natalia2555
Добавлено 01.08.2022 22:51
natalia2555Ранг
5

Группа: Новичок
Пункты: 118

ошибаюсь с ГОСТом.

Верно ГОСТ Р 55525-2017

Складское оборудование СТЕЛЛАЖИ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ Общие технические условия 

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 03.08.2022 11:27
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

Я бы все же заземлил стеллажи от ближайшей полосы заземлени. На крайняк от ближайшего щита от РЕ

Спуститься к концу Подняться к началу
natalia2555
Добавлено 03.08.2022 22:20
natalia2555Ранг
5

Группа: Новичок
Пункты: 118

Решено выполнить ДСУП в помещении торгового зала, подключив их и др.мет.оборудование к КУП. Стеллажей очень много, между некоторыми проходы. Правильно понимаю, что отдельные ряды подсоединять отдельным проводом к КУП?

Это же уйма КУП получится?

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 04.08.2022 10:23
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

Почему не пустить по полу стальную полосу 25х4 и соединить болтовым соединение проводом ПВ1х4

Спуститься к концу Подняться к началу
natalia2555
Добавлено 04.08.2022 22:41
natalia2555Ранг
5

Группа: Новичок
Пункты: 118

я так и хотела сделать, но уже выполнен ремонт и расставлено оборудование, поэтому только гибкий провод

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 08.08.2022 12:38
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

Если надо сэкономить, то мы практиковали следующее:

АПВ 1х25/35 это алюминиевый провод, меч 25 или 35 мм идет без разрыва вдоль необходимого оборудования и орехами пв 1х4(6) к металлическим частям.

Спуститься к концу Подняться к началу
nata2555
Добавлено 09.08.2022 22:49
nata2555Ранг
0

Группа: Новичок
Пункты: 237

спасибо

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии