Denya
Добавлено 26.06.2017 22:36
0
DenyaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1149

Подскажите по какой траектории, выполняя требования нормативной документации, я могу закопать кабель. По А или В? Или по любой?

 

кабель через дорогу

Спуститься к концу Подняться к началу
energetik
Добавлено 26.06.2017 23:19
energetikГлавный энергетик сайта Ранг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 3042

Если по ПУЭ, то по наименьшей длине с запасом на компенсацию, чтоб при смещении грунта, его не порвало. Следовательно Б

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 27.06.2017 00:08
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

Из соображений здравого смысла, будь то кабель, будь то трубопровод или какая другая коммуникация, прокладка осуществляется под прямым углом, если не требуют другого "ландшафтные извращения".

Спуститься к концу Подняться к началу
Loginov
Добавлено 27.06.2017 00:11
LoginovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 752

может тогда пройти по стороне где опора, а поравнявшись с домом переход сделать....

В ПУЭ про угол по-моему не сказано - но это есть в каком-то из СП про пересечение автодорог. И есть даже типовой проект с переходами дорог...

Спуститься к концу Подняться к началу
admin
Добавлено 27.06.2017 01:02
adminМодераторРанг
4.05

Группа: Бывалый
Пункты: 3317

Можно еще вариант, это со стороны столба параллельно дороге до угла дома, а там уже пересечение под углом 90 градусов.

Обычно кабели под дорогой прокладывали в асбестоцементной трубе.

Спуститься к концу Подняться к началу
energetik
Добавлено 27.06.2017 01:05
energetikГлавный энергетик сайта Ранг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 3042

а расстояния от опоры до дома по этим линиям какое? Может тебе проще будет трубостойку сделать, от неё до опоры СИП ом над дорогой, а уже от трубостойки кабелем под землей в дом, как раз на трубостойке поставишь щит учета...

Спуститься к концу Подняться к началу
Denya
Добавлено 27.06.2017 01:12
DenyaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1149

....... Может тебе проще будет трубостойку сделать, от неё до опоры СИП ом над дорогой...

 

 

 я думал об этом) но мысль о том, что по А нужно 45м, а по кривой почти 60, не дает мне покоя! Все таки бронированный кабель медный 5х10 ВБбШв

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии