Ув. форумчане столкнулась, сейчас с таким вопросом как вынос кабельной линии 10 кВ, длина сущ. трассы 10 кВ от ТП к ТП есть, кусок трассы новой могу просчитать, марка и сечение сущ. 10-ки тоже есть, но больше никаких данных нет, чтобы сделать хоть какой нибудь расчет. Помогите советом какие расчеты необходимо сделать???? И какие еще данные необходимы????
1. Надо решить какой кабель. Мощность, длина, марка - что-то дано, что-то вычичсляется-выбирается - выбор кабеля в ПЗ по любому будет. 2. проверка как минимум, или расчет или подтверждение РЗиА, трансформаторов, учета и всего прочего. 3. по хорошему нужен план производства работ - замена с отключениями, определением рабочего кабеля и т.д. - не есть простая операция. Например, как будете в действующей траншее определять что вытаскивать, а что нет. 4. Мероприятия по охране окружающей среды и энергосбережению - формально, но писать надо. 5. Прописать-прорисовать или отослать к пожарникам огнезащиту в кабелей в ПС - нормочки сменились, а ПС скорее всего старая. 6. Узлы прокладки кабеля - если по городу - то проколы-переходы.