Цифровые датчики давления, входящие в состав СОУ, представляют собой первичный преобразователь и измерительный модуль, объединённые в один корпус. Датчики устанавливаются на МН. Первичный преобразователь осуществляет преобразование давления в аналоговый сигнал. Измерительный модуль оцифровывает сигнал с преобразователя и выдаёт значения давления в цифровом виде по интерфейсу CAN 2.0.
Преобразователь интерфейса собирает данные с цифровых датчиков по CAN и передает их на сервер по Ethernet, где происходит их архивация. Зарегистрированные данные также ретранслируются на АРМ диспетчера для их анализа на предмет наличия утечки.
АРМ диспетчера производит анализ зарегистрированных данных и при условии обнаружения утечки рассчитывает место и время ее возникновения с использованием алгоритмов «профиль давления», «волна давления» и «корреляционный анализ». Полученные результаты выводятся на монитор при помощи функционирующего на АРМ диспетчера SCADA-проекта «СОУ».