Линейный ток и активная мощность электронагревателей при звезда/треугольник

Фкифср
Добавлено 21.06.2017 23:00
0
Фкифср
0

Пункты: 26

Доброго времени. Почему при переключении электронагревателей калорифера из схемы "треугольника" на схему "звезда" линейный ток и активная мощность меняется в три раза при том же напряжении в сети питания?

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 21.06.2017 23:10
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Нарисуйте себе схему звезды и треугольника. Расставьте АВС и увидите в каком случае какая нагрузка приложена к парам фаз.

Спуститься к концу Подняться к началу
Yakovlev
Добавлено 21.06.2017 23:19
YakovlevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 219

Допустим имеем три нагревателя по 1кВт (при напряжении 220, R=48.5 Ом) и сеть 380/220. При подключении их в звезду ток по ним будет протекать 4.54А, при этом напряжение на каждом из них 220В.

Если каждый такой нагреватель соединить в треугольник, то ток через каждый из них будет 380/48.5=7,835А, то есть фазный ток. Линейный ток будет больше в √3 раза 7.835*1.732=13.57А, что ровно в три раза больше чем 4.54А.

А поскольку мощность в общем случае это S=√3U*I, напряжение осталось то же, а ток вырос в 3 раза, соответственно и мощность выросла в три раза.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 21.06.2017 23:29
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Yakovlev, S=√3*U*I. Поскольку трехфазная сеть.

Спуститься к концу Подняться к началу
Yakovlev
Добавлено 21.06.2017 23:49
YakovlevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 219

да, согласен корень пропустил, но изначально S=3хUфхIф, при переходе от звезды к треугольнику S=3х220х4.54 меняется на S=3х380х7.835. И ток и напряжение увеличиваются на

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии