Здравствуйте! Необходимо посчитать воздухообмен в сборочном цехе (объем 20000 м3, оборудования нет, только люди - примерно 40 человек). Подскажите, какую кратность воздухообмена брать, есть для производственных помещений какие-то нормы? Или по количеству людей - 60 кубов на человека? Тогда объем приточного воздуха будет в 10 раз меньше объема помещения. И еще вопрос - как посчитать время проветривания через открытые ворота для такого цеха?
Там есть формулы по расчету в зависимости от объема и количества людей почитайте СП вам надо будет ссылаться на документ
Определение воздухообмена в соответствии с количеством людей в помещении:
L = L1 * NL (м3/ч),
где L1 – норма воздуха на одного человека, м3/ч*чел; NL – количество людей в помещении
20-25 м3/ч на одного человека при минимальной физической активности 45 м3/ч на одного человека при легкой физической работе 60 м3/ч на одного человека при тяжелой физической работе
Вот в этом и загвоздка, если по количеству людей считать, то для такого большого помещения всего 2500 м3/ч. Возникли сомнения, есть ли какие-то минимальные кратности именно для цехов... Например 60 кубов на человек, но не менее однократного воздухообмена. И наоборот, если брать 3-5 крат, то для 40 человек 100000 м3/ч, кажется слишком много
Значит посчитать тепловыделения от людей, освещения и солнечную радиацию, так? Наружные стены - профлист и сэндвич-панель 150 мм, кровля только профлист
Нашел еще, что можно посчитать избытки явной теплоты как удельные избытки умноженные на объем, в холодных цехах не менее q=23 Вт/м3 . При этом горячими цехами считаюстся с избытками более 23. Т.е. можно принять 23 и умножить на объем помещения? (Если в нем отсутствует оборудование, а все теплопоступления только через солнечную радиацию и людей)?
Кто-нибудь знает, в каких случаях можно считать по удельным избыткам и как их принимать? Спасибо.