4.1 КРУЗА П предназначены для ввода и распределения электроэнергии переменного тока потребителям собственных нужд, включая управление электродвигателями запорной и регулирующей арматуры и механизмов атомных электростанций, а также в электроустановках различных отраслей промышленности. КРУЗА П поставляются для нужд экономики Российской Федерации и для экспорта.
4.2 КРУЗА П изготавливаются в соответствии с техническими характеристиками и техническими требованиями ТУ 3430-009-07629824 и в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51321.1.
4.3 При поставке на экспорт конструкция КРУЗА П удовлетворяет требованиям РД 16.01.007.
4.4 Номинальное напряжение главной цепи 380В переменного тока частотой 50Гц или 60Гц. По согласованию с заводом-изготовителем возможна поставка КРУЗА П с номинальным рабочим напряжением главной цепи 415В, 660В, 690В переменного тока.
4.6 Номинальное напряжение вспомогательных цепей (24, 220 В постоянного тока или 220В переменного тока).
4.7 Конструкция шкафов КРУЗА П позволяет разместить аппаратуру ввода для токов главной цепи:
- шкафы двухстороннего обслуживания до 2500 A (до 6 300 А по согласованию с заводом изготовителем); - шкафы одностороннего обслуживания до 2500 А (до 3200 А по согласованию с заводом изготовителем).
Добрый день. Нам на предприятие прислали давно шкафы. Есть ли возможность отправить. Никак не можем произвести прогрузку автоматов. Нет данных по токам. Заранее спасибо!
Акутальными в интересующей Вас части являются: РД-0721-66-00-11 ч.I (требования...) РД-0721-66-02-2014 (все схемы)
А РД 0721-66-01 давно аннулированы Еще есть отдельные РД: - РД-0721-66-05-15 (на оборудовании АББ); - РД-0721-66-07-17 часть VIII (на основе схемы Нововронежской АЭС-2). Остальные имеющиеся специфические схемы некоторых блоков явлются отдельными решениями (исключения с некими нетиповыми решениями), не включены в РД
Акутальными в интересующей Вас части являются: РД-0721-66-00-11 ч.I (требования...) РД-0721-66-02-2014 (все схемы)
А РД 0721-66-01 давно аннулированы Еще есть отдельные РД: - РД-0721-66-05-15 (на оборудовании АББ); - РД-0721-66-07-17 часть VIII (на основе схемы Нововронежской АЭС-2). Остальные имеющиеся специфические схемы некоторых блоков явлются отдельными решениями (исключения с некими нетиповыми решениями), не включены в РД
Это ответил Коллега одного из форумов
Эти НКУ он применяет для ТЭС
[/quote
Новые РД можно заказать по адресу
market@pozp.ru на офмциальном бланке организации
Изготовитель ОАО"Прогресс г Протвино Московской обл