Добрый день уважаемые Инженеры - проектировщики ! Осваиваю раздел ПБ АУПТ....Помогите пожалуйста найти давление пожарного насоса на АУПТ ! Битую неделю бьюсь ((( Проектирую АУПТ на Ангар.
Для каждого объекта нужно считать. Сам работаю в Магике. Считаю все вручную. И смотря что вы используете для АУПТ. Может просто гидранты может спринклеры, или дренчеры. Чтоб для дренчеров или спринклеров в меджике есть исходные параметры для них которые набиваешь вручную если их нет в списке оборудования. для систем пожарных кранов я в меджике ставлю виртуальное соединение и помечаю расход для 1 ствола например 2,5 л/с. напор(потери давления в Кпа) беру из таблицы какого то СП 5.1333 или СП 10. в этих СП для пож кранов даны все параметры. При расчете в магике потерь давления и расхода выкатываются все параметры которые нужны для подбора НАСОСА. НО надо проверять и в ручную.
Здравствуйте, я тоже осваиваю пожарку в Магикад , спринклерноре тушение ! У меня к Вам огромная просьба, Прокурируйте пожалуйста меня ответами на мои вопросы в моем первом проекте !!! Я вообще проектирую ВК, а тут начальство решило сэкнимить на мне... В итоге я делаю пожарку Спринклерную !
С СП5 разделом В уже разобрался, расстояние между спринклерами выбрал, только все никак не пойму как найти требуемое давление на насос пожаротушения ?? !!!
Посчитал высоту ангара 119.000/14400=8,26м более 5,5
Получается тебе нужны спец тех условия. их должен получить заказчик. должен быть расчет пожарных рисков.
5 Допускается осуществлять проектирование АУП при высоте складирования более 5,5 м после проведения испытаний, подтверждающих основные заявленные параметры, при наличии специальных технических условий применительно к каждому конкретному объекту или группе однородных объектов, разработанных организацией, имеющей соответствующие полномочия.
как на практике для такой высоты мы применяем тушение пеной высокой кратности. и при этом объемное. т.е. за короткое время весь ангар наполняется пеной за 4-5 минут. НО пожарники должны выдать спец тех условия.
Чтоб сделать пенное тушение, можно созвониться с производителями такого оборудования. рисунок внизу это оборудование для подачи смеси пены. подается обычная вода и 3 -20 % порошка проходя через сетку превращается в пену и выпадает на огонь и обволакивает все. Все на письме не объяснить.
Здравствуйте, спасибо что не оставляете меня с вопросами ! Дело в том , что у меня склад временного хранения зерна... Т. е приехали , выгрузили, приехали завтра, загрузили и увезли ! А как же пена для зерна ???? Я как понимаю спринклерное, что я принял проектировать тут оно разве не подойдет ?
Дело в том , что заказчих хочет сэкономитьи и не разбиватьна пожарные отсеки здание и увеличить площадь, нужно довести здание до II-й степени тогнестойкости. По СП 2.131320.2012 п. 6.1.1 после табл 6.3 сказано, " При оборудовании складских зданий, установками автоматического пожаротушения указанные в табл.6.3 площади этажей в пределах пожарных отсеков допускается увеличить на 100% за исключением зданий IV и V cтепененй огнестойкости "