Паспорт комплексной реконструкции ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП – ПС Имбинская I и II цепь (Д-141,Д-142)
№
Наименование раздела
1.
Краткая характеристика объекта
1.1.
Описание назначение (функции) объекта в ЕНЭС.
ВЛ 220 кВ Д-141, и Д-142 (срок ввода 1980 г., 1985 г.) ГПП Кодинская – ПС Имбенская, предназначена для обеспечения электроэнергией потребителей Кежемского, Богучанского района, была построена как временная ВЛ до момента окончания строительства ВЛ на деревянных опорах (местами при проведении АВР заменены на металлические)
1.2.
Состав и категории электроснабжения потребителей, получающих питание от объекта:
1.Потребители Кежемского и Богучанского района (потребители 1-3-ей категории, потребляемая мощность 89.99 МВт).
1.3.
Основные технические параметры объекта.
ВЛ Д-141, Д-142
·класс напряжения – 220 кВ;
·сечение провода – АС-240;
·конструктивное исполнение – одноцепные, деревянные опоры, в т.ч.:
Д-141 – 69,072 км (из них 61,478 км на деревянных опорах)
Д-142 – 69,2 км (из них 61,141 км на деревянных опорах).
1.4.
Средний «возраст оборудования» объекта.
Срок эксплуатации ВЛ Д-141 – 35 года.Дата ввода в эксплуатацию – 1980г
Срок эксплуатации ВЛ Д-142 - 30 лет . Дата ввода в эксплуатацию – 1985г
1.5.
Загрузка объекта.
для ВЛ 220 кВ Седановский ПП – Кодинская ГПП I цепь с отпайками (Д-141)
переток мощности, год
2012
2013
2014
значение ном. пропускной способности(зима)
55 МВт
(17%)
3 МВт
(1%)
14 МВт
(4%)
значение ном. способности(лето)
2МВт(1%)
0 МВт
11 МВт(3,5%)
для ВЛ 220 кВ Седановский ПП – Кодинская ГПП II цепь с отпайками (Д-142)
переток мощности, год
2012
2013
2014
значение ном. пропускной способности(зима)
41 МВт
(13%)
4 МВт
(1,2%)
18 МВт
(6%)
значение ном. пропускной способности(лето)
0
0 МВт
11 МВт(3,5%)
Данные Результатов расчетов в дни контрольных замеров зима/ лето
2.
Техническое обоснование необходимости реконструкции объекта
Прогнозная величина вводимых ограничений потребителей в условиях полного погашения (отключения) объекта.
·Отключение ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбенская I и II цепь с приведет к полному погашению ПС 220 кВ Имбинская (прогнозная величина вводимых ограничений потребителей 5 – 35 МВт)
Физический и моральный износ опор, арматуры, изоляции.
3.
Экономическое обоснование необходимости реконструкции объекта
3.1.
Оценка затрат на эксплуатацию и обслуживание объекта:
Наименование статьи затрат
Величина текущих затрат, млн. рублей в год
Оценка перспективных затрат, млн. рублей в год
Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР)
1,06
0,5
Содержание оперативного персонала (только для ПС)
0
0
Содержание ремонтного персонала
0
0
Компенсация потерь эл/энергии при её передаче по ЕНЭС
0
0
Прочие затраты
0
0
ИТОГО:
Зтек = 1,06
Зпер = 0,5
Итого δ = Зтек - Зпер =1,06-0,5=0,56 > 0
3.2.
Расчет стоимости реализации реконструкции объекта.
– 2008,33 млн. рублей
3.3.
Экономическая эффективность.
Проведение комплексной реконструкции даст экономическую эффективность в части обслуживании ВЛ, затрат на техническое обслуживание и проведении ремонтных работ. Уменьшится количество отключений конструктивных недостатков опор ВЛ.
Снизится ущерб от недоотпуска электроэнергии в случае разрыва транзита.
4.
Предполагаемый объем работ на объекте и характеристики нового оборудования.
для ВЛ:
·конструктивное исполнение линии электропередачи – ВЛ на металлических опорах ;
·требуемая пропускная способность линии электропередачи – 240 МВт;
·количество цепей – 2;
·оптимизации схемы работы сети – без изменения схемы сети;
·Протяженность ВЛ (уточнить проектом):
Д-141 – 62,0 км, Д-142 – 62,0 км.
При проектировании рассмотреть вариант повторного использования провода существующих ВЛ
5.
Планируемые сроки проведения реконструкции. 2021-2024 г.
6.
Дополнительная информация.
ВЛ выполняет свои функции только за счет значительного увеличения затрат на техническое обслуживание, сокращения периодов технического обслуживания и ремонта.
7.
Приложения:
1.Принципиальная схема энергоузла.
2.Карты контрольных замеров нагрузок и напряжений зимнего максимума (летнего минимума) за 2010-2012 год.
3.Укрупненный расчет стоимости реконструкции объекта.
4.Пакет фотографий объекта
5.Принципиальная схема ВЛ (Д-141, Д-142)
6.Технический паспорт ВЛ (Д-141, Д-142)
7.Отчет по диагностике деревянных опор Д-141, Д-142
Объем вводимых ограничений в условиях долговременного отключения ВЛ (Kоткл)
Весовой коэффициент
Vоткл= 2
Градация (в МВт)
до 35
35 – 125
125 – 400
более 400
Значения Kоткл
0,6
Наименование критерия
Повышение надежности (Kнад)
Весовой коэффициент
Vнад= 2
Значения Kнад=0,2+0,2+0+0,2=0,6
Оценка числового значения Kнадпроизводится «нарастающим итогом», т.е. суммированием значений подкритериев в случаях, если комплексная реконструкция ВЛ будет соответствовать выполнению какого-либо из нижеуказанных подкритериев:
PKнад1 = [0;0,2] -увеличение пропускной способности сети в направлении энергоузла (центра питания) с значительным приростом нагрузки, в том числе перспективном согласно поданным заявкам и заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения (как альтернатива некомплексной реконструкции ВЛ);
PKнад2 = [0;0,2] -непосредственно от ВЛ, осуществляется электроснабжение потребителей 1-ой категории;
PKнад3 = [0;0,4] -ВЛимеет системное или межсистемное значение.
PKнад4 = [0;0,2] -наВЛ используются железобетонные опоры.
Количество обследованных опор на ВЛ всего – 271 шт. с № 705 по № 974
В том числе:
анкерных – 12 шт.,
промежуточных опор – 259 шт.
При обследовании стоек и пасынков деревянных опор определялись: глубина загнивания древесины и скорость распространения ультразвука в деревянных конструкциях опор при их сквозном прозвучивании ультразвуком. Глубина загнивания древесины определялась прибором АКОД, а скорость распространения ультразвука измерялась прибором Пульсар 1.1. Для коррекции ультразвуковых прочностных показателей древесины от влияния внешних влажностных условий трассы ВЛ и восприимчивости опор к условиям места установки опор, производилось измерение влажности древесины прибором WG-15.
Состояние деревянных конструкций опор.
Поспорное описание состояния конструкции опор приведено в таблице отчета.
Всего обследовано 590 узлов опор.
В «нормальным» состоянии находится 21 узел. или 3,6 % от общего количества обследованных узлов.
В «Рабочем» состоянии находятся 39 шт. (или 6,6 %)
В «Ухудшенном» состоянии находятся 54 узла (9,1%)
В «Предаварийном» 370 узлов (62,7%)
В «Аварийном» 106 (18%).
Основными дефектами деревянных конструкций, выявленными в ходе обследования, являются растрескивание и загнивание древесины в нижней части стоек и пасынков под действием температурно-влажностных условий окружающей среды и других грунтово-климатических факторов.
Заключение и рекомендации.
1.Лимитирующим элементом надёжной и долговечной эксплуатации ВЛ 220 кВ № 141 являются деревянные опоры, имеющие множество опасных дефектов из-за загнивания и растрескивания древесины под действием температурно-влажностных условий окружающей среды и других грунтово-климатических факторов.
2.В виду того, что в приземной зоне от 0 до 1 м практически все обследованные стойки или пасынки деревянных опор имеют загнивание древесины той или иной степени, необходимо рассмотреть вопрос о полной замене опор ВЛ 220 кВ Д-141 «Седаново - ГПП» на опоры из другого, более долговечного материала, например на двухцепные железобетонные или многогранные опоры.
Подскажите, пожалуйста, есть ли Вас типовой проект на металлические детали опоры УГ-2?
В проекте заложили эту опору, а при строительстве выяснилось, что типовых на деталировку металла нет в свободном доступе. И у нас в проекте только схема и таблица с общей массой металла на опору.