Dina
Добавлено 16.02.2017 16:22
0
Dina
0

Пункты: 33

Ув. форумчане столкнулась, сейчас с таким вопросом как вынос кабельной линии 10 кВ, длина сущ. трассы 10 кВ от ТП к ТП есть, кусок трассы новой могу просчитать, марка и сечение сущ. 10-ки тоже есть, но больше никаких данных нет, чтобы сделать хоть какой нибудь расчет. Помогите советом какие расчеты необходимо сделать???? И какие еще данные необходимы???? 

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 16.02.2017 17:36
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

Здравствуйте, примеры смотрели у нас на сайте?

Спуститься к концу Подняться к началу
autocadproekt
Добавлено 16.02.2017 17:41
autocadproektРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4321

Что в технических условиях написано?

Спуститься к концу Подняться к началу
ANNdr
Добавлено 16.02.2017 17:46
ANNdrРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 157

1. Надо решить какой кабель. Мощность, длина, марка - что-то дано, что-то вычичсляется-выбирается - выбор кабеля в ПЗ по любому будет.
2. проверка как минимум, или расчет или подтверждение РЗиА, трансформаторов, учета и всего прочего.
3. по хорошему нужен план производства работ - замена с отключениями, определением рабочего кабеля и т.д. - не есть простая операция. Например, как будете в действующей траншее определять что вытаскивать, а что нет.
4. Мероприятия по охране окружающей среды и энергосбережению - формально, но писать надо.
5. Прописать-прорисовать или отослать к пожарникам огнезащиту в кабелей в ПС - нормочки сменились, а ПС скорее всего старая.
6. Узлы прокладки кабеля - если по городу - то проколы-переходы.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии