Блочно-модульное здание из сборных панелей СИП (станция водоподготовки с установками озоновой очистки артезианской воды). При прохождении Госэкспертизы затребовали предусмотреть аварийную вентиляцию с автоматическим включением, а также звуковым и световым сигналами, включающимися при масовой концентрации озона в воздухе рабочей среды.
Устанавливается газоанализатор (датчик) в бмз, через пожарный прибор (который есть на предприятии) включается световые табло и включается приточно-вытяжна сигнализация. Я так понял?
Не совсем так (пожарный прибор здесь не участвует). Газоанализатор (для измерения концентрации озона) многоканальный с выносными датчиками и с релейными выходами. При превышении заданных порогов срабатывает световая и звуковая сигнализация. Релейные выходы позволяют управлять внешними устройствами (в данном случае вентилятором) который должен распологаться на уровне +0,030 от пола (озон тяжелее воздуха в 1,5раз). Вопрос в том откуда идет питание на вентилятор и какой мощности брать вентилятор.
Группу питания берёте самую максимальную. которая не отключается ни в коем случае, в любой нештатной ситуации.
Вентилятор подбираете по объёму с учётом сопротивлений вентканалов на 10-20 крат вытяжки объёмов помещения...
Если смесь взрывоопасна: ставить вентиляторы улитки в короззионно-жаропрочном исполнении КЖ, фактически подходят дымососы.
Тогда 2 варианта:
1) делать шахты 600х600 / 800х800 / 1000х1000 насквозь внутри здания через перекрытия
2) делать шахты снаружи здания