Есть те, кто работает на установках 35 кВ по схеме 35-4Н, либо может есть проектировщики - необходима ваша помощь.
Мне необходимо произвести расчет стоимости 2х-блоков КТПБ-35, но тип оборудования не указан - может кто подскажет какое оборудование выбрать, и кто является производителем.
Ну и не лишними будут уточнения, какие металлоконструкции применяют при такой схеме, а также сколько каких изоляторов необходимо учесть.
Ну по трансформаторам тока и напряжения я бы взял производства СЗТТ, то есть ТОЛ-35 и 3хЗНОЛП.4-35, в качестве выключателя, взял бы колонковый типа ВГТ-УЭТМ (они поставляются вместе с рамой для установки), разъединители производства ЗАО ЗЭТО типа РГ-35 кВ, трансформаторы силовые возьмите производства Электрозавода.
зайди на сайт ОАО Самарский Электрощит. у них есть типовые подстанции 35 кВ с перечнем возможного оборудования которое они могут на нее (ПС) установить. выбери из перечня оборудование (можно то что выше написал Алексей), скидываешь им схему и типы блоков и они считают стоимость. типы блоков в информации ТИ-067 вроде, на сайте можно скачать