Логика такая: если пропадает напряжение на вводе 1 происходит отсчет времени согласно уставки от 0 до 60 секунд( то есть прежде чем рубильник перейдет из положения 1 в положение 2 пройдет некоторое время, оно используется для проверки работоспособности резервного ввода за уcтановленное время, если будет время 0 то проверки не будет и устройство перейдет в положение 2 сразу.
Если будет уставка в одну секунду а на положении 0 будет установлен генератор, то естественно он не успеет запустится за 1 секунду и контроллер выдав ошибку на положении 2 автоматически переведет рубильник в положение 0. Отсюда следует что если стоит генератор то ему необходимо время для запуска, например 5 секунд, а на уставке у вас стоит 0 секунд, то рубильник не включит этот ввод так как сочтет его неисправным. Так же устанавливается временной интервал повторных проб включения и тому подобное.
Да можно, он каждые 10 секунд будет производить проверку наличия напряжения на основном вводе, с момента появления качественного напряжения на промышленном воде, но не раньше чем через 10 секунд ан переключится на этот ввод!
Но хочу предупредить вас что если вы поставите это устройство, то прежде чем производить ремонтные работы на одной из линий подключенных к этому устройству, то необходимо устанавливать ручные разъеденители или автоматические выключатели, и выводить АВР из автоматической в ручной режим. Многие так попадали под напряжение. Когда устройство подавало напряжение на линию где работают люди!
Колонка имеет 6 позиций 1ю установить н 3 сек., 2ю на время согласно технического руководства дизель генератора + 1 секунда, если ввод 2 промышленный, то можно 1 секунду, 3ю на 0 сек, 4 ю на 1 секунду, 5ю на 0 секунд, 6ю согласно руководству дизель генератора, если ввод промышленный можно 1 секунду для того чтобы не было резонанса в трансформаторе.
По поводу одновременного включения обеих вводов, то это невозможно, так как есть промежуточное положение рубильника. Если после АВР потребители 3-х фото, то фазировка всех вводов обязательна, так как например электромоторы будут вращаться в другую сторону что может привести к повреждению электрооборудования, если цепи после АВР расходятся пофазно, 220в, то фазировка не обязательна.