Народ, доброго. Нужна помощь компетентных людей.
На предприятии установлен узел учета в КТП по 10 кВ. Далее после узла стоит транс напряжения 10000/6000 В, далее линия 6 кВ около 2 км, в конечной точке оборудование на 6 кВ (электродвигатель) + транс на 0,4 для вспомогательного оборудования. Для ясности скажу, что это есть всё гидронамыв песка.
Компановка узла:
- два транса тока на фазах "А" и "С" ТПЛ-10 100/5
- транс напряжения НТМИ 10 000/100 В
- счетчик э/э СЭТ.
Проблемы начались после аварии (межфазное замыкание линии 10 кВ) до узла учета. Выгорел трансформатор НТМИ, счетчик. Счетчик поставили ПСЧ.
Счетчик и транс заменили, но после замены показания получались завышенными примерно в два раза. Решили поменять трансформаторы тока. Произвели замену, но опробовать уже не успели, т.к. сезон намыва давно закончился.
Но! Линия потребляет в холостом режиме в пять раза больше электроэнергии, чем прошлой зимой со старым узлом учета.
Если в прошлом году в час потребление шло в районе 8 кВт/ч, то в этом 43 кВт/ч.
Вопросы.
В чем дело может быть?
Почему по фазе "В" нагрузку показывает почти в 2 раза больше, чем по фазе "А" и "С", хотя на нем вообще трансформатор не стоит.
Что еще нужно перепроверить, чтобы убедиться?