Добрый день. Есть тут те, кто занимается заземлением кровли? Нужен совет.
Имеется трёх-этажный многоквартирный жилой дом с крышей из профнастила.
По проекту крыша не заземляется вообще никак, т.к. дом малоэтажный, но расположен он на самой высокой точке города. Позавчера в крышу дома ударила молния и у всех, кто на 2-3 этаже погорело оборудование.
Разряд ушёл с крыши по водостоку. Погорело наверное за счёт электромагнитного импульса. Так вот, встал вопрос как заземлить крышу. Нужен ли громоотвод? Как всё правильно сделать?
Рекомендуют только по проекту, специфическая тема, со своими расчётами. Проект, возможно, могут сделать бесплатно (или условно бесплатно), производитель модульного оборудования для заземления и молниезащиты, с учётом что закупать будешь у них.
Сетка из катанки 8-10 мм на изоляторах, ячейка длинной 6 м., можно меньше, и молниеприемники у всего, что выше полутора метров на крыше поднимать на 1,5-2 м. , минимум 2 спуска др.напротив друга на 1 подъезд к контуру заземления ( индивидуального)
Я делал защиту по уже готовым проектам, и мы делали как, эти трубы как правило имеют в любом случае какие металлические части, либо каркас для них самих либо каркас для козырька над ними, и мы их заземляли с обрешетки, чтобы штыри ставить мы никакие не ставили.в любом случае мне кажется надо обратится в фирмы которые на этом специализируются
Если сами не делали лучше закажите проект. или смотрите типовые. недавно тоже разбирался с проектантами о зоне защиты вокруг молниеприемной системы... оказалось что 30 метровая труба с молниепремной системой уже в 40 м от себя ничего не защищает от молнии.