Помогите как рассчитать трехфазный автомат

Galimov
Добавлено 06.04.2017 14:43
0
Galimov
0

Пункты: 16

Добрый день. Помогите как рассчитать трехфазный автомат по мощности. К примеру, 15 кВт. По какой формуле? у меня выходит, что нужен автомат на 25 А .

Я считал 15/0,38/1,73=22,8 ближайший автомат на 25 А .У нас на работе мнении разнятся
Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 06.04.2017 15:02
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

по любой ниже

15 000 Вт/ 3 / 230 В / cosf = 21.74 A (при cos fi = 1)...
15 000 Вт/ 400 В/ 1.73 / cosf = 21.67 A (при cos fi = 1).

Спуститься к концу Подняться к началу
Berd
Добавлено 06.04.2017 15:47
Berd
0

Пункты: 2

380*1.73=657,4
15000/657,4=22.8 А

Ставь на 25 ампер автомат, но провод бери не 2,5 мм а более

Спуститься к концу Подняться к началу
lavr
Добавлено 06.04.2017 15:59
lavrРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1725

а я бы поставил 20А автомат, потому что ав округляется в меньшую сторону от ДДТ провода(кабеля)

Спуститься к концу Подняться к началу
lavr
Добавлено 06.04.2017 15:59
lavrРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1725

и у всех разные ответы

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 06.04.2017 16:03
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

потому что, некоторые по сей день думают, что трехфазной сети напряжение 380В. (не берем в расчет старые трансформаторы)

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 06.04.2017 16:08
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Для смешанных 3-х фазных нагрузок, когда косинус 0,8 и КПД 0,9 при 15 кВт ток выстреливает до 30А... Следовательно, отталкиваться от мощностей потребителя активная, реактивная, смешанная а потом выбирать автомат.

Спуститься к концу Подняться к началу
Belous
Добавлено 06.04.2017 21:04
Belous
0

Пункты: 5

автомат на 32А (при cos f=0.85)

автомат на 25А (при cos f=1)

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии