В целях повышения надежности электроснабжения потребителей, собственных нужд подстанции и безопасной эксплуатации оборудования необходимо выполнить замену ОРУ-35 кВ.
В связи с моральным и физическим износом необходимо произвести замену электромеханических устройств защит и автоматики ВЛ 110 кВ Бийская – Заречная I цепь с отпайкой на ПС Угреневская (ВЛ БЗ-165), ВЛ 110 кВ Бийская – Заречная II цепь с отпайкой на ПС Угреневская (ВЛ БЗ-166) и ВЛ 110 кВ Бийская – Воеводская (ВЛ БВ-13) на ПС 220 кВ Бийская. Для обеспечения дальнего резервирования необходимо организация дуплексных высокочастотных каналов передачи команд телеускорения (ТУ) на ВЛ 110 кВ Бийская – Заречная I цепь с отпайкой на ПС Угреневская (ВЛ БЗ-165), ВЛ 110 кВ Бийская – Заречная II цепь с отпайкой на ПС Угреневская (ВЛ БЗ-166).
В связи с моральным и физическим износом электромеханических устройств РЗА ВЛ 110 кВ Бийская – Бийская ТЭЦ (ВЛ БТ-417) и реконструкцией защит данной ВЛ на Бийской ТЭЦ необходима их замена на микропроцессорные защиты по требованию системного оператора.
Для сохранения устойчивости генерации Бийской ТЭЦ при повреждениях на ВЛ 110 кВ Бийская – Бийская ТЭЦ I цепь с отпайкой на ГПП-4 (ВЛ БТ-105) и на ВЛ 110 кВ Бийская – Бийская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ГПП-4 (ВЛ БТ-106) необходимо восстановить основные защиты на данных ВЛ 110 кВ по требованию системного оператора.
Для исключения излишней работы защит ВЛ 110 кВ Бийская-Сосна I цепь (ВЛ БС-57) и ВЛ 110 кВ Бийская-Сосна II цепь (ВЛ БС-58) на ПС 220 кВ Бийская после проведения комплексной реконструкции на ГПП «Сосна» необходимо произвести замену защит и автоматики данных ВЛ на микропроцессорные защиты.
Для обеспечения молниезащиты подстанции необходимо выполнить мероприятия по восстановлению системы молниезащиты ПС.
Предполагаемый объем работ на объекте и характеристики нового оборудования.
1. Разработка проектно-сметной документации.
2. Демонтаж старого оборудования ОРУ 35 кВ.
3. Строительство здания КРУ 35 кВ.
4. Монтаж нового оборудования КРУ 35 кВ (15 ячеек с возможностью расширения).
5. Организация заходов присоединений 35 кВ.
6. Монтаж быстродействующих защит на стороне 35 кВ: ДЗШ, ДЗО, УДЗ.
7. Демонтаж старого оборудования (панелей РЗА).
8. Монтаж нового оборудования РЗА ВЛ 110 кВ (шкаф ступенчатых защит - 3 шт. (3 комплекта), шкаф автоматики управления выключателем и УРОВ с комплектом ступенчатых защит – 8 шт. (16 комплектов), шкаф основной защиты с комплектом ступенчатых защит – 5 шт.(10 комплектов)).
9. Пост высокочастотной защиты ПВЗУ-Е – 2 шт.
10. Шкаф приёмника и передатчика ВЧ команд - 2 комплекта (два передатчика и два приёмника устройства передачи команд).
11. Замена ВЧ обработки ВЛ 110 кВ.
12. Обследование электромагнитной обстановки.
13. Модернизация ССПИ.
14. Модернизация АИИС КУЭ.
15. Расширение ЩСН, СОПТ.
16. Монтаж трасс для прокладки контрольных и силовых кабелей.
17. Благоустройство территории на месте демонтированного оборудования ОРУ 35 кВ.
18. Организация подъездных путей, освещения, восстановление внутреннего ограждения.
19. Установка дополнительных молниеотводов.
20. Ремонтно-восстановительные работы заземляющего устройства.
21. Проведение технической инвентаризации новых объектов.
22. Оформление прав собственности на новые объекты недвижимости.
Планируемые сроки проведения реконструкции 2021 – 2024 гг.