Доброго времени. Почему при переключении электронагревателей калорифера из схемы "треугольника" на схему "звезда" линейный ток и активная мощность меняется в три раза при том же напряжении в сети питания?
Допустим имеем три нагревателя по 1кВт (при напряжении 220, R=48.5 Ом) и сеть 380/220. При подключении их в звезду ток по ним будет протекать 4.54А, при этом напряжение на каждом из них 220В.
Если каждый такой нагреватель соединить в треугольник, то ток через каждый из них будет 380/48.5=7,835А, то есть фазный ток. Линейный ток будет больше в √3 раза 7.835*1.732=13.57А, что ровно в три раза больше чем 4.54А.
А поскольку мощность в общем случае это S=√3U*I, напряжение осталось то же, а ток вырос в 3 раза, соответственно и мощность выросла в три раза.
да, согласен корень пропустил, но изначально S=3хUфхIф, при переходе от звезды к треугольнику S=3х220х4.54 меняется на S=3х380х7.835. И ток и напряжение увеличиваются на