Ответы по электробезопасности 4 группа 2017 года

Osoka
Добавлено 30.09.2017 04:34
OsokaРанг
4

Группа: Новичок
Пункты: 468

8.Какие работы относятся к работам на высоте?
(ИОТВ-55-П.1.2).

    К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии не менее 2 м от не ограждённых перепадов на высоте 1,3 м и более, работы с применением подъёмников (вышек).

9.По каким уровням взрывозащиты делится электрооборудование?
(ИПЭ-З-п.2.17).

По уровням взрывозащиты электрооборудование делится на:

«электрооборудование повышенной надежности против взрыва» - взрывоза-
щита обеспечивается только в нормальном режиме работы, знак уровня - 2

«взрывобезопасное электрооборудование» - взрывозащита обеспечивается
как при нормальном режиме работы, так и при признанных вероятных повреж­
дениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений взрыво­
защиты. Знак уровня - 1.

-   «особовзрывобезопасное электрооборудование» - когда по отношению к
взрывобезопасному электрооборудованию приняты дополнительные средства
взрывозащиты. Знак уровня - 0.

10.Требования,   предъявляемые  к  конструкции  замыкающего  устройства(пряжки) пояса?(ИОТВ-30 - п.4.5).

Конструкция замыкающего устройства (пряжки) пояса должна
исключать возможность неправильного или неполного его закрытия. Карабин
стропа пояса должен обеспечивать быстрое и надежное закрепление и
открепление одной рукой при надетой утепленной рукавице.
Продолжительность цикла «закрепление-открепление» должно быть не более
3 секунд.

Карабин должен иметь предохранительное устройство, исключающее его случайное раскрытие.

Закрытие замка и предохранительного устройства карабина должно осуществляться автоматически.

11.Как допускается заземлять КЛ в случаях, если сечение жил питающего кабеля не позволяет устанавливать переносные заземления?(ИПЭ-1 -п.4.9.1).

 

В случаях если сечение жил питающего кабеля электродвигателя до 1000В не позволяет применять переносные заземления, допускается заземлять кабельную линию медным проводником сечением не менее сечения жилы кабеля либо соединять между собой жилы кабеля и изолировать их. Такое заземление или соединение жил кабеля должно учитываться в оперативной документации наравне с переносным заземлением.

Спуститься к концу Подняться к началу
Osoka
Добавлено 30.09.2017 04:34
OsokaРанг
4

Группа: Новичок
Пункты: 468

12.Порядок выполнения заявок на сборку и разборку электрической схемы технологического оборудования.(ИПЭ-ЮО-п.п.2.1-2.7).

Переключения в электроустановках выше 1000В, требующие соблюдения строгой последовательности действий оперативного персонала, должны выполняться по бланкам переключений, программам.

Бланк переключений (обычный) - оперативный документ, в котором приводится строгая последовательность операций с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями (ножами), цепями оперативного тока, устройствами релейной защиты, операций по проверке отсутствия напряжения, наложению и снятию переносных заземлений, вывешиванию и снятию плакатов, операции с противоаварийной и режимной автоматикой, а также необходимых (по условиям безопасности и сохранности оборудования) проверочных операций.

Типовой бланк переключений - оперативный документ, в котором указывается строгая последовательность операций при выполнении повторяющихся сложных переключений в электроустановках для конкретных схем электрических соединений и состояний устройств РЗА.

Программа переключений (типовая программа) - оперативный документ, в котором указывается строгая последовательность операций при переключениях в электроустановках разных энергообъектов.

2.1.2.       Указанная в бланках переключений (программе)
последовательность операций должна обеспечивать безопасность
оперативного и ремонтного персонала и предотвращать возникновение или
развитие нарушения в работе электроустановки.

2.1.3.       Для повторяющихся переключений в распредустройствах
напряжением выше 1000В должны разрабатываться и использоваться
типовые бланки переключений.

2.1.4.       Перечень сложных переключений, выполняемых по типовым
бланкам переключений, типовые бланки переключений, должны заранее
разрабатываться административно-техническим персоналом применительно к
переключениям напряжением выше 1000В в главной схеме электрических
соединений электроустановки, в цепях собственных нужд, устройствах РЗА.

2.1.5.       Типовые бланки переключений должны подписываться
начальником электроцеха, начальниками сетевых районов, начальником
службы РЗА, согласовываться с заместителем начальника БПО ЭХ по
направлению (КС, ГТЭС), начальником ОДС и утверждаться ответственным за
электрохозяйство БПО ЭХ.

Типовые бланки переключений должны размножаться с помощью средств печати и выдаваться оперативному персоналу в нескольких экземплярах для однократного использования каждого из них.

При использовании типового бланка переключений он должен быть проверен по оперативной схеме, о чём должна быть сделана запись в оперативном журнале.

Запрещается применять типовой бланк переключений в случае несоответствия схемы установки той схеме, для которой был составлен типовой бланк переключения.

2.2. Распоряжение о переключениях.

Распоряжение о переключении диспетчер ОДС БПО ЭХ отдаёт непосредственно оперативному персоналу, обслуживающему данную электроустановку, устно или по телефону, после выяснения состояния схемы электроустановки, готовности оперативного персонала к производству переключений, наличия бланка (программы) переключений.

Получив распоряжение о переключении, оперативный персонал обязан записать его на черновике, затем прочитать распоряжение диспетчеру ОДС БПО ЭХ. После подтверждения о том, что распоряжение понято и записано правильно, записать его в оперативный журнал и приступить к выполнению распоряжения.

2.2.3.       В распоряжении о переключении должна быть указана цель
переключения и последовательность выполнения операций в схеме
электроустановки и цепях РЗА.

2.2.4.       Распоряжение о переключении должно быть ясным по
содержанию, чётким и по возможности кратким. Отдающий и принимающий
распоряжение должны чётко представлять последовательность выполнения
намеченных операций и допустимость их выполнения по условиям
безопасности, состоянию схемы, режиму работы оборудования и сети.

На объектах с постоянным дежурством оперативного персонала исполнителю переключений должно одновременно выдаваться не более одного задания на проведение оперативных переключений.

Персоналу ОВБ, обслуживающему КТП и распределительные сети, в целях экономии времени и рационального использования транспорта разрешается выдавать одновременно несколько заданий на переключения с указанием очерёдности их выполнения. Задания записываются в оперативный журнал ОВБ в том порядке, в котором должны выполняться. К выполнению каждого очередного задания персонал ОВБ приступает после сообщения диспетчеру о выполнении предыдущего задания и только после получения его разрешения на выполнение очередного задания.

Распоряжение диспетчера ОДС по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательно к исполнению подчинённым ему оперативным персоналом.

В случае, если распоряжение диспетчера ОДС представляется подчинённому оперативному персоналу ошибочным, он должен немедленно доложить об этом лицу, отдавшему распоряжение. При подтверждении распоряжения оперативный персонал обязан выполнить его.

2.2.9.       Распоряжения вышестоящего оперативно-диспетчерского
персонала, содержащие нарушения требований ПТБ, а также распоряжения,
которые могут привести к повреждению оборудования, потере питания СН
электростанций, подстанций или обеспечению потребителей I категории,
выполнять запрещается.

О своём отказе выполнять распоряжение оперативный персонал обязан немедленно доложить вышестоящему диспетчерскому персоналу, отдавшему распоряжение, и соответствующему административно-техническому руководителю, а также записать в оперативный журнал с указанием причины отказа.

2.2.10.     Распоряжение диспетчера ОДС БПО ЭХ считается
выполненным, если об этом будет сообщено лицом, получившем
распоряжение.

2.3.Проведение переключений.

2.3.1.       Дежурный электромонтёр при получении распоряжения на производство переключений обязан оформить его следующим порядком:

получив распоряжение от диспетчера ОДС БПО ЭХ, повторить его и получить подтверждение о том, что распоряжение понято правильно, записать задание в оперативный журнал;

проверить по оперативной схеме последовательность выполнения операций и при необходимости составить бланк переключений или подготовить к использованию типовой бланк переключений.

2.3.2.       В электроустановках напряжением выше 1000В переключения
проводятся:

только по бланкам переключений - в ЗРУ-6 и ЮкВ, КТП 6/0,4кВ и КТП 10/0,4кВ.

без бланков переключений - на КТПН, ВЛ, а также при ликвидации аварий с последующей записью в оперативный журнал;

в электроустановках напряжением до 1000В переключения проводятся без составления бланков переключений, но с записью в оперативном журнале.

2.3.3.       Переключения по бланкам переключений должны выполняться в
следующем порядке:

на месте переключения персонал обязан внимательно проверить по надписи наименование присоединения и название аппарата на котором предстоит проведение операции, и соответствие их указанным в бланке переключений. ЗАПРЕЩАЕТСЯ переключение по памяти без прочтения надписи на аппарате;

убедившись в правильности выбранного присоединения и аппарата, контролирующее лицо зачитывает по бланку переключений содержание операции или проверочного действия, подлежащего выполнению;

лицо, выполняющее операцию, повторяет её содержание и, получив разрешение контролирующего лица, выполняет операцию;

- при выполнении переключений одним дежурным необходимо прочитать по бланку переключений содержание предстоящей операции и затем выполнить её;

сразу после выполнения отдельных операций или проверочных действий в бланке переключений необходимо делать отметки об их выполнении, чтобы исключить возможность пропуска какой-либо операции;

перед началом и по окончании операции по переключениям в бланке переключений указать дату и время начала и окончания операций;

использованный бланк перечёркивается и заменяется новой

копией;

запрещается изменять установленную в бланке последовательность переключений.

Если переключения выполняют два лица, то тот, кто получал распоряжение, обязан разъяснить по оперативной схеме цель и последовательность предстоящих переключений второму лицу.

Во время переключений запрещаются разговоры, не имеющие прямого отношения к исполняемому заданию, запрещаются перерывы в переключениях, кроме необходимых по условиям проведения переключений.

При возникновении сомнений в правильности выполнения переключений их следует прекратить и проверить требуемую последовательность по оперативной схеме.

При переключениях в электроустановках оперативный персонал обязан своевременно выполнять все необходимые операции с устройствами РЗА.

По окончании переключений в оперативном журнале должна быть сделана запись обо всех операциях с коммутационными аппаратами, изменениями в схемах РЗА, о включении (отключении) заземляющих ножей, наложении (снятии) переносных заземлений с указанием их номеров и мест нахождения. Об окончании переключений необходимо сообщить диспетчеру ОДС, отдавшему распоряжение о переключении.

Отключение и включение под напряжение и в работу присоединения, имеющего в своей цепи выключатель, следует производить выключателем. При этом кнопку управления (ключ) выключателя необходимо держать в положении «Отключить» или «Включить» до момента срабатывания сигнализации, указывающей на окончание операции.

В момент включения выключателя необходимо следить за показаниями амперметра включаемого присоединения. При броске тока, указывающем на короткое замыкание или недопустимое несинхронное включение, немедленно отключить выключатель, не дожидаясь действия релейной защиты.

Производство операций с выключателями разрешается только при исправных цепях оперативного тока и отсутствии в них замыканий на землю. В аварийных случаях допускается производство необходимых переключений при наличии «земли» в цепях оперативного тока, при этом необходимо действовать с помощью механических кнопок.

При выполнении операций с разъединителем, отключенном выключателем, с привода этого выключателя должен быть снят оперативный ток, а на ключе управления выключателя должен вывешиваться плакат «Не включать! Работают люди». Включение разъединителей следует выполнять быстро и решительно, но без удара в конце хода. Начатая операция включения должна быть продолжена даже при возникновении дуги между контактами. Если при расхождении контактов между ними возникает дуга, разъединитель следует включить и до выяснения причин возникновения дуги операции с ним не выполнять. Исключение составляют операции по отключению разъединителями намагничивающего тока силовых трансформаторов, зарядного тока линий. В этих случаях отключение разъединителей следует выполнять быстро, чтобы обеспечить гашение дуги.

Разъединителями разрешается выполнять следующие операции:

включение и отключение зарядного тока шин, а также воздушных и кабельных линий;

тока холостого хода силовых трансформаторов.

13.Кто допускается к производству огневых работ?
(ИОТВ-2 - п. 2.7).

К производству огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет,
прошедшие специальную профессиональную подготовку, сдавшие экзамен и
получившие удостоверение о присвоении соответствующей квалификации, а
также прошедшие в установленном порядке проверку знаний требований
настоящей инструкции и имеющие талон по технике пожарной безопасности.

 

14.Действия работника заметившего пожар или признаки горения?(ИПБ-1-П.17.1).

Каждый работник, заметивший пожар или признаки горения
(задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.), обязан:

-     немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать точный адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность) и начальнику смены ЦИТС;

-     принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

15.Что     относится     к    основным     и     дополнительным     изолирующим электрозащитным средствам выше 1000В?(ИПиСЗ-п.1.1.6).

Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и дополнительные.

К основным изолирующим эл.защитным средствам для эл.установок напряжением до 1000 В относятся:

- изолирующие штанги всех видов (1 раз в 2 года);

- изолирующие клещи (1 раз в 2 года);

- указатели напряжения (1 раз в год);

- электроизмерительные клещи (1 раз в 2 года);

- диэлектрические перчатки (1 раз в 6 мес);

- ручной изолирующий инструмент (1 раз в год).

К дополнительным  изолирующим эл.защитным средствам для эл.установок напряжением до 1000 В относятся:

- диэлектрические галоши (1 раз в год);

- диэлектрические ковры и изолирующие подставки (перед применением не реже 1 раза в 6 мес);

- изолирующие колпаки (1 раз в год), покрытия(1 раз в 2 года) и накладки;

- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые (1 раз в 6 мес).

Основным изолирующим эл.защитным средством называется средство защиты, изоляция которого длительно выдерживает рабочее напряжение эл.установки и которое позволяет работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением.

Дополнительным изолирующим эл.защитным средством называется средство защиты, которое само по себе не может при данном напряжении обеспечить защиту от поражения эл.током, но дополняет основное средство защиты, а также служит для защиты от напряжения прикосновения, напряжение шага, эл.дуги и эл.магнитных полей. Они применяются совместно с основными.

16.Комплекс реанимационных мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему?(МИПП-стр.6-13).

17.Действия  персонала  при  возникновении  пожара  в электроустановке.(ПЛА).

18.Меры   безопасности,   предъявляемые   к  преобразователям   катодной защиты перед началом работ.(ИПЭ-14-п.п.4.1-4.5).

 

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Osoka
Добавлено 30.09.2017 04:35
OsokaРанг
4

Группа: Новичок
Пункты: 468

БИЛЕТ №8

   1.Дайте определение термину «Коммутационный аппарат» (ПОТ РМ-термины).

Электрический аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи и снятия напряжения с части электроустановки (выключатель, выключатель нагрузки, отделитель, разъединитель, автомат, рубильник, пакетный выключатель, предохранитель и т.п.)

2. Как проводятся переключения в электроустановках напряжением выше 1000В? (ПТЭЭП-п.1.5.32.).

 В электроустановках напряжением выше 1000 В переключения проводятся:

без бланков переключений - при простых переключениях и при наличии действующих блокировочных устройств, исключающих неправильные операции с разъединителями и заземляющими ножами в процессе всех переключений;

по бланку переключений - при отсутствии блокировочных устройств или их неисправности, а также при сложных переключениях.

    3. Допускается ли временный уход с рабочего места, одного или нескольких членов бригады? (ПОТРМ-п.2.8.3).

Допускается с разрешения производителя работ (наблюдающего) временный уход с рабочего места одного или нескольких членов бригады. При этом выводить их из состава бригады не требуется. В электроустановках напряжением выше 1000 В количество членов бригады, оставшихся на рабочем месте, должно быть не менее двух, включая производителя работ (наблюдающего).

Члены бригады, имеющие группу III, могут самостоятельно выходить из РУ и возвращаться на рабочее место, члены бригады, имеющие группу II, - только в сопровождении члена бригады, имеющего группу III, или работника, имеющего право единоличного осмотра электроустановок. Не допускается после выхода из РУ оставлять дверь не закрытой на замок.

Возвратившиеся члены бригады могут приступить к работе только с разрешения производителя работ (наблюдающего).

4. Когда проводится внеочередная проверка знаний? (ИОТП-19-П.1.22).

Внеочередная проверка знаний проводится:

-  при введении в действие новых или переработанных правил;

-  при назначении, переводе на другую работу, если новые обязанности
требуют дополнительных знаний норм и правил или перерыве в работе более
8 месяцев;

-  в  случае   выявления   нарушений   требований   правил   и   инструкций,
которые могли привести или привели к травме или аварии;

-  по требованию органов государственного надзора;

- при повышении знаний на более высокую квалификационную группу;

-   при проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки.

5. Как осуществляется питание осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения? (ПУЭ-п.6.1.13).

Для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения, как правило, должно применяться напряжение не выше 220 В переменного или постоянного тока. В помещениях без повышенной опасности напряжение 220 В может применяться для всех стационарно установленных осветительных приборов вне зависимости от высоты их установки.

Напряжение 380 В для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения может использоваться при соблюдении следующих условий:

1. Ввод в осветительный прибор и независимый, не встроенный в прибор, пускорегулирующий аппарат выполняется проводами или кабелем с изоляцией на напряжение не менее 660 В.

2. Ввод в осветительный прибор двух или трех проводов разных фаз системы 660/380 В не допускается.

6. Что обязан сделать оперативный персонал УЭХ при ликвидации аварии? (ИПЭ-2-П.5.1-5.3).

Диспетчер ОДС БПОЭХ, оперативный персонал ПРЦЭиЭ и ПРЦЭиЭ-2
при ликвидации аварии обязан:

-составить общее представление о том, что случилось по показаниям измерительных приборов (по уровню частоты, изменению перетоков мощности, уровню напряжения и т.д.), устройств сигнализации, сработавшим устройствам релейной защиты и автоматики, по внешним признакам и поступившим сообщениям;

-устранить опасность для персонала и оборудования, вплоть до отключения последнего, если в этом появляется необходимость;

-не вмешиваться в работу автоматических устройств, если это не предусмотрено инструкцией;

-обеспечить нормальную работу основного оборудования, оставшегося в работе, а также оборудования собственных нужд электростанций;

-выяснить по возможности место, характер и объем повреждения;

-обеспечить нормальный режим останова отключившихся и не подлежащих включению агрегатов.

При ликвидации аварии необходимо действовать быстро и точно, следуя намеченной последовательности операций. Поспешные, необдуманные действия могут привести к развитию аварии.

При несчастных случаях первую помощь оказывать в соответствии с ИОТВ-23 «Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на объектах УВСИНГ ОАО «Сургутнефтегаз».

7. В каких случаях можно применять фильтрующий противогаз при аварийной загазованности? (ИОТВ-13-П.3.15).

8. Как проводятся испытания изолирующих лестниц и стремянок?
(ИОТВ-55-П.П.2.1.7-2.1.11).

Изолирующие приставные лестницы и стремянки должны подвер­гаться механическим и электрическим испытаниям.

2.1.7.1.          Лестницы   при   механическом   испытании  устанавливаются   на
твердом основании и прислоняются к стене или конструкции под углом 75° к
горизонтальной плоскости. При испытании ступеньки груз 120 кг прикладыва­ется к середине одной ступеньки в средней части лестницы.

2.1.7.2.          При испытании тетив груз прикладывается к обеим тетивам в се­
редине из расчета 100 кг на каждую тетиву.

2.1.7.3.    Стремянки при испытании устанавливаются в рабочем положе­нии на ровной горизонтальной площадке. Испытания ступенек и тетив прово­дятся аналогично изложенному для лестниц, при этом испытаниям подверга­ются тетивы как рабочей, так и нерабочей секций.

2.1.8.           При  механических  испытаниях  гибкую  изолирующую лестницу
подвешивают вертикально и каждую тетиву поочередно нагружают растяги­вающей силой 200 Н, затем к середине каждой ступени поочередно прикла­дывают нагрузку 1250 Н параллельно тетивам. Время испытаний -1 мин.

2.1.9.           Механические испытания жестких лестниц проводятся аналогично
испытаниям гибких лестниц, но дополнительно лестницы испытываются на из­
гиб приложением вертикальной нагрузки 1250 Н к средней ступени, при этом
лестница располагается под углом 45° к вертикальной поверхности.

2.1.10.       Дата и результаты периодических осмотров и испытаний лестниц
и стремянок фиксируются в «Журнале учета и осмотра такелажных средств,
механизмов и приспособлений» (Приложение 1).


2.1.11.       Дата и результаты периодических осмотров и испытаний пристав­ных изолирующих лестниц и стремянок, гибких и жестких изолирующих лест­ниц   фиксируются   в   «Журнале   учета   и   содержания   средств   защиты
(Приложение 2).

9. Какую     работу     разрешается     выполнять     на     взрывозащищенном оборудовании оперативному или оперативно-ремонтному персоналу? (ИПЭ-З-п.4.3).

текущей з^ср/'у-г-ицг-г разрешается выполнять следующие ".идч с:. Со-соблюдении требований, предъявляемых при ремонте электръооорудоьан^я общего назначения:

-   замену смазки и замену подшипников аналогичными;

-   ревизию токоведущих частей, контактных соединений, замену контакторов,
реле расцепителей однотипными, замену контактных колец и коллекторов;

-   замену перегоревших ламп и поврежденных колпаков в светильниках (при
высоте их установки до 2,5м);

-   разборку и сборку электрооборудования, чистку и смазку взрывозащищенных
поверхностей, ремонт наружных элементов   оболочки, не связанных с ее
взрывоопасностью (например, лап двигателей, рым-болтов или ушей для
транспортировки и т.п.);

-   устранение течи масла (защитной жидкости) и его замену;

-   замену уплотняющих прокладок и эластичных колец, уплотняющих кабели
или провода.

-   замену поврежденных изоляторов идентичными;

-   замену предохранителей, сухих гальванических элементов и аккумуляторных
батарей идентичными;

-   ремонт оболочек и установленного в них электрооборудования, а также сис­
тем обеспечения оболочек защитным газом и систем защиты и блокировок при
условии, что этот ремонт не будет влиять на взрывозащищенность электро­
оборудования, оболочка которого заполнена или продувается защитным газом
под избыточным давлением;

-  ремонт вентиляторов электродвигателя и его кожуха;

-  установку недостающих болтов, винтов и гаек.

10. Что должно быть проверено при каждой выдаче электроинструмента? (ИОТВ-16-П.2.14).

11. Какие правила следует соблюдать при записях в оперативном журнале? (ИПЭ-1 - п.4.3.9).

При записях в оперативном журнале требуется соблюдать следующие правила:

-          записи ведутся в хронологическом порядке, только пастой синего, фиолетового или черного цвета и должны быть четкими, ясными, без помарок и подчисток;

-            в случае ошибки неправильная запись берется в скобки и зачеркивается нежирной чертой (так, чтобы ее можно было прочитать), а рядом делается правильная запись;

-        при обнаружении пропущенной записи, она выполняется на свободном месте и ставится время, когда произошло фиксируемое событие. Перед записью следует отметить "Пропущенная запись";

-        запрещается делать записи на полях и между строк;

-  пропущенные и незаполненные строки перечеркиваются зигзагом;

-  разрешается пользоваться допускаемыми сокращениями слов;

-           в записи об установке переносных защитных заземлений (з/з), включении заземляющих ножей (з/н) красной пастой или карандашом подчеркиваются слова "Установлено з/з. №", "Включен з/н. яч.№", а на правой стороне листа, напротив слов, где сказано, что установлено з/з., (включен з/н.) ставится знак заземления - красной пастой или карандашом;

-   в записи о снятии переносных защитных заземлений (з/з), отключении заземляющих ножей (з/н) синей пастой или карандашом подчеркиваются слова "снято" з/з. №", "отключен з/н. яч.№", а на правой стороне листа, напротив слов, где сказано, что снято з/з., (отключен з/н.) ставится знак заземления - синей пастой или карандашом, а также этот знак нужно поставить рядом со знаком "Установлено з/з. №", "Включен з/н. яч.№", чтобы было видно, что это защитное заземление снято или заземляющий нож отключен;

-   при сдаче смены указывается состояние схемы электроснабжения и электрооборудования объекта (объектов), сведения о наличии документации, инструмента и защитных средств, ключей от электропомещений, а также суммарное количество заземлений, установленных в электроустановках, ставится подпись сдавшего смену, принявший смену расписывается под подписью сдавшего смену о ее принятии с указанием времени.

12. Требования,      предъявляемые      при      производстве      операций      с выключателями 6/10 кВ. (ИПЭ-101 -п.п.2.4.1.-2.4.3).

2.4.1. Отключение и включение под напряжение и в работу присоединения, имеющего в своей цепи выключатель, следует производить выключателем. При этом кнопку управления (ключ) выключателя необходимо держать    в    положении    «Отключить»    или    «Включить»    до    момента срабатывания сигнализации, указывающей на окончание операции.

2.4.2.       В   момент   включения   выключателя   необходимо   следить   за
показаниями   амперметра  включаемого  присоединения.   При  броске  тока,
указывающем   на   короткое   замыкание   или   недопустимое   несинхронное
включение,  немедленно отключить выключатель,  не дожидаясь действия
релейной защиты.

2.4.3.       Производство операций с выключателями  разрешается только
при исправных цепях оперативного тока и отсутствии в них замыканий на
землю.   В   аварийных   случаях   допускается   производство   необходимых
переключений при наличии «земли» в цепях оперативного тока, при этом
необходимо действовать с помощью механических кнопок.

 

13. Требования     безопасности     при     проведении      паяльных     работ. (ИОТВ-2-п.п.5.22.1-5.22.4).

5.22.1.        Рабочее место при проведении паяльных работ должно быть
очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5
метров конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами
из негорючих материалов или политы водой.

5.22.2.        Паяльные лампы необходимо содержать в полной исправности и
не реже одного раза в месяц проверять их на прочность и герметичность с
занесением результатов и даты проверки в специальный журнал, а также не
реже одного раза в год должны проводиться контрольные гидравлические
испытания.

5.22.3.        Каждая лампа должна иметь паспорт с указанием результатов
заводского гидравлического испытания и допустимого рабочего давления.
Лампы      снабжаются      пружинными      предохранительными      клапанами,
отрегулированными на заданное давление. Манометры на лампах должны
находиться в исправном состоянии.


5.22.4.         Заполнять паяльные лампы горючим и разжигать их следует в
специально отведенных для этой  цели  местах.  При заправке лампы  не
допускать розлива горючего и применение открытого огня.

Горючее должно быть очищено от посторонних примесей и воды для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы

14. Действия     работников     при     пожаре     в    административно-бытовых, лабораторных и диспетчерских зданиях? (ИПБ-1 -п.17.4).

Действия работников при пожаре в административно-бытовых, лабораторных и диспетчерских зданиях:

 

-     Сообщить о пожаре по телефону 01 (при этом необходимо назвать точный адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность);

-     Выйти в коридор, вставить ключ от кабинета в замочную скважину, спокойно направиться к ближайшему эвакуационному выходу в соответствии с указателями на стенах, световыми указателями «Выход», планами эвакуации и покинуть здание;

-     При выходе из задымленного помещения накинуть на лицо полотенце или платок, смоченные водой.

-     Женщинам необходимо снять обувь на высоком каблуке.

-     При невозможности покинуть помещение, необходимо вернуться в помещение, плотно закрыть входную дверь, открыть окно и криками привлечь внимание окружающих.

-     Чтобы использовать пожарный кран для тушения пожара, необходимо положить рукав на пол, расправить загибы в рукаве, направить ствол на очаг горения и открыть вентиль пожарного крана.

15. Правила   пользования   электрозащитными   средствами   на   открытом воздухе. (ИПиСЗ-п.1.2.7).

Изолирующие электрозащитные средства рассчитаны на применение в закрытых электроустановках, а в открытых электроустановках - только в сухую по­году. В изморось и при осадках пользо­ваться ими не допус­кается.

На открытом воздухе в сырую погоду могут применяться только средства защиты специ­альной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях. Такие средства защиты изго­тавливаются, испытываются и используются в соот­вет­ствии с техническими ус­ловиями и инст­рукциями.

16. Первая помощь в случаях опасных кровотечений из ран конечностей? (МИПП-стр.22-23).

17. Действия  персонала при  возникновении  пожара  в электроустановке. (ПЛА).

18. Назначение      устройств      УКЗВ      (устройство      катодной      защиты высоковольтное)   и УКЗН (устройство катодной защиты низковольтное). (ИПЭ-14-П.1.2).

 

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Osoka
Добавлено 30.09.2017 04:35
OsokaРанг
4

Группа: Новичок
Пункты: 468

БИЛЕТ №9

1. Дайте определение термину «Распределительное устройство»
(ПОТ Р М - термины).

Электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы

2. Допуск к дублированию и самостоятельной работе? (ПТЭЭП-П.П.1.4.14.-1.4.18).

1.4.14. Допуск к дублированию для оперативного персонала и самостоятельной работе для административно-технического и ремонтного персонала оформляется соответствующим документом по Потребителю.

После дублирования работник из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала может быть допущен к самостоятельной работе. Продолжительность дублирования - от 2 до 12 рабочих смен. Для конкретного работника она устанавливается решением комиссии по проверке знаний в зависимости от уровня его профессиональной подготовки, стажа и опыта работы.

Допуск к самостоятельной работе для оперативного персонала оформляется соответствующим документом руководителя Потребителя.

1.4.15. В период дублирования работник должен принять участие в контрольных противоаварийных в противопожарных тренировках с оценкой результатов и оформлением в соответствующих журналах.

Количество тренировок и их тематика определяются программой подготовки дублера.

1.4.16. Если за время дублирования работник не приобрел достаточных производственных навыков или получил неудовлетворительную оценку по противоаварийной тренировке, допускается продление его дублирования на срок от 2 до 12 рабочих смен и дополнительное проведение контрольных противоаварийных тренировок. Продление дублирования оформляется соответствующим документом Потребителя.

1.4.17. Если в период дублирования будет установлена профессиональная непригодность работника к данной деятельности, он снимается с подготовки.

1.4.18. Во время прохождения дублирования обучаемый может производить оперативные переключения, осмотры и другие работы в электроустановках только с разрешения и под надзором обучающего. Ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение им правил несут как сам обучаемый, так и обучающий его работник.

3. Меры   безопасности   при   работе   вне   КРУ   на   подключенном   к  ним оборудовании. (ПОТРМ-п.4.6.2).

При работах вне КРУ на подключенном к ним оборудовании или на отходящих ВЛ и КЛ тележку с выключателем необходимо выкатить в ремонтное положение из шкафа; шторку или дверцы запереть на замок и на них вывесить плакаты «Не включать! Работают люди» или «Не включать! Работа на линии».

При этом допускается:

при наличии блокировки между заземляющими ножами и тележкой с выключателем устанавливать тележку в контрольное положение после включения этих ножей;

при отсутствии такой блокировки или заземляющих ножей в шкафах КРУ устанавливать тележку в промежуточное положение между контрольным и ремонтным при условии запирания ее на замок. Тележка может быть установлена в промежуточное положение независимо от наличия заземления на присоединении.

При установке заземлений в шкафу КРУ в случае работы на отходящих ВЛ необходимо учитывать требования, предусмотренные п. 3.6.1 настоящих Правил.

4. Требования перед началом работ с ручными электрическими машинами, светильниками. (ИОТП-19-П.П.3.7-3.8).

Перед   началом   работ   с   ручными   электрическими   машинами,
светильниками и электроинструментом необходимо:

-  проверить комплектность и надежность крепления деталей;

-  проверить внешним осмотром исправность кабеля, его защитной трубки
и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и
крышек щеткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправность;

-  проверить четкости работы выключателя;

-  проверить работу на холостом ходу;

-  у машин класса 1, кроме того, проверить исправность цепи заземления (между корпусом машины и заземляющим контактом штепсельной вилки).

Переносные  светильники  должны   применяться   только  заводского
изготовления.  У  ручного  переносного светильника должна быть металли­ческая сетка, крючок для подвески и шланговый провод с вилкой.

Запрещается пользоваться неисправными и не испытанными ручными электрическими машинами, светильниками, электроинструментом и вспомогательным оборудованием к ним.

5. Меры   для   защиты   от   поражения   электрическим   током   в   случае повреждения изоляции. (ПУЭ-п.1.7.51).

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:

защитное заземление;

автоматическое отключение питания;

уравнивание потенциалов;

выравнивание потенциалов;

двойная или усиленная изоляция;

сверхнизкое (малое) напряжение;

защитное электрическое разделение цепей;

изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

6. Что понимается под устранением отклонений от нормального режима работы? (ИПЭ-2 - п.2.5).

Под устранением отклонений от нормального режима понимаются:

-       устранение превышения потребления мощности и электроэнергии;

-       определение и устранение однофазных замыканий на «ЗЕМЛЮ» в сетях с изолированной нейтралью и в цепях оперативного тока;

-  устранение недопустимых перегрузок оборудования;

-  устранение недопустимых температурных режимов оборудования;

-            устранение недопустимого уровня масла в маслонаполненном оборудовании;

-       устранение недопустимого нагрева контактных соединений.

7. Действия работающего в противогазе при прекращении подачи воздуха? (ИОТВ-13-П.4.15).

8. Требования,    предъявляемые    к    рабочим    площадкам    на    высоте. (ИОТВ-55-П.2.1.17).

Рабочие площадки на высоте должны иметь настил, выполнен­ный из металлических листов с поверхностью, исключающей возможность
скольжения, или досок толщиной не менее 40 мм, перила высотой 1,25 м с
продольными планками, расположенными на расстоянии не более 40см друг
от друга, и борт высотой не менее 15 см, образующий с настилом зазор не
более 1 см для стока жидкости.

 

 

9. Какие меры должны быть приняты в электроустановках выше 1000В для предотвращения      ошибочного      или      самопроизвольного      включения коммутационных аппаратов? (ПОТРМ-п.3.1.4).

 В электроустановках напряжением выше 1000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми может быть подано напряжение к месту работы, должны быть приняты следующие меры:

у разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки ручные приводы в отключенном положении должны быть заперты на механический замок (в электроустановках напряжением 6-10 кВ с однополюсными разъединителями вместо механического замка допускается надевать на ножи диэлектрические колпаки);

у разъединителей, управляемых оперативной штангой, стационарные ограждения должны быть заперты на механический замок;

у приводов коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное управление, должны быть отключены силовые цепи и цепи управления, а у пневматических приводов, кроме того, на подводящем трубопроводе сжатого воздуха должна быть закрыта и заперта на механический замок задвижка и выпущен сжатый воздух, при этом спускные клапаны должны быть оставлены в открытом положении;

у грузовых и пружинных приводов включающий груз или включающие пружины должны быть приведены в нерабочее положение;

должны быть вывешены запрещающие плакаты.

Меры по предотвращению ошибочного включения коммутационных аппаратов КРУ с выкатными тележками должны быть приняты в соответствии с пп. 4.6.1, 4.6.2 настоящих Правил.

10. Требования, предъявляемые к монтерским лазам и когтям перед началом работ?(ИОТВ-ЗО-п.3.1).

Перед подъемом на опору необходимо тщательно осмотреть когти и
лазы и убедиться, что не просрочена дата их испытания и исправны узлы и
детали.  Особое внимание должно быть обращено на  прочность сварных
швов, целостность твердосплавных вставок шипов, сохранность прошивки
ремней и надежность пряжек, наличие контргаек и шплинтов и надежность
закрепления  конца  сдвоенной  пружинной ленты  на барабане червячного
механизма.

Металлические детали когтей и лазов не должны иметь вмятин, трещин, надломов, заусенец, острых кромок. Места сварки должны быть ровными, гладкими, без раковин и других дефектов. Съемные шипы не должны быть сбитыми или скошенными.

Ремни для крепления должны изготовляться из двухслойной кожи, пропитанной жиром и вытянутой. Пряжки должны иметь защитно-декоративное покрытие и пришиваться к ремню льняными дратвенными нитками или другими, равноценными по прочности.

Пользование когтями и лазами, у которых затуплены или поломаны шипы, запрещается.

 

 

 

11. Порядок ведения записей в оперативном журнале?
(ИПЭ -1 - п.п.4.2,-4.3.8, приложение №1).

При заступлении на смену оперативный персонал должен просмотреть по перечню наличие технической документации, ознакомиться со всеми записями, сделанными за время его отсутствия (выходные дни, отпуск, болезнь), проверить наличие и пригодность к использованию средств защиты, приборов, инструмента, ключей от электропомещений и щитов с отметкой в оперативном журнале.

Оперативный журнал является основным рабочим документом оперативного персонала.

 

Ответственность за правильность и достоверность записей в оперативном журнале несет персонал, сделавший данную запись.

Оперативный журнал диспетчера ОДС и ДЭМ должен быть единого образца.

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. На последней странице делается запись о количестве прошнурованных листов и ставится подпись ответственного за электрохозяйство (инженерно-технического работника сетевого района, начальника ОДС). На лицевой стороне обложки журнала указывается название «Оперативный журнал» и дата начала, окончания ведения журнала.

Оперативный журнал должен постоянно находится на рабочем месте оперативного персонала. Оперативные журналы хранятся в течении 3-х лет со дня последней записи.

Каждая страница оперативного журнала должна содержать три графы, согласно установленной формы.

В первой графе "Дата, время" ставится дата и время (число, месяц, год, часы, минуты) начала смены, а по окончании ее - конца смены. Далее (в течении смены) ставится время (часы, минуты) каждого записываемого события (сообщения, распоряжения, указания, выполнении оперативных переключений и т.п.).

Во второй графе "Содержание сообщений" записывается должность и фамилия лица с кем ведутся оперативные переговоры, содержание сообщений, распоряжений, указаний, полученных или отданных оперативным персоналом.

В третьей графе "Визы, замечания" не реже двух раз в месяц делаются отметки о правильности ведения журнала ответственным лицом за электрохозяйство (инженерно-техническим работником сетевого района, начальником ОДС).

12. Требования,      предъявляемые     при      производстве     операций     с разъединителями 6/10 кВ. (ИПЭ-101-П.П.2.5.1-2.5.2).

При   выполнении   операций   с   разъединителем,   отключенном
выключателем, с привода этого выключателя должен быть снят оперативный
ток, а на ключе управления выключателя должен вывешиваться плакат «Не
включать! Работают люди». Включение разъединителей следует выполнять
быстро   и   решительно,   но  без  удара   в   конце  хода.   Начатая   операция
включения должна быть продолжена даже при возникновении дуги между
контактами. Если при расхождении контактов между ними возникает дуга,
разъединитель следует включить и до выяснения причин возникновения дуги
операции   с   ним   не   выполнять.   Исключение   составляют   операции   по
отключению       разъединителями       намагничивающего       тока       силовых
трансформаторов,   зарядного   тока   линий.   В   этих   случаях   отключение
разъединителей следует выполнять быстро, чтобы обеспечить гашение дуги.

Разъединителями разрешается выполнять следующие операции:

-      включение и отключение зарядного тока шин, а также воздушных и
кабельных линий;

-      тока холостого хода силовых трансформаторов.

 

 

13. Что запрещается при проведении огневых работ?
(ИОТВ-2-П.5.15).

При проведении огневых работ запрещается:

-  приступать к работе на неисправной аппаратуре;

-  проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками
(лаками) конструкциях и изделиях;

-  использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина,
керосина и других горючих жидкостей;

-     хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие
материалы;

-  допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не
имеющих    квалификационного    удостоверения    и    талона    по    пожарной
безопасности;

-  допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами и
рукавами со сжатыми, сжиженными и растворёнными газами;

-     проводить   работы   на   аппаратах  и   коммуникациях,   заполненных
горючими и токсичными веществами, находящимися под давлением, а также
находящихся под электрическим напряжением;

проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудно горючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастики других горючих материалов;

-    проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из
лёгких    металлических    конструкций    с    горючими    и    трудно    горючими
утеплителями;

-    проводить огневые работы в местах, где не исключена возможность
внезапной утечки паров и газов, без постоянного контроля анализа воздушной
среды;

-    проводить работы на аппаратах, коммуникациях, трубопроводах и
оборудовании, находящихся под давлением.

14. На что необходимо обращать внимание в ходе проведения внешнего
осмотра огнетушителя?  (ИПБ-1 -п.16.8).

В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание на:

-      наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

-     состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

-     наличие четкой и понятной инструкции;

-     наличие опломбированного предохранительного устройства;

 

-     исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;

-     массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);

-     состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

-     состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

По результатам проверки делают необходимые отметки в паспорте огнетушителя, ему присваивают порядковый (инвентарный) номер, который наносят на огнетушитель и записывают в журнал учета огнетушителей.

15. Что     относится     к    основным     и     дополнительным     изолирующим электрозащитным средствам до 1000В? (ИПиСЗ-п.1.1.6).

Изолирующие электрозащитные средства делятся на основ­ные и до­полнительные.

К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустано­вок напряже­нием выше 1 000 В относятся:

изолирующие штанги всех видов;

изолирующие клещи;

указатели напряжения;

устройства и приспособления для обеспечения безопасности ра­бот при из­ме­рениях и ис­пытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи элек­троизмеритель­ные, устройства для прокола кабеля и т. п.);

специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и вы­равнива­ния потенциала).

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для элек­тро­установок на­пряжением выше 1 000 В относятся:

диэлектрические перчатки и боты;

диэлектрические ковры и изолирующие подставки;

изолирующие колпаки и накладки;

штанги для переноса и выравнивания потенциала;

лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустано­вок напряже­нием до 1 000 В относятся:

изолирующие штанги всех видов;

изолирующие клещи;

указатели напряжения;

электроизмерительные клещи;

диэлектрические перчатки; ручной изолирующий инструмент.

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для элек­тро­установок на­пряжением до 1 000 В относятся:

диэлектрические галоши;

диэлектрические ковры и изолирующие подставки;

изолирующие колпаки, покрытия и накладки;

лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопласти­ковые

16. Комплекс реанимационных мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему?(МИПП-стр.6-13).

17.Действия  персонала при  возникновении  пожара  в электроустановке.(ПЛА).

 

18.Что включает в себя система катодной защиты?
(ИПЭ-13-п.З.З).

Спуститься к концу Подняться к началу
Osoka
Добавлено 30.09.2017 04:36
OsokaРанг
4

Группа: Новичок
Пункты: 468

БИЛЕТ №10

1. Дайте определение термину «Электроустановка» (ПОТ Р М - термины).

Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии

2. При каких условиях нужно немедленно отключить электродвигатель от сети?(ПТЭЭП-п.2.5.16).

Электродвигатели должны быть немедленно отключены от сети в следующих случаях:

при несчастных случаях с людьми;

появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя, а также из его пускорегулирующей аппаратуры и устройства возбуждения;

поломке приводного механизма;

резком увеличении вибрации подшипников агрегата;

нагреве подшипников сверх допустимой температуры, установленной в инструкции завода-изготовителя.

В эксплуатационных инструкциях могут быть указаны и другие случаи, при которых электродвигатели должны быть немедленно отключены, а также определен порядок устранения аварийного состояния и пуска электродвигателей.

3. Лица ответственные за безопасное ведение работ. (ПОТРМ-п.2.1.2).

Ответственными за безопасное ведение работ являются:

выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

ответственный руководитель работ;

допускающий;

производитель работ;

наблюдающий;

члены бригады.

4.Какие      требования       необходимо      соблюдать      по      обеспечению
пожаробезопасности и взрывобезопасности? (ИОТП-19-П.2.6).

Работник обязан соблюдать следующие требования по обеспечению
пожаробезопасности и взрывобезопасности:

-  нахождение    посторонних    лиц    в    производственных    помещениях
запрещается;

-  применение   открытого   огня   и   курение   в   электропомещениях   и   на
территории производственных объектов запрещается;

-  запрещается   загромождать   подходы   к   щитам   с   противопожарным
инвентарем и к пожарным кранам, а также использовать противопожарный
инвентарь не по назначению;

~ запрещается    хранить    на    рабочем    месте    горючие,    смазочные    к обтирочные материалы;

-  все виды работ внутри взрывоопасных помещений должны выполняться
инструментом, не дающим искры при ударах;

-  уборка   полов   электропомещении,   очистка   площадок   обслуживания
электрооборудования и лестниц должна производиться не реже одного раза в
смену;

-  запрещается  во  время работы  механизмов  производить их ремонт,
чистку, смазку или крепление каких-либо частей.

5. Какие лампы в светильниках рекомендуется применять для аварийного освещения? (ПУЭ-п.6.1.12).

Для аварийного освещения рекомендуется применять светильники с лампами накаливания или люминесцентными.

Разрядные лампы высокого давления допускается использовать при обеспечении их мгновенного зажигания и перезажигания.

6. Что обязан сделать оперативный персонал при возникновении аварии?
(ИПЭ-2-п.п.3.1-3.2).

           При возникновении аварии оперативный персонал обязан:

-  быстро оценить аварийную ситуацию и незамедлительно принять меры, обеспечивающие безопасность персонала и оборудования;

-  предотвратить развитие аварии;

-  как можно быстрее ликвидировать аварию;

-  восстановить нормальное электроснабжение потребителей.

3.2.   При возникновении аварии диспетчер ОДС БПОЭХ, независимо от
присутствия на диспетчерском пункте лиц из ОГЭ, БПОЭХ УВСИНГ, если только
старший по должности, имеющий на основании приказа право отдавать
оперативные распоряжения, не принял руководство ликвидацией аварии на
себя, несет полную ответственность за ликвидацию аварийной ситуации,
единолично принимая решения и осуществляя мероприятия по восстановлению
нормального режима.

При этом распоряжения вышеуказанных лиц, не соответствующие намеченному диспетчером плану ликвидации аварий, являются для диспетчера ОДС БПОЭХ только рекомендациями, которые он имеет право не выполнять, если считает их неправильными.

7. Порядок проведения работ внутри ёмкости, колодца, траншеи?

(ИОТВ-13-П.4.8).

8. Как следует располагать питающие кабели ручных электрических машин?(ИОТВ-16-п.п.4.3-4.4).

9. Какие действия должен выполнить допускающий перед допуском к работе?(ПОТРМ-п.2.7.3).

Допускающий перед допуском к работе должен убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места путем личного осмотра, по записям в оперативном журнале, по оперативной схеме и по сообщениям оперативного, оперативно-ремонтного персонала задействованных организаций.

10. Как   должны    производиться    визуальные    осмотры    видимой    части заземляющего устройства?(ПТЭЭП-п.2.7.9).

Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником, им уполномоченным.

При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов.Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства

11. Правила ведения оперативных переговоров.(ИПЭ-1 -п.п.3.1-3.3).

Оперативные переговоры диспетчера ОДС и ДЭМ должны быть предельно четкими и лаконичными. Оперативный язык должен исключить возможность неправильного понимания персоналом друг друга. Любые оперативные переговоры дежурного персонала начинаются
со взаимного сообщения объекта, должности, фамилии. Например: ГТЭС Русскинская, ДЭМ Николаев. При ведении оперативных переговоров персонал (при вызове и ответе) называет себя по фамилии и обращаются друг к другу только на «ВЫ». Обращение по имени, а также на «ТЫ» запрещается.

12. Какие установлены правила, если переключения выполняют два лица?
(ИПЭ-101-п.п.2.3.4-2.3.8).

2.3.4.   Если переключения выполняют два лица, то тот, кто получал распоряжение, обязан разъяснить по оперативной схеме цель и последовательность предстоящих переключений второму лицу.

2.3.5.   Во время переключений запрещаются разговоры, не имеющие прямого отношения к исполняемому заданию, запрещаются перерывы в переключениях, кроме необходимых по условиям проведения переключений.

2.3.6.   При возникновении сомнений в правильности выполнения переключений их следует прекратить и проверить требуемую последовательность по оперативной схеме.

2.3.7.   При переключениях в электроустановках оперативный персонал обязан своевременно выполнять все необходимые операции с устройствами РЗА.

2.3.8.   По окончании переключений в оперативном журнале должна быть сделана запись обо всех операциях с коммутационными аппаратами, изменениями в схемах РЗА, о включении (отключении) заземляющих ножей, наложении (снятии) переносных заземлений с указанием их номеров и мест нахождения. Об окончании переключений необходимо сообщить диспетчеру ОДС, отдавшему распоряжение о переключении.

13. Какие работы относятся к подготовительным для производства огневых работ? (ИОТВ-2-П.4.1).

К подготовительным работам относятся все виды работ, связанные
с подготовкой оборудования, коммуникаций, трубопроводов, конструкций к
проведению огневых работ. Подготовка осуществляется эксплуатационным
персоналом объекта под руководством лица, ответственного за подготовку.

14. Для чего предназначен огнетушитель ОПУ? (ИПБ-1 -п.15.5).

ОПУ (огнетушитель порошковый унифицированный) предназначен
для ликвидации очага пожара горючих жидкостей и газов, на автомобилях и
других транспортных средств при воспламенении других веществ, в том числе
включая электроустановки и приборы, находящиеся под напряжением до
1000 В. Огнетушитель не применять для тушения загораний щелочных и
щелочноземельных металлов и других материалов, горение которых может
происходить без доступа воздуха.

Доставить огнетушитель к месту пожара, выдернуть чеку и нажмите на колпачок, направить струю огнетушащего порошка на очаг пожара. Тушить пламя с расстояния не более 4 м, при тушении огнетушитель встряхивать.

15. Правила пользования инструментом ручным изолирующим?
(ИПиСЗ п.п.2.16.11-2.16.12).

Перед каждым применением инструмент должен быть осмотрен. Изолирующие покрытия не должны иметь дефектов, ко­торые приводят к ухудше­нию внешнего вида и снижению механи­ческой и электрической прочности.

При хранении и транспортировании инструмент должен быть пре­до­хранен от ув­лажнения и загрязнения.

16. Помощь при ожогах. (МИПП-стр.30-31,66).

17. Действия  персонала при  возникновении пожара  в электроустановке.(ПЛА).

 

18. Критерии        опасности        коррозии        подземных        металлических сооружений. (ИПЭ-13-П.П.2.1-2.2).

Спуститься к концу Подняться к началу
Osoka
Добавлено 30.09.2017 04:36
OsokaРанг
4

Группа: Новичок
Пункты: 468

БИЛЕТ №11

1. Дайте определение термину «Напряжение прикосновения»
(ИПиСЗ-термины).

Напряжение между двумя проводящими час­тями или между прово­дящей частью и землей при одно­временном прикосновении к ним человека

2. В какие сроки должны проводиться осмотры КЛ напряжением до 35 кВ?(ПТЭЭП-п.2.4.15.).

Осмотры КЛ напряжением до 35 кВ должны проводиться в следующие сроки:

трасс кабелей, проложенных в земле, - не реже 1 раза в 3 месяца;

трасс кабелей, проложенных на эстакадах, в туннелях, блоках, каналах, галереях и по стенам зданий, - не реже 1 раза в 6 месяцев;

кабельных колодцев - не реже 1 раза в 2 года;

подводных кабелей - по местным инструкциям в сроки, установленные ответственным за электрохозяйство Потребителя.

3. Как  должно   производиться  техническое   обслуживание   осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов?(ПОТРМ-п.1.4.15).

Техническое обслуживание осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов, с тележки мостового крана должны производить по наряду не менее двух работников, один из которых, имеющий группу III, выполняет соответствующую работу. Второй работник должен находиться вблизи работающего и следить за соблюдением им необходимых мер безопасности.

Устройство временных подмостей, лестниц и т.п. на тележке мостового крана не допускается. Работать следует непосредственно с настила тележки или с установленных на настиле стационарных подмостей.

С троллейных проводов перед подъемом на тележку мостового крана должно быть снято напряжение. При работе следует соблюдать Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.

Передвигать мост или тележку крана крановщик должен только по команде производителя работ. При передвижении мостового крана работники должны размещаться в кабине или на настиле моста. Когда работники находятся на тележке, передвижение моста и тележки запрещается.

4. Как следует производить проверку отсутствия напряжения?(ИОТП-19-П.3.19).

Проверку      отсутствия      напряжения      необходимо      выполнять
указателем   напряжения   заводского   изготовления,   исправность   которого перед   применением   должна   быть   установлена   путем   приближения   к токоведущим     частям,     заведомо    находящимся    под    напряжением.   В
электроустановках   напряжением   выше   1000В    пользоваться   указателем
напряжения необходимо в диэлектрических перчатках, 8 электроустановках
напряжением до 1000В допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Пользоваться контрольными лампами запрещается.

5. Какие постоянные знаки должны быть нанесены на опорах ВЛ - 6,10кВ?
(ПУЭ - п.2.5.23).

На опорах ВЛ на высоте 2-3 м должны быть нанесены следующие постоянные знаки:

порядковый номер опоры, номер ВЛ или ее условное обозначение - на всех опорах; на двухцепных и многоцепных опорах ВЛ, кроме того, должна быть обозначена соответствующая цепь;

информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ; расстояние между информационными знаками в населенной местности должно быть не более 250 м, при большей длине пролета знаки устанавливаются на каждой опоре; в ненаселенной и труднодоступной местности - 500 м, допускается более редкая установка знаков;

расцветка фаз - на ВЛ 35 кВ и выше на концевых опорах, опорах, смежных с транспозиционными, и на первых опорах ответвлений от ВЛ;

предупреждающие плакаты - на всех опорах ВЛ в населенной местности;

плакаты с указанием расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи - на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи.

Допускается совмещать на одном знаке всю информацию, устанавливаемую требованиями настоящего параграфа.

Плакаты и знаки должны устанавливаться с боку опоры поочередно с правой и с левой стороны, а на переходах через дороги плакаты должны быть обращены в сторону дороги.

На ВЛ 110 кВ и выше, обслуживание которых будет осуществляться с использованием вертолетов, в верхней части каждой пятой опоры устанавливаются номерные знаки, видимые с вертолета. При этом для ВЛ 500-750 кВ знаки должны быть эмалированными размером 400х500 мм.

6.Какие самостоятельные действия имеет право производить оперативный персонал независимо от наличия или потери связи?

(ИПЭ-2-П.4.10).

Оперативному персоналу ПРЦЭиЭ, ПРЦЭиЭ-2 независимо от
наличия или потери связи, предоставляется право производить следующие
самостоятельные действия с последующим уведомлением диспетчера ОДС БПОЭХ:

-        при угрозе жизни или здоровью людей отключать необходимое оборудование;

-  при авариях на технологическом оборудовании производить отключение, ограничение потребителей;

-  восстанавливать напряжение в одной или нескольких контрольных точках полной загрузкой и аварийной допустимой перегрузкой генераторов и синхронных двигателей, изменением схемы сети, переключениями на оборудовании не находящемся в оперативном управлении или ведении диспетчера ОДС БПОЭХ, а также отключением или ограничением потребителей.

7.Какие необходимо соблюдать правила при работе электроинструментом в закрытых емкостях?(ИОТВ-16-П.4.5).

8.Продолжительность работы в противогазе без перерыва?
(ИОТВ-13-П.4.7).

9.На какие уровни делится взрывозащита электрооборудования?(ИПЭ-З-п.2.17).

По уровням взрывозащиты электрооборудование делится на:

-  «электрооборудование повышенной надежности против ззрыва» - взрывоза-
щита обеспечивается только в нормальном режиме работы знак уровня - 2'

-  «взрывобезопасное электрооборудование» - взрывозащита обеспечивается
как при нормальном режиме работы, так и при признанных вероятных повреж­
дениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений взрыво­
защиты. Знак уровня - 1.

-   «особовзрывобезопасное электрооборудование» - когда по отношению к
взрывобезопасному электрооборудованию приняты дополнительные средства
взрывозащиты. Знак уровня - 0.

10.На какие виды подразделяется проверка знаний у работников? (ПТЭЭП-п.п.1.4.19.-1.4.26.).

Проверка знаний работников подразделяется на первичную и периодическую (очередную и внеочередную).

Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет; очередная - в порядке, установленном в п. 1.4.20; а внеочередная - в порядке, установленном в п. 1.4.23.

1.4.20. Очередная проверка должна производиться в следующие сроки:

- для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров, - 1 раз в год;

- для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок, - 1 раз в 3 года.

1.4.21. Время следующей проверки устанавливается в соответствии с датой последней проверки знаний.

1.4.22. Работникам, получившим при очередной проверке знаний неудовлетворительную оценку, комиссия назначает повторную проверку в срок не позднее 1 месяца со дня последней проверки. Срок действия удостоверения для работника, получившего неудовлетворительную оценку, автоматически продлевается до срока, назначенного комиссией для второй проверки, если нет записанного в журнал проверки знаний специального решения комиссии о временном отстранении работника от работы в электроустановках.

1.4.23. Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки:

- при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил;

- при установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем (необходимость внеочередной проверки в этом случае определяет технический руководитель);

- при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил;

- при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда;

- по требованию органов государственного надзора;

- по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта;

- при повышении знаний на более высокую группу;

- при проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки;

- при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.

1.4.24. Объем знаний для внеочередной проверки и дату ее проведения определяет ответственный за электрохозяйство Потребителя с учетом требований настоящих Правил.

1.4.25. Внеочередная проверка, проводимая по требованию органов государственного надзора и контроля, а также после происшедших аварий, инцидентов и несчастных случаев, не отменяет сроков очередной проверки по графику и может проводиться в комиссии органов госэнергонадзора.

1.4.26. В случае внесения изменений и дополнений в действующие правила внеочередная проверка не проводится, а они доводятся до сведения работников с оформлением в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

11.Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.(ИПЭ-1-п.п.5.1-5.8).

Двери помещений электроустановок, камер, электрощитовых, щитов, шкафов и сборок, кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть закрыты на замок.

Ключи от электроустановок, камер, электрощитовых, щитов, шкафов и сборок находятся на учёте у оперативного персонала объекта.

В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи находятся на учете у административно-технического персонала сетевого района.

Ключи должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным.

Ключи должны выдаваться под роспись:

работникам, имеющим право единоличного осмотра (в том числе оперативному персоналу) - от всех помещений;

при допуске по наряду-допуску - допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю и производителю работ, наблюдающему - от помещений, в которых предстоит работать.

Выдача и возврат ключей от электроустановок должны учитываться в журнале по форме приведённой в приложении №3 к настоящей инструкции.

Ключи подлежат возврату ежедневно по окончании осмотра или работы.

При работе в электроустановках, не имеющего местного оперативного персонала, ключи должны возвращаться не позднее следующего рабочего дня после осмотра или полного окончания работы.

12.Порядок     выполнения     переключений     оперативным     персоналом единолично?(ИПЭ-101 - п.2.2.3-2.2.4).

В распоряжении о переключении должна быть указана цель
переключения и последовательность выполнения операций в схеме
электроустановки и цепях РЗА.

Распоряжение о переключении должно быть ясным по
содержанию, чётким и по возможности кратким. Отдающий и принимающий
распоряжение должны чётко представлять последовательность выполнения
намеченных операций и допустимость их выполнения по условиям
безопасности, состоянию схемы, режиму работы оборудования и сети

13.Что запрещается при проведении огневых работ?(ИОТВ-2-П.5.15).

При проведении огневых работ запрещается:

-  приступать к работе на неисправной аппаратуре;

-  проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками
(лаками) конструкциях и изделиях;

-  использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина,
керосина и других горючих жидкостей;

-        хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие
материалы;

-  допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не
имеющих    квалификационного    удостоверения    и    талона    по    пожарной
безопасности;

-  допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами и
рукавами со сжатыми, сжиженными и растворёнными газами;

-       проводить   работы   на   аппаратах  и   коммуникациях,   заполненных
горючими и токсичными веществами, находящимися под давлением, а также
находящихся под электрическим напряжением;

проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудно горючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастики других горючих материалов;

-    проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из
лёгких    металлических    конструкций    с    горючими    и    трудно    горючими
утеплителями;

-    проводить огневые работы в местах, где не исключена возможность
внезапной утечки паров и газов, без постоянного контроля анализа воздушной
среды;

-    проводить работы на аппаратах, коммуникациях, трубопроводах и
оборудовании, находящихся под давлением.

14.При каких условиях запрещается использовать огнетушитель?(ИПБ-1 -п.16.16).

Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами. Хранить на рабочем месте незаряженные огнетушители запрещается.

 

15.Где размещают средства защиты? (ИПиСЗ-п.1.3.9).

Средства защиты размещают в специально оборудованных местах, как правило, у входа в помещение, а также на щитах управ­ления. В местах хране­ния должны иметься перечни средств защиты. Места хранения должны быть обо­рудо­ваны крючками или кронш­тейнами для штанг, клещей изолирующих, пере­носных заземлений, плакатов безопасности, а также шкафами, стеллажами и т. п. для про­чих средств защиты.

16.Комплекс реанимационных мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему?(МИПП-стр.6-13).

17.Действия  персонала при  возникновении  пожара в электроустановке.(ПЛА).

18.Что запрещается при обслуживании преобразователей катодной защиты?(ИПЭ-14-п.б.З).

 

 

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Ermakov
Добавлено 03.10.2017 11:20
ErmakovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1253
Всем привет!
У меня собственно два вопроса:
1. Могу ли я независимо от всего прийти в РТН и сдать на группу по электробезопасности и на работы на высоте? ...имея при этом 4 группу по ЭБ до и выше 1000 В и удостоверение верхолаза с 1 группой на основной работе.
2. Если по 1 вопросу да, то к каким электросетям дают допуск?
Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 03.10.2017 11:25
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260
По первому вопросу точно всё "да", только возможно заставят всё-таки оплатить курс обучения. Им же деньги надо зарабатывать.

А вот по второму не скажу. Если раньше можно было сказать, что практически ко всем на той территории в чьём РТН сдавал (к ведомственным могут обслуживающие не допустить), то сейчас уточнять надо.
Спуститься к концу Подняться к началу
andrey1976
Добавлено 29.11.2017 14:02
andrey1976
0

Пункты: 94
Привет всем. Выручте пожалуйста билетами с ответами у кого есть по электробезопасности на 3 группу. Желательно посвежее 2017 года или на 4 группу тоже подходят?
Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 27.03.2019 11:56
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Спасибо, огромное количество информации

Спуститься к концу Подняться к началу
Андрей1968
Добавлено 15.05.2019 14:28
Андрей1968
0

Пункты: 48

билеты-тесты для эл.технического персонала ,проходящего проверку знаний правил безопасности на IV группу допуска по электробезопасности ребята есть на форуме только до 15 билета с ответами, у кого есть продолжние? киньте пожалуйста))))

Спуститься к концу Подняться к началу
Makluk
Добавлено 07.06.2020 22:39
MaklukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 534

Это нереально все выучить, как и пуэ

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии