История такова: подключали арендаторов. Они собрали свой щит, прокинули кабель , а нам осталось только подключить их в вру. Ну, все сослались на компетентность монтажников, в т.ч. и руководство, хотя, перестраховались и вводной попросили отключить в их щите.
Когда приехали мы с напарником, проверить их монтаж не было возможности физически, попросту была закрыта их контора. Ну ладно, завели в вру кабель, все как надо: белый, белый с черной полосой, белый с коричневой полосой фазы, белый с синей полосой ноль и жз земля. И ведь что то меня еще дернуло зафотографировать свое подключение... Уехали.
Сегодня начальник звонит с благой вестью: у них все сгорело. Начали выяснять, а они ноль белым сделали у себя, а все провода с полосками на фазы. Аргумент звучал убийственно: ну мы по логике делали))
в ПУЭ-7 цветовая маркировка-фазировка была написана. Надо искать и это будет реально аргументированный и грамотный ответ. Всем пойдёт на пользу. У многих у нас есть такое: "Настольная книга: ПУЭ-7"
Потому что СИП делают аутисты или дальтоники. И смотря какая марка сипа. Везде ноль синий цвет, даже у иностранцев, че за тупизм. Открой любую книжку гост пуэ и так далее.