Это желание заказчика, что будет храниться на стеллажи под готовую продукцию, что именно еще не известно (еще не найдены арендаторы) помещения с нормальной средой.
Не важно, придется делать. Статика, например, образуется не только от наведенного, но может присутствовать и из-за трения упаковки лруг от друга.
Не делать заземление можно если обосновать таким образом: склад полностью экранирован от наведенки, полное отсутствие цепей электрического тока вокруг, не использовать переноски и удлинители. При этом необходимо делать системы уравнивания потенциалов от статического электричества. У вас этого нет, так что делайте
Я не проектировщик, но делаем так, есть контур от него заходит во внутрь здания полоса, к стелажам приваривали медь, а иногда полосу 15 кв мм и по полу на полосу. Следовательно рассчитывается контур и сечение проводника.
как это сделать уже придумано, пускаем кабель по металлоконструкциям склада, т.к. вариант с полосой неподходит в связи с тем что там будут ездить кары и другие погрузочние машины. Меня интересуют формулы расчета чтобы перепроверить заложенные кабеля
минимальное сечение ре проводника не входящего в состав кабеля 4 мм в мех защите, 6 мм без мех защиты, сечение ре проводника должно быть не меньше фазного, но не менее вышесказанного
Есть замечание при приемке строительного гипермаркета-не заземлены стеллажи с электрооборудованием (стенды для проверки ламп на стеллаже, светильники на стеллаже для подсветки жалюзи, светильники на стеллаже для подсветки дверей, розетки для касс).
По ГОСТ Р 57381—2017 Складское оборудование
СТЕЛЛАЖИ ПОЛОЧНЫЕ
Общие технические условия
"В случае установки на стеллаж оборудования, работающего под напряжением, необходимо обеспечить защиту персонала от поражения электрическим током в соответствии с ПУЭ, конструкция стеллажа при этом заземления не требует".
Доп.Защита от поражения электрическим током в норм. режиме .-применение УЗО - есть.
Что еще необходимо выполнить? как снять замечание?