добрый вечер всем. подскажите пожалуйста, почему выбивает вводной автомат на счетчике? периодически, сегодня установил стабилизатор в квартиру, подключал вроде бы правильно, от ввода на стабилизатор потом на квартирные автоматы в квартире нагрузки нет. только лампочки.
вводной автомат 32а. до этого все работало и не выбивало. но после меня приехали устанавливать кондиционеры. может они чего намудрили.
Тороидальный трансформатор, на котором построен стабилизатор напряжения, имеет большой пусковой ток, если "удачно" попасть с моментом включения стабилизатора.
Ток почти как у асинхронника при пуске - 8-10 крат. Вот от него автомат и выбивает.
Что делать? Городить схему ограничения тока при запуске. Засечь время, за которое стаб даёт напряжение на выход после включения в сеть. И сделать внешнюю схему - в фазный провод мощный резистор 5-10 Ом на 100-150 Вт и силовое реле или контактор, который будет коротить этот резистор.
Контактор или запитать от реле времени с выдержкой 0,2-0,5 сек, или от внутреннего низковольтного источника питания стаба через промежуточное реле. Цель - включить стаб через пусковой резистор, который ограничит ток пуска, а потом быстро его закоротить, чтобы не мешал работе стабилизатора
по ходу, схема управления неисправна или одно из реле залипло. Может быть и так, что выбивает по короткому замыканию секции обмотки через залипшее реле.
даже после ремонта, всё равно остаётся вероятность вылета вводного автомата по пусковому току, если только там внутри нет схемы ограничения пускового тока.
Этот ток в любом случае есть у трансформатора, независимо от неисправности-"залипания". Лучше всего выяснить по пусковому току у ремонтников - они точно должны знать.
Кроме того, на контактных группах реле обычно ставят цепочки дугогашения или варисторы, чтобы предотвратить залипание реле. Если их нет, то лучше попросить поставить такие цепочки, если это возможно.