Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Отопление, вентиляция теплоснабжение, кондиционирование

Компенсация дымоудаления

KolaKola
Добавлено 21.06.2017 11:23
0
KolaKolaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 928

Добрый день! Можно ли для естественного притока воздуха использовать окна? 

Спуститься к концу Подняться к началу
Belarusman
Добавлено 21.06.2017 11:38
BelarusmanРанг
5

Группа: Новичок
Пункты: 342

А как у вас окна будут открываться автоматически при срабатывании системы дымоудаления??

Спуститься к концу Подняться к началу
KolaKola
Добавлено 21.06.2017 11:47
KolaKolaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 928

А если привод поставить? 

Спуститься к концу Подняться к началу
lkj
Добавлено 21.06.2017 11:48
lkj
0

Пункты: 60

Что за здание (помещение)?

Спуститься к концу Подняться к началу
KolaKola
Добавлено 21.06.2017 12:04
KolaKolaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 928

Зал для дискотек

Спуститься к концу Подняться к началу
lkj
Добавлено 21.06.2017 12:11
lkj
0

Пункты: 60

объем, этажность, система дымоудаления?

Спуститься к концу Подняться к началу
KolaKola
Добавлено 21.06.2017 12:17
KolaKolaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 928

Двухэтажное здание, зал на первом, площадь его 110 м2, высота 4 м. Вентилятор дымоудаления радиальный на объем 17500 м3/ч

Спуститься к концу Подняться к началу
lkj
Добавлено 21.06.2017 12:53
lkj
0

Пункты: 60

СП 7.13130.2009 п 7.13 

 

 

Спуститься к концу Подняться к началу
101pogar
Добавлено 21.06.2017 13:21
101pogar
0

Пункты: 31

Как-то видел вопрос про компенсацию дымоудаления через эвакуационные двери, та вот нельзя. 

Спуститься к концу Подняться к началу
101pogar
Добавлено 21.06.2017 13:23
101pogar
0

Пункты: 31

Нашел:

Вопрос 

Можно ли для компенсации дымоудаления эвакуационных выходов оборудовать их механизмом самооткрывания? 

Ответ 

Теоретически можно, но юридически вряд ли получится. Такое решение противоречит требованиям других нормативных положений, которые обязывают двери эвакуационных выходов, как правило, удерживать в закрытом виде. Тем более если речь идет о выходах, перекрытых противопожарными дверями, которые должны быть оснащены устройствами самозакрывания.

Спуститься к концу Подняться к началу
Zamal
Добавлено 21.06.2017 13:28
ZamalРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 203

Окна - не нижняя часть стены

Спуститься к концу Подняться к началу
KolaKola
Добавлено 21.06.2017 13:42
KolaKolaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 928

Спасибо!


В п 7.13 "в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения"

Как тогда поступить? Ставить люк в стену? И еще, "нижняя часть" помещения это до какой высоты? 

Спуститься к концу Подняться к началу
ventilyator
Добавлено 21.06.2017 14:18
ventilyatorРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 495

Цитата

Спасибо!


В п 7.13 "в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения"

Как тогда поступить? Ставить люк в стену? И еще, "нижняя часть" помещения это до какой высоты? 

Вопрос уже поднимался на другом форуме, тут нет однозначного ответа. Если речь идет о пассажах и атриумах, их высота может быть довольно большой и уровень верха двери может быть нижней частью.

Дым должен быть выше дверного проема, компенсацию ставить в верху нельзя т.к. дым будет разбавляться и отчасти двигаться вниз, следовательно компенсационный проем я бы поставил на уровне 1.8 м, если высота помещения 4 м, чтоб при случае вопросов это была нижняя часть стены.

По идее этой высоты достаточно, чтобы поставить клапан в фрамугу для подпора в нижней части окна, но где-то читал, что эксперт сказал что окна в ее понимании не ограждающие конструкции )).

Попробуйте поставить клапан в окно, в нижнюю часть. А вообще, делайте как сделаете, исходя из вопросов экспертов будете подстраиваться. 

Иногда даже эксперты нихера не видят что подписывают.

Спуститься к концу Подняться к началу
KolaKola
Добавлено 21.06.2017 16:15
KolaKolaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 928

Спасибо Вам большое! А какой именно клапан можно поставить? Объем воздуха для компенсации получается 8200 м3/ч.

Спуститься к концу Подняться к началу
ventilyator
Добавлено 21.06.2017 16:56
ventilyatorРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 495

тут уже считайте.

Спуститься к концу Подняться к началу
KolaKola
Добавлено 21.06.2017 17:14
KolaKolaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 928

Я имею в виду производителя не могли бы посоветовать? 

Спуститься к концу Подняться к началу
ventilyator
Добавлено 21.06.2017 17:26
ventilyatorРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 495

Ищите дымовой нормально закрытый клапан, по фирме ВЕза, «ВИНГС-М», вбивайте в поиск и смотрите, что вам ближе по душе. В спецификациях производителя запрещено указывать.

Спуститься к концу Подняться к началу
химик
Добавлено 30.06.2017 13:01
химик
0

Пункты: 93

Интересная тема, хоть узнать мнения тех, кто делал или соображает в этом...

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Отопление, вентиляция теплоснабжение, кондиционирование

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии