Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Нормативная документация

ТК по ЭХЗ

flamedrugs
Добавлено 06.04.2017 15:01
0
flamedrugs
3

Пункты: 6

Ребята нужена тех.карта по электрохимической защите

Спуститься к концу Подняться к началу
energetik
Добавлено 06.04.2017 15:13
energetikГлавный энергетик сайта Ранг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 3042

ЭХЗ чего?

Спуститься к концу Подняться к началу
flamedrugs
Добавлено 06.04.2017 15:21
flamedrugs
3

Пункты: 6

трубопровода

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 06.04.2017 15:33
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

Если был опыт написания ТК, то могу скинуть рабочий проект ЭХЗ, правда в pdf, там есть все для техкарты с пояснениями и чертежами.

Может у меня и есть где ТК, но не могу найти, наверно называется не ЭХЗ

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 06.04.2017 15:36
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

Материал такого плана:

 тех.карта по электрохимической защите

 тех.карта по электрохимической защите  тех.карта по электрохимической защите

Спуститься к концу Подняться к началу
SENER
Добавлено 24.07.2017 18:22
SENERРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 150

Уважаемые коллеги у меня вопрос, кто знает по ЭХЗ, замеряю поляризационный потенциал показывает -0.65 вольт а хотя он должен по ГОСТ показывать от -0.85 до - 1.15 замерял сопротивление анодного поля очень хорошо, сопротивления 0.7 Ом, показывает напряжения переменных 230 вольт, выход постоянное напряжение 35 вольт.

Теперь не пойму на СКЗ не показывает амперметр и хоть сколько поднимаю напряжение на СКИП пе показывает -0.65 или -0.7 вольт в чем дело подскажете?

Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 24.07.2017 19:33
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

У тебя обрыв кабеля, предположительно от СКЗ до СКИП. Замеры на СКИП показывают значение естественного потенциала защищаемого сооружения -0,65в. На СКИПе случайно БДР не стоит? Если есть БДР проверь диоды (или тиристоры). А вообще создай сам себе на месте схему замещения и проверь измерением где обрыв.

Если таким способом не выявишь обрыв, значит неисправность в самой СКЗ.

Попробуй на малых токах коротнуть на выходе + и -. Если нет искры и стрелка амперметра не "прыгает", значит СКЗ в ремонт. Возможно сгорел силовой тиристор в мостовой схеме, возможно один из блоков управления в схеме....это уже только по эпюрам на выходе сигнала определишь.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Нормативная документация

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии