживании ВЛ, затрат на техническое обслуживание и проведении ремонтных работ. Уменьшится количество отключений конструктивных недостатков опор ВЛ.

Снизится ущерб от недоотпуска электроэнергии в случае разрыва транзита.

4.

Предполагаемый объем работ на объекте и характеристики нового оборудования.

для ВЛ:

·                 конструктивное исполнение линии электропередачи – ВЛ на металлических опорах ;

·                 требуемая пропускная способность линии электропередачи – 240 МВт;

·                 количество цепей  – 2;

·                 оптимизации схемы работы сети – без изменения схемы сети;

·                 Протяженность ВЛ (уточнить проектом):

Д-141 – 62,0 км, Д-142 – 62,0 км.

При проектировании рассмотреть вариант повторного использования провода существующих ВЛ

5.

Планируемые сроки проведения реконструкции.  2021-2024 г.

6.

Дополнительная информация. 

ВЛ выполняет свои функции только за счет значительного увеличения затрат на техническое обслуживание, сокращения периодов технического обслуживания и ремонта.

 

7.

Приложения:

1.     Принципиальная схема энергоузла.

2.     Карты контрольных замеров нагрузок и напряжений зимнего максимума (летнего минимума) за 2010-2012 год.

3.     Укрупненный расчет стоимости реконструкции объекта.

4.     Пакет фотографий объекта

5.     Принципиальная схема ВЛ (Д-141, Д-142)

6.     Технический паспорт ВЛ (Д-141, Д-142)

7.     Отчет по диагностике деревянных опор Д-141, Д-142

8.     Акты расследования технологических нарушений (№ 202, №314).

 

 

8.  Расчет балла значимости

Наименование критерия

 

Текущее состояние оборудования ВЛ (Kоб)

Весовой коэффициент

Vоб = 4

Градация

нормальное

рабочее

частично ухудшенное

ухудшенное

предаварийное

Значения Kоб

 

 

 

 

1

 

Наименование критерия

Средний «возраст» оборудования ВЛ (Kврм)

Весовой коэффициент

Vврм = 2

Градация

до 40 лет

40 – 50 лет

50 – 65 лет

более 65 лет

Значения Kврм

0,3

 

 

 

 

Наименование критерия

Объем вводимых ограничений в условиях долговременного отключения ВЛ (Kоткл)

Весовой коэффициент

Vоткл= 2

Градация (в МВт)

до 35

35 – 125

125 – 400

более 400

Значения Kоткл

 

 

0,6

 

 

Наименование критерия

Повышение надежности (Kнад)

Весовой коэффициент

Vнад= 2

Значения Kнад= 0,2+0,2+0+0,2=0,6 

Оценка числового значения Kнад производится «нарастающим итогом», т.е. суммированием значений подкритериев в случаях, если комплексная реконструкция ВЛ будет соответствовать выполнению какого-либо из нижеуказанных подкритериев:

PKнад1 = [0;0,2] - увеличение пропускной способности сети в направлении энергоузла (центра питания) с значительным приростом нагрузки, в том числе перспективном согласно поданным заявкам и заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения (как альтернатива некомплексной реконструкции ВЛ);

PKнад2 = [0;0,2] - непосредственно от ВЛ, осуществляется электроснабжение потребителей 1-ой категории;

PKнад3 = [0;0,4] - ВЛ имеет системное или межсистемное значение.

PKнад4 = [0;0,2] - на ВЛ используются железобетонные опоры. 

W= Σ Ki*Vi = K1*V1 + K2*V2 + K3*V3 + K4*V4 = 1*4 + 0,3*2 + 0,6*2 + 0,6*2=7,0 

Итоговый балл  7,0.

 

 

Спуститься к концу Подняться к началу
admin
Добавлено 01.07.2017 13:21
adminМодераторРанг
4.05

Группа: Бывалый
Пункты: 3317

реконструкция ВЛ 220 кВ с деревянными опорами

реконструкция ВЛ 220 кВ с деревянными опорами

 

реконструкция ВЛ 220 кВ с деревянными опорами

 

Спуститься к концу Подняться к началу
admin
Добавлено 01.07.2017 13:23
adminМодераторРанг
4.05

Группа: Бывалый
Пункты: 3317

Результаты обследования.

Количество обследованных опор на ВЛ всего – 271 шт. с №  705 по №  974

В том числе:

анкерных – 12 шт.,

промежуточных  опор – 259 шт.

При обследовании стоек и пасынков деревянных опор определялись: глубина загнивания древесины и  скорость распространения ультразвука в деревянных конструкциях опор при их сквозном прозвучивании ультразвуком.  Глубина загнивания древесины определялась прибором   АКОД, а скорость распространения  ультразвука измерялась прибором Пульсар 1.1. Для коррекции ультразвуковых прочностных показателей древесины от  влияния внешних влажностных условий трассы ВЛ и восприимчивости опор к условиям места установки опор, производилось измерение влажности древесины прибором WG-15. 

Состояние деревянных конструкций опор.

Поспорное описание состояния  конструкции опор приведено в таблице отчета.

Всего обследовано 590 узлов опор.

В «нормальным» состоянии находится 21 узел. или 3,6 % от общего количества обследованных узлов.

В «Рабочем» состоянии находятся 39 шт. (или 6,6 %)

В «Ухудшенном» состоянии находятся 54 узла (9,1%)

В «Предаварийном» 370 узлов (62,7%)

 В «Аварийном» 106 (18%).

Основными дефектами деревянных конструкций, выявленными в ходе обследования, являются растрескивание и загнивание древесины в нижней части стоек и пасынков под действием температурно-влажностных условий окружающей среды и других грунтово-климатических факторов.

Заключение и рекомендации. 

1. Лимитирующим элементом надёжной и долговечной эксплуатации ВЛ 220 кВ № 141 являются деревянные опоры, имеющие множество опасных дефектов из-за загнивания и растрескивания древесины под действием температурно-влажностных условий окружающей среды и других грунтово-климатических факторов.

2. В виду того, что в приземной зоне от 0 до 1 м практически все обследованные стойки или пасынки деревянных опор имеют загнивание древесины той или иной степени, необходимо рассмотреть вопрос о полной замене опор ВЛ 220 кВ Д-141 «Седаново - ГПП» на опоры из другого, более долговечного материала, например на двухцепные железобетонные или многогранные опоры.

 

 

Спуститься к концу Подняться к началу
admin
Добавлено 01.07.2017 13:27
adminМодераторРанг
4.05

Группа: Бывалый
Пункты: 3317

Паспорт воздушной линии электропередачи вл  220  кв

 

Год постройки _______________________________1980____________________________

Дата ввода в эксплуатацию ____________________1980____________________________

Диспетчерское наименование _________________ Д-141___________________________

Наименование проектной организации ___ Энергосетьпроект_ОДП_г.Москва__________

Наименование строительно-монтажной организации______МК-1, МК-2 ТБЭСС_________

 

I. Схема линии электропередачи

 

Схема линии электропередачи

 

II. Основные данные

 

1

Протяженность ВЛ (общая), км

72,282

2

Количество участков

2

3

Количество опор (всего), шт.

286

 

а) промежуточных шт., тип

266

 

б) промежуточно-угловых шт., тип

0

 

в) анкерных шт.,

2

 

г) анкерно-угловых шт., тип

16

 

д) транспозиционных шт., тип

0

 

е) специальных шт., тип

2

3

Участок 1:

 

3.1

Номинальное напряжение, Uном кВ

220

3.2

Эксплуатационное напряжение, кВ

230

3.3

Длина участка, L км

72,282

3.4

Длина, обслуживаемая МЭС, км

72,282

3.5

Длина пролета:

 

 

а) расчетного весового, м

600

 

б) расчетного ветрового, м

400

 

в) габаритного, м

250

3.6

Марка и сечение провода

АС-240/32

3.7

Количество проводов в фазе, шт.

1

3.8

Расстояние между проводами в фазе, м

5,25

3.9

Количество цепей

1

3.10

Марка грозозащитного троса

С-70 (оп.№975-990)

3.11

Количество проводов грозотроса

1

3.12

Способ заземления грозотроса (выбрать из списка):

глухозаземленный

 

– Заземление на опорах (без разрезания троса)

10

 

– Заземление на анкерных опорах с одной стороны каждого участка разрезанного троса

 

 

– Трос заземлен только по концам линии (без разрезания троса)

 

3.13

Тип опор

Анкерно-угловые:

УГ-2; У220-2;У220-2+5;

У220-2+9; У220-2+14;

У220-3+9; У220-3+14.

Промежуточные:

ПД 220-2; П220-2.

Специальные:

УДС220-1.

3.14

Количество опор каждого типа

УГ-2 –         11 шт.

У220-2 –       1 шт.

У220-2+5 –   1 шт.

У220-2+9 –    2 шт.

У220-2+14 –  1 шт.

У220-3+9 –    1 шт.

У220-3+14 –  1 шт.

УДС220-1 -    2 шт.

ПД 220-3  -    256 шт.

П220-2      -    10 шт.

Спуститься к концу Подняться к началу
admin
Добавлено 01.07.2017 13:34
adminМодераторРанг
4.05

Группа: Бывалый
Пункты: 3317

Эскизы опор с указанием размеров. УДС 220-1, УГ-2, У220-2 (+5,+9,+14, ПД 220-3, П220-2)

 

УДС 220-1

УГ-2

УГ-2

ПД 220-3

П220-2

 

 

 

3.16

Марка изоляторов и количество изоляторов в гирлянде

ПС-70Е

Поддерживающие- 12 шт

ПС-120Б

Натяжные- 13 шт.

3.17

Удельные потери на корону, кВАр/км

 

3.18

Описание влияния других ВЛ 110 кВ и выше (при сближении до 500 м):

Пересечение в пролетах опор № 728-729

3.18.1

Диспетчерское наименование 1-й влияющей ВЛ

ВЛ-110кВ С-885 (пс.Имбинская-Болтурино)

3.18.2

Среднее расстояние между осями опор участка с 1-й параллельной линией, м

35

3.18.3

Диспетчерское наименование n-й влияющей ВЛ

Д-142

3.18.4

Среднее расстояние между осями опор участка с n-й параллельной линией, м

35

4

Участок n

 

 

 

5

Тип поддерживающего устройства:

 

 

а) на всей ВЛ

ПГН-5-3

 

б) на переходах

 

6

Ответвления от ВЛ:

 

 

а) количество шт.

1

 

б) от опор №

724-725

 

в) количество опор в каждом ответвлении шт.

6

 

г) длина каждого ответвления км

1,39

7

Район климатических условий:

 

 

а) по ветру

II

 

б) по гололеду

I

 

в) по интенсивности пляски проводов и тросов

редкая

 

г) по среднегодовой продолжительности гроз

36 часов

 

д) по степени загрязненности атмосферы (СЗА)

I

8

Температура воздуха:

 

 

а) среднегодовая

-5,5

 

б) низшая

-55

 

в) высшая

+35

9

Участки с особыми условиями

№ 849

Спуститься к концу Подняться к началу
МВМ
Добавлено 21.06.2019 05:38
МВМ
0

Пункты: 96
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли  Вас типовой проект на металлические детали опоры УГ-2?
В проекте заложили эту опору, а при строительстве выяснилось, что типовых на деталировку металла нет в свободном доступе. И у нас в проекте только схема и таблица с общей массой металла на опору.
Была бы очень благодарна!
Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 21.06.2019 18:00
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

А.какие там металлические типовые элементы? Там шпильки, гайки и накладки квадратные из металла (в качестве шайб)

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 21.06.2019 20:10
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

а какой шифп типового проекта?

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 21.06.2019 20:44
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Судя по картинке там есть пластины металлические разной формы и крепежи

 

опора уг-2

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 21.06.2019 21:49
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

 

деревянная опора

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 21.06.2019 22:00
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

Это походу все, что есть по  этой опоре

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии